建筑工程施工质量验收技术资料统一用表
施工质量验收技术资料通用表
施工技术交底记录
ZTY—0019 工程名称 技术交底项目 工程部位 交底对象及人数 交底日期 年 月 日 交底提要 内容: 电话插座与组线箱安装 1 范围 本工艺标准适用于弱电电话插座与组线箱安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 电话出线盒面板:不应有破损、划痕等缺陷,应采用合格配套产品,并有产品合格证。 2.1.2 组线箱:有木制或铁制的两种。木制箱体不得有劈裂、破损等现象,箱体内表面应光滑平整,应有防腐措施;铁制箱体不得有凹凸不平等缺陷,做防腐处理后再刷灰漆。 2.1.3 螺丝:各种规格的螺丝均必须经过镀锌处理。 2.1.4 电话电缆型号及规格及电缆对数应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.5 电话管路敷设及配线应符合设计规定。配管配线工艺请参阅有关章节施工。 2.2 主要机具: 克丝钳、一字改锥、十字改锥、剥线钳、线坠、对讲机。 2.3 作业条件: 2.3.1 电话系统的管线、盒均敷设完。 2.3.2 土建的墙面油漆喷浆及装修作业全部完成。 2.3.3 由地面引出端口时,应待土建地面抹灰完、盒子口修好后进行。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 电话插座组线箱安装要求 → 清理箱 (盒) → 接线 → 核对导线编号 3.2 电话插座、组线箱安装要求: 3.2.1 插座、组线箱等设备应安装牢固,位置难确。 建设工程质量安全监督总站编印??P?
建筑工程施工质量验收技术资料统一用表
施工质量验收技术资料通用表
施工技术交底记录
ZTY—0019 工程名称 技术交底项目 工程部位 交底对象及人数 交底日期 年 月 日 交底提要 内容: 3.2.2 一般明装插座距地面高度为1.5m;暗装插座距地为300mm。 3.2.3 插座安装的高度和位置应符合图纸设计要求。 3.2.4 插座上方位置有暖气管时,其间距应大于200mm;下方有暖气管时,其间距应大于300mm。 3.2.5 嵌入式暗装组线箱及有关技术数据见表3-40、表3-41。 4 质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 面板必须安装牢固、紧贴附于建筑物墙面。面板无劈裂、翘曲变形等现象;组线箱内不得有壁裂,必须做防腐处理。 4.1.2 导线压接必须牢固、正确。 检验方法:尺量、观察检查。 4.2 基本项目: 4.2.1 组线箱、盒内应清洁无杂物,面板干净无划伤破损等现象。 4.2.2 电话线在箱(盒)内应留有适当余量。 检验方法:观察检查。 4.3 允许偏差: 同一室内的插座安装高度相差不大于5mm,相邻成排安装高度相差不大于2mm。 检验方法:尺量检查。 5 成品保护 5.1 安装面板时,应注意保持墙面、地面的整洁,不得损伤和破坏墙面及地面。 5.2 修补浆活时,应注意保护已安装的面板,不得将其污染。 5.3 地面插座应采用有防水措施的出线口。 6 应注意的质量问题 6.1 盒、箱内不清洁,应清除盒、箱内杂物,保持内外清洁,不被砂浆污染。 6.2 面板安装不牢固,应将固定螺丝拧固到位,使面板紧贴建筑物表面并固定牢固。 建设工程质量安全监督总站编印??P?
建筑工程施工质量验收技术资料统一用表
施工质量验收技术资料通用表
施工技术交底记录
ZTY—0019 工程名称 技术交底项目 工程部位 交底对象及人数 交底日期 年 月 日 交底提要 内容: 6.3 面板的标高超出允许偏差,应及时修正。 6.4 电话线预留量不够或过多且箱内导线放置杂乱,应按有关要求将导线留有适当余量,并绑扎成束。 6.5 导线压接不牢,应按要求将导线压接牢固。 6.6 导线压接后编号混乱,应全部进行仔细核对后重新编号。 7 质量记录 7.1 电话插座、组线箱及其附件产品合格证。 7.2 电话插座与组线箱安装工程预检、隐拉、自检、互检记录。 7.3 设计变更洽商记录、竣工图。 7.4 配管及管内穿线分项工程质量检验评定记录。 特别 注意 事项 备注 施 工 单 位 工段长(施工员) 年 月 日 年 月 日 年 月 日 交底人 班组长 技术负责人 年 月 日 监理(建设)单位检查结论 监理工程师(建设单位 专业技术负责人) 年 月 日 建设工程质量安全监督总站编印??P?