word格式整理版
等、机组总启动、联合试运、移交试生产、配合业主组织的机组性能考核等。
本工程电气主要设备有壹台15000KW的发电机、壹台SF9-20000/35的升压变压器、四台厂用变压器、八台高压电机、六台35KV高压配电柜、二十六台10KV高压配电柜、一百多台低压配电盘柜及现场控制箱。
第二节 施工前的各项准备
一、 施工前专业施工人员应认真细致地熟悉施工图纸、验收规范和电气
设备的有关技术质料,熟悉施工场地.
二、 健全各项施工管理制度,如工程质量管理制度、施工技术交底制度、
技术检验制度等,做好进场专业人员的施工技术培训.
三、 本专业施工进度受土建和工艺安装影响较大,为了达到施工进度,
我们施工“化整为零,见缝插针,加强安装预制,做好质量预控”,着眼于跟踪工艺配管进度,达到使电气现场安装与工艺设备安装同步实现的目的.
第三节 变压器安装工艺
变压器安装的工作内容,根据变压器容量大小的不同有所区别。容量在1600KVA以下的厂用变压器为整体安装,容量40000KVA的主变压器是解体运到现场,油箱和附件则分别安装。变压器安装流程如图所示:
接 线
运 输安 装交接试验试运行基础轨道施工变压器就位、组装接 地注 油 范文范例 学习指导
整体密封检查器身检查变压器干燥word格式整理版
一、 变压器的搬运
变压器的搬运是一个非常重要的问题,特别是大型变压器(容量在8000KVA以上)的运输和装卸,均须对运输路径及两端装卸条件作充分调查,并编写相应的施工技术措施。在施工现场对小型变压器的搬运,一般均采用起重运输机械,其注意事项如下:
(1)小型变压器一般均采用吊车装卸。在起吊时应使用油箱壁上的吊耳,严禁使用油箱顶盖上的吊环。吊钩应对准变压器中心,吊索与铅垂线的夹角不大于30°若不能满足时,应采用专用横梁挂吊。
(2)当变压器起吊30㎜时,应停车检查各部分是否有问题,变压器是否平衡等,如不平衡,应重新找正。确认各处无异常,即可继续起吊。
(3)变压器装到拖车上时,其底部应垫以方木,且应用绳索将变压器固定,防止运输过程中发生滑动或倾倒。
(4)在运输过程中车速不可太快,特别是上、下坡和转弯时,车速应放慢,一般为10~15km/h,以防因剧烈冲击和严重振动而损坏变压器内部绝缘构件。
(5)变压器短距离搬运可利用底座滚轮在搬运轨道上牵引,前进速度不应超过0.2km/h。牵引的着力点应在变压器重心以上。 二、 变压器安装前的检查和保管
范文范例 学习指导
word格式整理版
变压器到达现场后,应及时进行下列检查:
(1)变压器应有产品出厂合格证,技术文件应齐全;型号、规格应和设计相符,附件、备件应完全完好。
(2)变压器外表无机械损伤,无锈蚀。
(3)油箱密封良好。带油运输的变压器,油枕油位应正常,无渗漏油现象,瓷体无损伤。
(4)变压器轮距应与设计轨距相符。
如果变压器运到现场不能很快安装,应进行妥善保管。如果3个月内不能安装,应在1个月内检查油箱密封情况,测量变压器内油的绝缘强度和测量绕组的绝缘电阻值。对于充气运输的变压器,如不能及时注油,可继续充入干燥洁净的与原充气相同的气体保管,但必须有压力监视装置,压力可保持为0.01~0.03MPa,气体的露点应低于-40℃。变压器在长时间保管期间,应经常检查,检查变压器有无渗油,油位是否正常,外表有无锈蚀,并应每6个月检查一次油的绝缘强度;充气保管的变压器应经常检查气体压力,并做好
记录。
三、变压器器身检查
变压器到达现场后,应进行器身检查。其方法可为吊罩或器身(吊芯),或不吊罩直接进入油箱内进行。进行器身检查的目的是检查变压器是否因长途运输和搬运,由于剧烈震动或冲击使芯部螺栓松动等一些外观检查不出来的缺陷,以便及时处理,保证安装质量。变压器满足下列条件之一时,可不进行器身检查。
(1) 制造厂规定可不进行检查者。
范文范例 学习指导
word格式整理版
(2) 容量为1000KVA及以下,运输中无异常情况者。
(3) 就地产品仅短途运输的变压器,如果参加了制造厂的器身总装,质量
符合要求,且在运输过程中进行了有效的监督,无剧烈振动、冲撞或严重颠簸等异常情况者。 (一)、器身检查应具备的条件
(1)要选择良好的天气,场地四周应清洁,并有防尘措施;雨雪天或雾天应在室内进行。
(2)周围空气湿度不应低于0度,变压器器身温度不应低于周围空气温度,当器身温度低于周围空气温度时,应将器身加热,宜使其温度高于周围空气温度10度。
(3)检查时应尽量缩短器身在空气中的暴露时间,当空气相对湿度低于75%时,不得超过16小时。 (二)器身检查前的准备工作 (1)准备好需用的工具和材料 (2)准备好需要的起重机具和设备 起吊使用工具必须检查合格。 (3)油样检验
吊器身前应对变压器中油样进行简化试验。如油不和合格,应进行过滤
处理,并应准备足够合格的备用油。 (4) 搭设临时作业架 (5) 人员分工
吊器身之前应对参加工作人员进行明确分工。一般可分油处理组、结构检
范文范例 学习指导
word格式整理版
查组、电气试验组等。并且应指定一人指挥,专人进行材料及工具的保管,专人做记录,且应紧密配合,协调作业。 (三)吊器身 (1)放油
吊器身之前,应将油箱中的油放出一部分。装有油枕的变压器,绝缘应放至顶盖密衬垫以下;不装油枕的变压器,绝缘油应放至出线套管以下。 (2)吊器身
将变压器油箱放平,用扳手将顶盖与油箱连接的所有螺栓全部拆下,将起吊钢丝绳席在顶盖的吊环上,为了避免吊环受力过大而弯曲,吊索与铅垂线的夹角不大于30°。必要时可采用方木横梁支撑的办法来解决,见下图:
范文范例 学习指导
电气仪表工程施工方案