质 量 管 理 手 册
xxxxx工程质量检测有限公司 二0一八年一月十九日
目录
第一章质量工作方针及要求……………………………………………………2 第二章国家技术规范和标准……………………………………………………2 第三章质量保证体系……………………………………………………………3
3.1组织机构框图………………………………………………………………………3 3.2检测流程……………………………………………………………………………4 3.3检测方法和判定规则………………………………………………………………5 3.4仪器设备配置及仪器设备操作流程………………………………………………7 3.5防雷装置检测原始记录……………………………………………………………19 3.6检测报告、文书及归档……………………………………………………………21
第四章内部管理制度………………………………………………………………………23
4.1组织机构框图、内设机构职能、岗位设置及职责………………………………23 4.2防雷装置检测人员基本情况………………………………………………………26 4.3技术负责人任命文件………………………………………………………………26 4.4内部文件管理制度…………………………………………………………………27 4.5合同管理制度………………………………………………………………………30 4.6检测报告编制审批制度……………………………………………………………31 4.7异议申诉处理制度…………………………………………………………………32 4.8事故分析处理制度…………………………………………………………………33 4.9保密制度……………………………………………………………………………35 4.10人员培训制度……………………………………………………………………37 4.11人员培训计划和培训记录………………………………………………………38 4.12资料交接制度……………………………………………………………………38 4.13现场监督检查制度………………………………………………………………39 4.14检测人员的职业道德规范………………………………………………………40 4.15检测人员考核奖惩制度…………………………………………………………40 4.16检测结果报告制度………………………………………………………………40 4.17检测仪器设备档案管理制度……………………………………………………42 4.18人员档案保管制度………………………………………………………………45 4.19其它资料档案保管制度…………………………………………………………46
第一章质量工作方针及要求
实施防雷检测是防灾减灾重要性举措,目的是为了减免雷击灾害造成的损失。其检测质量的优劣直接关系着人民生命、财产的安全。在遭遇雷害时,高质量的防雷装置能有效地抵御雷电灾害;而质量低劣的防雷装置,非但不能取到防雷的作用,还会造成不必要的损失。由此可见,实施防雷检测必须把质量放在第一位,确保防雷工程的高质量。
本公司推行全面质量管理方针,对影响防雷检测质量的诸因素进行有效的管理。全面
质量管理包括:
1.xxxxx工程质量检测有限公司组织机构如图3.1。在机构上,设置防雷检测技术负责人和质量负责人;
2.考核工作人员业绩时,坚持质量一票否决权,凡因质量酿成事故者,不得评优、晋级和增薪;
3.制定与防雷检测有关的各岗位的管理制度;
4.在防雷检测的全过程中的各阶段、各环节进行质量控制。
第二章国家技术规范和标准
序号 1 2 3 4 5 6 7 标准和规范名称 建筑物防雷设计规范 建筑物电子信息系统防雷技术规范 建筑物防雷工程施工与质量验收规范 建筑物防雷装置检测技术规范 建筑电气工程施工质量验收规范 防雷装置施工质量监督与验收规范 民用建筑电气设计规范 代号 GB50057-2010 GB50343-2012 GB50601-2010 GB/T21431-2015 GB50303-2015 QX/T105-2009 JGJ16-2008 第三章质量保证体系
3.1组织机构框图
3.2检测流程
竣工检测 业务受理 Xxxx工程质量检测有限公司 总经理 定期检测 业务受理 签订协议(委托书) 开具出检通知单下达任务 3.3检测方法和判定规则 签订协议(委托书) 告知施工跟踪检测相关事宜 (时间、内容等) 3.3.1检测方法
检测方法包括查阅资料、检查观感质量、测量技术参数、分析处理、抽检等。 3.3.2查阅资料
查阅资料指查阅设计图纸、隐蔽工程记录及竣工图等相关资料,所查阅的资料必须确认其可靠性、真实性、有效性。
施工跟踪检测应查阅设计施工图纸,设计施工图纸必须是经气象主管机构审核核准的设计施工图,也包含后续的设计修改单(图)。在检测过程中,如现场施工与设计施工图纸不一致,应要求施工单位提供有效的设计修改单(图)。
竣工阶段检测或首次定期检测中缺少的隐蔽工程记录项目,可以查阅相关的隐蔽工程记录或竣工图纸。隐蔽工程记录必须是经建设或监理单位签字盖章有效的记录。
对于爆炸和火灾危险场所所查阅的安全评价报告、环境评估报告及雷击风险评估报告等,应确定其是否有效。 3.3.3检查观感质量
检查观感质量指对各种防雷装置及措施的外露部分观感质量进行检查并记录和判断其是否符合要求的过程。
观感质量主要是检查防雷装置施工安装工艺。如:检查接闪器、引下线是否平正顺直;检查SPD的连接导线是否平直、色标是否清晰、绝缘层有无破损、老化;检查焊接固定的焊缝是否饱满无遗漏,焊接部分的防腐措施是否完整;螺栓固定的是否有防松零件等。 3.3.4测量技术参数
测量技术参数指运用各种仪器、仪表设备对防雷装置各种技术参数进行测量、读数、记录的过程。
3.3.4.1测量的技术参数包括长度量值、电涌保护器参数、接地电阻值、过渡电阻值、环路电阻值、土壤电阻率等。
1长度量值:用经纬仪、测距仪、卷尺、游标卡尺、测厚仪等测量。
2电涌保护器参数:泄漏电流Iie和直流参考电压U1mA用防雷元件测试仪测量。残压Ures
用冲击试验平台测量,测量时应采用In或Ipeak的值(8/20μs波形)冲击(有条件时)。
3接地电阻值:用接地电阻测试仪测量。
4过渡电阻值:用等电位测试仪、毫欧表、万用表等测量。 5环路电阻值:用环路电阻测试仪测量。 6土壤电阻率:用土壤电阻率测试仪测量。
3.3.4.2应根据环境因素,按仪器使用要求正确操作测量仪器,确保测量数据的准确性、有效性、真实性。
1接地电阻值测试
1)根据所使用的接地电阻测试仪的测试原理或方法,正确布置辅助电压和电流电极
的桩位并连线。
2)本业务规范推荐使用电位降法测量接地电阻值,辅助电压和电流电极的桩位根据
直线补偿法(0.618法)或夹角补偿法(30°法)进行布置。
用直线补偿法测量时,接地极E、辅助电压极P、辅助电流极C(E、P、C)应在一条直线上且垂直于地网,避免平行布置。
3)布置辅助电压和电流电极的桩位时要注意避免或消除土壤电阻率不均匀、地网带
电、杂散电流或高频干扰等因素对接地电阻测试的影响。
①当地网带电影响检测时,应查明地网带电原因,在解决带电问题之后测量,或
改变检测位置进行测量。
②当被测接地装置的面积较大而土壤电阻率不均匀时,为了得到较可信的测试结
果,宜将电流极离被测接地装置的距离增大,同时电压极离被测接地装置的距离也相应地增大。当接地体(网)四周土壤具有剖面结构、土壤电阻率不均匀时,应注意使辅助电压极、电流极与接地体(网)布置在剖面的同一侧或土壤电阻率较均匀的区域内。
4)接地极E连接线长度应符合仪器使用说明要求。当需要加长时,应将实测接地电
阻值减去加长线阻值(应通过本仪器用接地电表二极法测量)作为实际值。也可采用四极接地电阻测试仪进行检测。
5)当建筑物周边为岩石或水泥地面时,可将P、C极与平铺放置在地面上每块面积不
小于250mm×250mm的钢板连接。为使钢板与地面接触良好,可在钢板与地面之间铺设含水量高的毛巾等棉质物品,并用水润湿后实施检测。 2土壤电阻率测试
测试方法应参照附录H。本业务规范推荐使用温纳(Wenner)四点法测量土壤电阻率。试验电极打入地下的深度应满足h≤0.1a(a为试验电极之间的距离)。为了解土壤的分层情况,在测量时,可改变几种不同的a值进行测量。
3过渡电阻值测试
过渡电阻值测量时,应测量被跨接物,而不能测量其连接导体。使用过渡电阻测试仪连续测量时,可能出现因被测物上的锈蚀或其他绝缘层较厚而使两个线夹间未形成回路而不显示测量值的现象,应去除锈蚀或绝缘保护物再进行测量。
4电涌保护器相关参数测试
泄漏电流和直流参考电压测试方法应参照附录I,测试时应保持仪器面板及工作台面的清洁与干燥,以免泄漏电流、电弧、电晕而引起测试出错。电涌保护器的残压Ures测试方法参照《低压配电系统的电涌保护器(SPD)第一部分:性能要求和试验方法》GB18802.1,采用In或Ipeak的值(8/20μs波形)进行冲击测试。