列整齐、间隙均匀。当柜较多时,宜先安装中间一块柜,再调整安装两侧其余柜。调整时可在下面加铁垫(同一处不宜超过三块)直到满足表中要求,才可进行固定。

配电柜的固定多用螺栓固定。若采用焊接固定时,每台柜的焊缝不应少于4处,每处焊缝长约100MM左右。为保持柜面美观,焊缝宜放在柜体的内侧。焊接时,应把垫于柜下的垫片也焊在基础型钢上。值得注意的是,主控制柜、继电保护盘、自动装置盘等不宜与基础型钢焊死。装在震动场所的配电柜,应采取防震措施。一般是在柜下加装厚度约为10MM的弹性垫。柜体安装固定完毕之后,即可对柜内设备、二次回路接线及仪表进行调整,使之达到《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

成套柜的安装应符合下列要求:

(1)机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。 (2)动触头与静触头的中心线应一致,触头接触紧密。 (3)二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠。 (4)柜内照明齐全。

抽屉式配电柜的安装尚应符合下列要求:

范文范例 学习指导

word格式整理版

(1)抽屉推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,抽屉应能互换。 (2)抽屉的机械联锁或电气联锁装置应动作正确可靠,断路器分闸后,隔离开关才能分开。

(3)抽屉与柜体间的二次回路连接插件应接触良好。 (4)抽屉与柜体间的接触及柜体、框架的接地应良好。 手车式柜的安装尚应符合下列要求:

(1)防止电气误操作的“五防”装置齐全,并动作灵活可靠。

(2)手车推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,相同型号的手车应能互换。 (3)手车推入工作位置后,动触头顶部与静触头底部的间隙应符合产品要求。

(4)手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好。 (5)安全隔离板应开启灵活,随手车的进出而相应动作。 (6)柜内控制电缆的位置不应妨碍手车的进出,并应牢固。

(7)手车与柜体间的接地触头应接触紧密,当手车推入柜内时,其接地 (8)触头应比主触头先接触,拉出时接地触头比主触头后断开。

第七节 母线的安装工艺

一、母线支架制作和安装

按图纸尺寸加工各式支架,支架要采用角钢制作,角钢断口必须锯断(或冲压断),不得采用电、气焊切割。

支架上的螺孔宜加工成长孔,以便于调整。螺孔中心距离偏差应小于2MM。为防止孔眼不规则而影响安装质量,螺孔应用电钻割孔。

支架在墙上安装固定,宜与土建施工密切配合,埋入墙内或事先预留安装孔,

范文范例 学习指导

word格式整理版

尽量避免临时凿洞。

在有盐雾、空气相对湿度较大及含腐蚀性气体的场所,室外金属 支架应采用热镀锌。

黑色支架除锈应彻底,防止氧化后防腐漆涂刷后脱落,防锈漆应涂刷均匀,粘合牢固,不得有起层、皱皮等缺陷。

支架架设安装应符合设计规定。

硬母线安装前,应将母线的支架埋设在墙上或固定在建筑物的构件上。 装设支架时,应横平竖直,先用水平尺找正找平。支架埋入深度要大于150MM,采用螺栓固定时,要使开叉燕尾螺栓,并应使用镀锌制品,安装在户外时应使用热镀锌制品。孔洞要用混凝土填实、灌注牢固。遇有混凝土墙、梁、柱、层架等无预留孔洞时,采用膨胀螺栓架设固定支架。支架跨柱、沿梁或层架安装时所用抱箍、螺栓、撑架等要紧固。应避免将支架直接焊接在建筑物结构上。

支架架设之间距离当母线水平敷设时,不超过3M,垂直敷设时,不超过2M。成排支架的安装应排列整齐,间距应均匀一致,两支架之间的距离偏差不大于5CM。

二、绝缘子和穿墙套管及穿墙板安装

固定母线的绝缘子和穿墙套管有高压和低压两种。

对绝缘子和套管在安装前应进行外观检查,瓷件、法兰应完整无裂纹、缺损和瓷釉损坏等现象,胶合处填料完整,灌注螺栓、螺母等结合牢固。

绝缘子和套管安装前应测量绝缘电阻值,绝缘子和套管可在母线安装后一起进行交流耐压实验。棒式绝缘子除外,对悬式绝缘子和35KV及以下的支

范文范例 学习指导

word格式整理版

柱绝缘子按同批产品的数量的10%进行抽样,用2500V兆欧表测量绝缘电阻值,避免母线安装后进行耐压试验时,因绝缘子击穿或不合格而需要更换,造成施工困难和人力物力的浪费。每片悬式绝缘子的绝缘电阻值,不应低于300MΩ,支柱绝缘子的绝缘电阻值,不应低于500MΩ。 (一)母线支持绝缘子安装

支持绝缘子用于变配电装置上作导电部分绝缘和支持用。 根据安装的地点不同,绝缘子分室内式和室外式两类,按其结构型式 分:室内支柱绝缘子有外胶装和内胶装以及联合胶装三种结构形式;室外支柱绝缘子有棒式和针式两个系列。支持绝缘子按其电压等级分有高压、低压两种。

室内用绝缘子较常用的有支柱绝缘子和电车绝缘子,固定安装在墙上或混凝土平台上的支柱绝缘子,一般都是根据其法兰的安装孔埋设螺栓。固定在砖墙上的绝缘子,既可以随土建施工预埋基础螺栓,也可在墙体上留洞(或打洞)埋螺栓。如果固定在混凝土结构上就需要在土建施工时,预埋螺栓。支柱绝缘子安装在支架上时,应待预埋的支架牢固后再安装。母线支架安装好后,用螺栓将绝缘子固定在支架上,如果在直线段上有许多支架时,为使绝缘子安装整齐,可先安装好两端支架上的绝缘子,并拉一根铁线,再将绝缘子按铁线为准固定在每个支架上。母线直线段的支持绝缘子的中心应在同一直线上。

为防止在紧固螺栓时损伤绝缘子,在安装无底座和顶帽的内胶装式的低压支柱绝缘子时,在绝缘子与金属固定件的接触面间应垫厚度不小于1.5MM的橡胶垫或石棉纸等起缓冲作用。

范文范例 学习指导

word格式整理版

为保证母线的安全净距和不使母线受到额外机械应力,并使母线整齐美观。支柱绝缘子如安装在同一水平或垂直面上时,其顶面应位于同一平面上,中心线位置应符合设计要求。支柱绝缘子叠装时,为防止倾斜,绝缘子中心线应一致,固定应牢固,紧固件应齐全。 (二)穿墙套管安装

穿墙套管用于变、配电装置中,引导导线穿过建筑物墙壁,作支持导电部分与地绝缘用。高压穿墙套管有户内穿墙瓷套管、户外穿墙瓷套管、母线式穿墙套管等。

(1)户内穿墙瓷套管

户内穿墙套管用于工频交流额定电压35KV以下电站及变电站配电装置中,供导体穿过墙壁、楼板或其他接地物时作绝缘和支持用,户内穿墙套管由瓷套、导体和法兰、端盖等金属附件所组成。 穿墙套管是水平安装的,瓷套为波纹状浅棱。

穿墙套管的安装方法一般有两种,安装在混凝土板上和安装固定在钢板上。

安装在混凝土板上时,安装板的最大厚度不超过50MM。在混凝土板上,预留三个套管圆孔, (—套管; 螺栓穿墙套管的孔径应比套管嵌入部分大5MM以上。)

为便于运行时巡视检查,监视套管固定螺栓松动情况,水平安装时,法兰应在外。套管安装拧紧法兰盘固定螺栓时,应将各个螺栓轮流均匀地拧紧,以防底座因受力不均而损坏。安装在同一平面或垂直面上的穿墙套管的顶面应位于同一平面上;其中心线位置应符合设计要求。套管的中心线应与支持绝缘子中心线在同一直线上,尤其是母线式套管更应注意,否则母线穿过时会发生困难。穿墙套管在混凝土板上安装时,为便于在检修时更换穿墙套管,