工砼梁 混凝土强度 钢材、焊接材料、涂装材料 高强螺栓连接副等坚固件及其连接的扭矩系数 高强螺栓的栓接板面(摩擦面)除锈处 同前混凝土检测 按原材料检测标准 同前混凝土检测 8套/批 施工现场待安装的螺栓批中随机抽取 钢梁 按设计指定规格的最大螺栓孔螺纹取样 每出厂批抽3组试件 理后的抗滑移系数 焊缝探伤 涂装厚度 超声波100%,射线10% 每10㎡检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值 按出厂批每批构件抽查10%,且同类构件不少于3件,每个构件检测5处。 现场随机检验 现场随机检验 在15mm×15mm涂层上用刀刻划平行线,两线距离为涂层厚度的10倍,两条线内的涂层不得从钢材表面翘起。 热喷铝涂层附着力
市政桥梁工程试验检测项目及频率汇总表
序号 类别 40 结合梁 检验项目 混凝土强度 砌筑拱圈原材料 采用标准 检测频率 同前混凝土检测 同前原材料检测 同前砂浆检测 取样方法 同前混凝土检测 同前原材料检测 同前砂浆检测 同前原材料检测 同前混凝土检测 拱部与41 拱上结构 砌筑拱圈砂浆强度 现浇砼拱圈原材料 现浇砼拱圈砼强度 劲性骨架混凝土拱圈原材料 CJJ2《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 同前原材料检测 同前混凝土检测 劲性骨架混凝土拱圈混凝土强度 装配式混凝土拱部结构混凝土强度 钢管混凝土拱原材料 钢管混凝土拱混凝土强度 钢管混凝土质量 涂层厚度 吊杆、系杆及其锚具的材质、规格和技术性能 吊杆、系杆防护涂装厚度 吊杆、系杆热喷铝涂层附着力检查 转体施工拱原材料 转体施工拱封闭转盘和合龙段砼强度 原材料检测 42 斜拉桥 混凝土强度 原材料检测 结合梁 混凝土强度 同前混凝土检测 同前混凝土检测 每接头至少留置2组(6块)试件。 现场随机取样 同前原材料检测 同前原材料检测 同前混凝土检测 超声检测100% 同前混凝土检测 现场随机取样 每批构件抽查10%,且同类构件不少于3件。 现场随机检验 全数检查或按检验方案确定。 现场随机取样 每10㎡检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值 每批构件抽查10%,且同类构件不少于3件,每个构件检测5处 同前原材料检测 每个合龙段、转盘全数检查(至少留置2组试件) 同前原材料检测 同前混凝土检测 同前原材料检测 同前混凝土检测 用干膜测厚仪现场随机检验 在15mm×15mm涂层上用刀刻划平行线,两线距离为涂层厚度的10倍,两条线内的涂层不得从钢材表面翘起。 同前原材料检测 同前混凝土检测 同前原材料检测 同前混凝土检测 同前原材料检测 同前混凝土检测 市政桥梁工程试验检测项目及频率汇总表
序号 类别 检验项目 索鞍成品性能质量 索股和锚头性能质量 缠丝和防护涂料的43 悬索桥 质量 索夹、吊索和锚头成品性能质量 钢加劲梁段拼装现场焊接质量 顶进 箱涵 原材料检测 混凝土强度 采用标准 检测频率 按生产厂家出厂检验报告检测 按生产厂家出厂检验报告检测 取样方法 现场随机抽检 现场随机抽检 按生产厂家出厂检验报告检测 现场随机抽检 按生产厂家出厂检验报告检测 焊接接头应进行100%的超声波探伤,并应抽取30%进行射线检查,当有一片不合格时,应对该接头进行100%的射线检查。 同前原材料检测 同前混凝土检测 现场随机抽检 现场随机抽样 同前原材料检测 同前混凝土检测 44
市政桥梁工程试验检测项目及频率汇总表
序号 类别 检验项目 原材料检测 45 桥面防水层 粘结强度 抗剪强度 CJJ2《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 采用标准 检测频率 按生产厂家出厂检验报告检测 每200㎡4点 1组3个 取样方法 现场随机抽检 现场随机抽检 现场随机抽检 剥离强度 原材料检测 桥面铺装层 沥青混凝土压实度 水泥混凝土强度 1组3个 按生产厂家出厂检验报告检测 每1000m3同一配合比、1组标养、同养至少1组 每1000m2测1点(马歇尔击实试件密度,试验室标准密度) 标准差每100m测1点,最大间隙每20m测1点 每200m测3点 超声波检测100%。 现场随机抽检 现场随机抽检 现场随机抽检 46 现场随机抽检 47 桥面铺装面层 平整度 抗滑构造深度 与钢梁连接处焊缝质量 三米直尺、平整度仪 现场随机抽检 48 伸缩装置 锚固部位混凝土强度 地袱、缘石、挂板混凝土等定型产品强度 同常规检测 现场随机抽检 同常规检测 现场随机抽检
市政桥梁工程试验检测项目及频率汇总表
序号 类别 检验项目 采用标准 检测频率 取样方法 每拌制100盘且不超过100m的同配合比的混凝土,取样不得少于1次;每工作班拌制混凝土栏杆、防49 撞护栏、混凝土强度 防撞墩、隔离墩 的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于1次;当一次连续浇筑超过1000m333时,同一配合比的混凝土每200m取样不得少于1次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于1次;每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 现场随机抽检 金属栏50 杆、防护网 51 52 人行道 声屏障 桥头搭53 板、防冲刷结构 结构材质和强度 降噪效果 钢筋、混凝土、砌体和钢结构质量 产品性能 54 电缆、灯具 电缆接线接地电阻 灯柱防腐涂层厚度 涂层厚度 CJJ2《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 全数检查 按环保或设计要求检测 现场随机检验 按出厂检验批抽查5% 现场随机抽检 按常规检测 现场随机抽检 按生产厂家出厂检验报告检测 每单位工程每一品种规格为一检验批,每一检验批抽检一组 现场随机抽检 现场随机抽检 每检验批抽查10%,且同类构件不少于3件 现场随机抽检
市政桥梁工程试验检测项目及频率汇总表
序号 类别 检验项目 采用标准 检测频率 取样方法 水泥砂浆强度 抹面分隔条的宽度和深度 水刷石、水磨石、剁斧石外观质量检验 55 装饰 装修 镶饰面板和贴饰面砖原材料检测 后置预埋件现场拉拔强度 饰面砖强度 涂饰材料质量 涂料涂刷遍数、涂层厚度 CJJ2《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 按常规检测 每500㎡为一个检验批,不足500㎡的也为现场随机抽检 一个检验批,每个检验批每100㎡至少检验一处,每处不小于10㎡。 每500㎡为一个检验批,不足500㎡的也为观察、用钢尺量,现场随机抽检 一个检验批,每个检验批每100㎡至少检验一处,每处不小于10㎡。 按设计或按生产厂家出厂检验报告检测 观察、用钢尺量,现场随机抽检 现场随机抽检 每100㎡至少抽查一处,每处不小于10㎡ 每300㎡(不足300㎡按300㎡计)同类墙体为1组,每组取3个试样 按设计或按生产厂家出厂检验报告检测 每500㎡为一个检验批,不足500㎡的也为一个检验批,每100㎡至少检验一处。 现场随机抽检 现场随机抽检 现场随机抽检 现场随机抽检
市政桥梁工程试验检测项目及频率汇总表