word格式整理版

图:零序电流干燥变压器原理

五、变压器的就位安装

变压器经过上述一系列检查之后,若无异常现象,即可就位安装。对于中小型变压器一般多是在整体组装状态下运输的,或者只拆卸少量附件。 一般室内变压器基础台面均高于室外地坪,要想将变压器水平推入就位,必须在室外搭一与室内变压器基础台同样高的平台(通常使用枕木),然后将变压器吊到平台上,再推入室内。变压器就位安装应注意以下问题:变压器推入室内时,要注意高、低压侧方向应与变压器室内的高低压电气设备的装设位置一致,否则变压器推入室内之后再调转方向就困难了。变压器基础导轨应水平,轨距应与变压器轮距相吻合。装有气体继电器的变压器,应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1-1.5%的升高坡度(制造厂规定不需安装坡度者除外)。主要是考虑当变压器内部故障时,使产生的气体易于进入油枕侧的气体继电器内,防止气泡积聚在变压器油箱与顶盖间,只要在油枕侧的滚轮下用垫铁垫高即可。垫铁高度可由变压器前后轮中心距离乘以1-1.5%求得。抬起变压器可使用千斤顶。装有滚轮的变压器就位符合要求后,应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定。装接高、低压母线。母线中心线应与套管中心线相符。母线与变压器套管连接,应用两把扳手。一把扳手固定套管压

范文范例 学习指导

word格式整理版

紧螺母,另一把扳手旋转压紧母线的螺母,以防止套管中的连接螺栓跟着转动。应特别注意不能使套管端部受到额外拉力。

在变压器的接地螺栓上接上地线。如果变压器的接线组别是则还应将接地线与变压器低压侧的零线端子相连。变压器基础轨道亦应和接地干线连接。接地线的材料可用铜绞线或扁钢,其接触处应搪锡,以免锈蚀,并应连接牢固。

当需要在变压器顶部工作时,必须用梯子上下,不得攀拉变压器的附件。变压器顶盖应用油布盖好,严防工具材料跌落,损坏变压器附件。

变压器油箱外表面如有油漆剥落,应进行喷漆或补刷。 六、变压器投入运行前的检查及试运行

在变压器投入试运行前,安装工作应全部结束,并进行必要的检查和试验。

(一)补充注油

在施工现场给变压器补充注油应通过油枕进行。为防止过多的空气进油中,开始时,先将油枕与油箱间联管上的控制阀关闭,把合格的绝缘油从油枕顶部注油孔经净油机注入油枕,至油面达到油枕额定油位。让油枕里面的油静止,使混入油中的空气逐渐逸出。然后,适当打开联管上的控制阀,使油枕里面的绝缘油缓慢地流入油箱。重复这样的操作,直到绝缘油充满油箱和变压器的有关附件,并且达到油枕额定油位为止。

补充注油工作全部完成以后,应保持绝缘油在电力变压器里面静置24小时,再拧开瓦斯继电器的放气阀,检查有无气体积聚,并加以排放,同时从变压器油箱中取出油样作电气强度试验。在补充注油过程中,一定要采取有

范文范例 学习指导

word格式整理版

效措施,使绝缘油中的空气尽量排出。 (二)整体密封检查

变压器安装完毕,补充注油以后应在油枕上用气压或油压进行整体密封检查,其压力为油箱盖上能承受 0.03MP压力,试验持续时间为24H ,应无渗漏。整体运输的变压器,可不进行整体密封试验。 (三)试运行前的检查

变压器试运行,是指变压器开始带电,并带一定负荷即可能的最大负荷,连续运行所经历的过程。试运行是对变压器质量的直接考验,因此,变压器在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件后,方可投入试运行。检查项目应符合《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 (四)变压器试运行

新装电力变压器,只有在试运行中不发生异常情况,才允许正式投入生产运行。

变压器第一次投入,如有条件时应从零起升压。但在安装现场往往缺少这一条件,常用方法为全电压冲击合闸。冲击合闸时,一般宜由高压侧投入。接于中性点接地系统的变压器,在进行冲击合闸时,其中性点必须接地。

变压器第一次受电后,持续时间应不少于10MIN,变压器无异常情况,即可继续进行。一般变压器应进行5次空载全电压冲击合闸,应无异常情况;励磁涌流不应引起保护装置误动。冲击合闸正常,带负荷运行,无任何异常情况,则可认为试运行合格。

第四节 高压户内隔离开关和负荷开关的安装调整

范文范例 学习指导

word格式整理版

一、隔离开关和负荷开关

隔离开关是用来在无负荷情况下断开和闭合线路的电气设备,主要是保证被检修的设备或处于备用中的设备与其他正在运行的电气设备隔离,给人员以可见的间隔,使之有一个直观的安全感,确保检修工作的安全进行。由于隔离开关没有灭弧装置,所以严禁带负荷操作。

负荷开关的性能处于隔离开关和断路器之间。就其结构来说,它与隔离开关相似,在开路状态下有可见的断开间隙,能起到隔离电源的作用。另因负荷开关具有特殊的灭弧装置,所以它可切断较大的负荷电流。但是它不能切断短路电流,因此在大多数情况下需和高压熔断器配合使用,由熔断器担负切断短路电流的任务。 能较好。

二、高压户内隔离开关的安装和调整 高压隔离开关安装施工程序用下图表示。

(一)开关安装前的检查

户内高压隔离开关为整组包装运输到现场,在安装前应进行下列检查: (1)开关的型号、规格、电压等级等与设计相符。

范文范例 学习指导

word格式整理版

(2)所有的部件、附件、备件应齐全,无损伤变形及锈蚀。

(3)闸刀无变形,接线端子及载流部分应清洁,且接触良好,触头部分镀银层无脱落。动、静触头接触情况可用塞尺进行检查。对于线接触应塞不进去;对于面接触,其塞入深度:在接触表面宽度为50MM及以下时,不应超过4MM;在接触表面宽度为60MM及以上时,不应超过6MM。

(4)绝缘子表面应清洁,无裂纹、破损、焊接残留斑点等缺陷,瓷铁粘合应牢固。

安装前除对开关本体进行以上检查外,还要对安装开关用的预埋件螺栓或支架进行检查。要求螺栓或支架埋设平正、牢固。 (二)开关安装

(1)用人力或其它起吊工具将开关本体吊到安装位置,并使开关底座上的安装孔套入基础螺栓,找正找平后拧紧螺母。要注意防止开关框架变形,否则操作时会出现卡阻现象。

(2)将操动机构固定在事先埋设好的支架上,并使其扇形板与装在开关转轴上的轴臂在同一平面上。

(3)配制延长轴。当开关转动轴需要延长时,可采用同一规格的圆钢进行加工。延长轴用轴套与开关转动轴相连接,并应增设轴承支架支撑。

(4)配装操作拉杆。操作拉杆应在开关处于完全合闸位置、操动机构手柄到达合闸终点处装配。拉杆两端采用直叉型接头分别和开关的轴臂、操动机构扇形板的舌头连接。

(5)将开关底座及操动机构接地。 隔离开关在墙上安装示意见图 .