风管系统安装检验批质量验收记录表 (送、排风,防排烟系统)GB50243-2002 080103 080203 080303 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 1 风管穿越防火、防爆墙 主控项目 3 易燃、易爆环境风管 4 室外立管的固定拉索 5 高于80℃风管系统 6 风管部件安装 7 手动密闭阀安装 8 风管严密性检验 1 风管系统安装 2 无法兰风管系统安装 3 风管连接的质量 4 风管支、吊架安装 一般项目 6 非金属风管安装 7 风阀安装 8 风帽安装 9 吸、排风罩安装 10 风口安装 施工单位检查评定结果 主控项目全部合格,一般项目符合规范要求。 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 第6.2.1条 第6.2.2-2条 第6.2.2-3条 第6.2.3条 第6.2.4条 第6.2.9条 第6.2.8条 第6.3.1 第6.3.2条 第6.3.3条 第6.3.4条 第6.3.5条 第6.3.8条 第6.3.9条 第6.3.10条 第6.3.11条 专业工长(施工员) 宋胜先 松江区新桥镇九新公路14号增减挂钩安置地块动迁安置房项目民防工程 防(排)烟系统 上海林伟建筑工程有限公司 上海明唐消防工程设备有限公司 验收部位 项目经理 分包项目经理 地下一层 蒋华明 季孟臣 监理(建设)单位验收记录 通风与空调施工验收规范(GB50243-2002) 施工单位检查评定记录 符合要求 符合要求 / / 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 / 符合要求 符合要求 / 符合要求 符合要求 / 符合要求 符合要求 施工班组长 夏友朝 2 风管内严禁其他管线穿越 第6.2.2条 5 铝板、不锈钢板风管防护 第6.3.1-8条
风管系统安装检验批质量验收记录表