防雷设备。避雷器在电路中是与被保护物并联安装的。避雷器的种类已有多种,如阀式避雷器(又可分为普通型与磁吹型两种)、金属氧化物避雷器及排气式避雷器。

安装时应注意

安装必须牢固、垂直。其垂直度必须符合制造厂的规定。在校直时,可以采取在法兰间加金属片,但必须保证其导电良好,并将其缝隙用腻子抹平后再涂以油漆。

并列安装的避雷器三相中心应在同一直线上,铭牌应在易于观察的同一侧。

拉紧绝缘子串应紧固可靠;同相各拉紧绝缘子串的拉力应均匀。 均压环应安装水平,不得歪斜。

放电记数器应按产品的技术规定进行连接。安装位置应一致,且便于观察。接地应可靠、良好。

避雷器引线的连接,不应使端子受到超过允许的外加应力。 安装完毕后,应保证相色标志正确,油漆完整。 四、互感器的安装 (一)互感器外观检查

电压互感器与电流互感器在安装前,除应检查其型号、规格与设计图纸一致外,还应作下列外观检查。

互感器的外观应完整,附件应齐全,且无锈蚀与损伤。 油浸式互感器的油位应正常,密封应良好,且无渗漏油的现象。

范文范例 学习指导

word格式整理版

电容式电压互感器的电磁装置和谐振阻尼器的封铅应完好。

互感器的变比、分接头的位置和极性应符合制造厂的产品技术规定。二次接线板应完整,引线端子应连接牢固,标志清晰。 (二)互感器安装时注意事项

油浸式互感器的安装面应水平。并列安装的,应排列整齐。同一组互感器的极性方向应一致。

母线贯穿式电流互感器安装时,应使其所有的弹簧支点牢固可靠,并与母线(母线应位于互感器的中心)接触良好。

电容式电压互感器安装时,必须根据产品成套供应的组件编号进行安装,不得互换。各组件连接处的接触面,应除去氧化层,并涂以电力复合脂。

具有均压环的互感器,应使均压环安装水平,方向正确,牢固可靠。 零序电流互感器安装时,必须注意构架、其他的磁导体不得与互感器的铁芯直接接触,或与其构成分磁回路。安装时,必须将互感器的下列各部位作良好可靠的接地。 (1)互感器的外壳。

(2)电容型绝缘的电流互感器,其一次绕组末屏的引出端子、铁芯引出接地端子。电容式电压互感器,应按制造厂规定的部位进行接地。 (3)备用的电流互感器,其二次绕组的端子,应先短路然后再接地。 (4)倒装式电流互感器,其二次绕组的金属导管。 此外,安装完毕后,应保证相色标志正确,油漆完整。

第六节 成套配电柜的安装工艺

成套配电柜有高压和低压两种。高压配电柜俗称高压开关柜,有固定式和

范文范例 学习指导

word格式整理版

手车式之分。主要用于变配电站作为接受和分配电能之用。

低压配电柜习惯称低压配电屏,主要有固定式和抽屉式两大类。用于电厂低压配电系统,作为动力、照明配电之用。

成套配电柜的安装程序可参照图。 安装程序图

一、基础型钢的加工和埋设

配电柜(屏)的安装是以角钢或槽钢作基础。为便于今后维修拆换。

范文范例 学习指导

word格式整理版

埋设之前应将型钢调直,除去铁锈,按图纸要求尺寸下料钻孔(不采用螺栓固定者不钻孔)。型钢的埋设方法,一般有下列两种: (一)直接埋设法

此种方法是在土建打混凝土时,直接将基础型钢埋设好。先在埋设位置找出型钢的中心线,再按图纸的标高尺寸测量其安装高度和位置,并做上记号。将型钢放在所测量的位置上,使其与记号对准,用水平尺调好水平,并应使两根型钢处在同一水平面上,且平行。当水平尺不够长时,可用一平板尺放在两根型钢上面,再把水平尺放在平板尺上,水平低的型钢可用铁片垫高,以达到要求值。型钢埋设偏差不应大于表中的规定。

水平调好后即可将型钢固定。固定方法一般是将型钢焊在钢筋上,也可用铁丝绑在钢筋上。为了防止型钢下沉而影响水平,可在型钢下面支一些钢筋,使其稳固。完后即可浇灌混凝土。 (二)预留沟槽埋设法

此种方法是在土建打混凝土时,先根据图纸要求在型钢埋设位置预埋固定基础型钢用的铁件(钢筋或钢板)或基础螺栓,同时预留出沟槽。沟槽宽度应比基础型钢宽30MM;深度为基础型钢埋入深度减去两次抹灰层厚度,再加深10MM作为调整裕度。待混凝土凝固后(二次抹灰之前),将基础型钢放

范文范例 学习指导

word格式整理版

入预留沟槽内,加垫铁调平后与预埋铁件焊接或用基础螺栓固定。型钢周围用混凝土填充并捣实。

基础型钢采用槽钢。埋设时应做好接地,一般均用扁钢将其与接地网焊接。基础型钢安装好后,其顶部宜高出抹平地面10MM(手车式柜除外)。

二、配电柜的搬运和检查

搬运配电柜(屏)应在较好天气进行,以免柜内电器受潮。由于配电柜的柜体高大,且重心较高,所以容易翻倒。因此在搬运过程中,要防止配电柜倾倒。应采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损等安全措施,必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独包装运输。

吊装、运输配电柜一般使用吊车和汽车。起吊时的吊绳角度通常小于45度。配电柜放到汽车上应直立,不得侧放或倒置,并应用绳子进行可靠固定。

配电柜运到现场后应进行开箱检查。开箱时要小心谨慎,不要损坏设备。开箱后用抹布把配电柜擦干净,检查其型号、规格应与工程设计相符,制造厂的技术文件、附件备件应齐全、无损伤。整个柜体应无机械损伤,柜内所有电器应完好。仪表、继电器可从柜上拆下送交试验室进行检验和调校,等配电柜安装固定完毕后再装回。

三、配电柜安装

在浇注基础型钢的混凝土凝固之后,即可将配电柜就位。就位时应根据图纸及现场条件确定就位次序,一般情况是以不妨碍其他柜(屏)就位为原则,先内后外,先靠墙处后入口处,依次将配电柜放在安装位置上。配电柜就位后,应先调到大致的水平位置,然后再进行精调。当柜较少时,先精确地调整第一块柜,再以第一块柜为标准逐个调整其余柜,使其柜面一致、排