(2)无粘结预应力施工:钢筋施工→安装内模板→铺设非预应力筋→安装托架筋、承压板、螺旋筋→铺设无粘结预应力筋→外模板→混凝土浇筑→混凝土养护→拆模及锚固肋混凝土凿毛→割断外露塑料套管并清理油脂→安装锚具→安装千斤顶→同步加压→量测→回油撤泵→锁定→切断无粘结筋(留100mm)→锚具及钢绞线防腐→封锚混凝土。

2.有粘结预应力筋管道安装 (1)管道应采用定位钢筋定位 (2)四孔设置:应留压浆孔与溢浆孔; 曲线孔道的波峰部位留排气孔;最低部位留排水孔。

3.预应力筋安装

(1)有粘结后张法施工

①先穿束:浇筑前检查管道,浇筑时定时抽动、转动预应力筋; ②后穿束:浇筑后立即疏通管道。

③穿束后至孔道灌浆完成时间(否则应防锈):空气湿度>70%或盐分过大,7d;40%~70%,15d; <40%,20d。

(2)无粘结预应力筋布置安装

①锚固肋数量:保证张拉段无粘结预应力筋长≤50m,且为双数。 ②锚固位置:上下相邻两环预应力筋锚固位置应错开一个锚固肋; ③无粘结预应力筋分段(张拉段)数量=锚固肋数量的一半。 ④无粘结预应力筋计算长度:无粘结预应力筋+一个锚固肋宽度+两端张拉工作长度和锚具长度 ⑤无粘结预应力筋:不得踏压、碰撞,不应有死弯;严禁有接头。 11

4.张拉

(1)张拉端设置 预应力类型 有粘结 无粘结 一端张拉 两端张拉 曲线预应力筋或 长度≥25m的直线预应力筋 25m<张拉段长度<50m 分段张拉和锚固 张拉段长度>50m 长度<25m的直线预应力筋 张拉段长度<25m (2)有粘结预应力张拉强度和顺序

①强度:混凝土强度≥强度设计值的75% ②张拉顺序:分批、分阶段对称张拉。宜先中间,后上、下或两侧。 5.有粘结预应力压浆

(1)材料:水泥浆,强度≥30Mpa;每班留≥3组试块标养28d (2)温度:压浆中及压浆后48h内,结构混凝土温度≥5℃,白天气温高于35℃,宜夜间压浆 (3)预制构件吊移要求:水泥浆强度≥砂浆设计强度的75% 6.封锚 预应力类型 有粘结 无粘结 封锚混凝土强度等级(符合设计要求) ≥结构混凝土强度的80%,且不低于30MPa ≥相应结构混凝土强度等级,且不得低于C40 凸出式锚固端锚具、外露预应力筋的保护层应≥50mm 保护层 7.预应力张拉施工质量事故预防 (1)张拉设备控制:校准期限≤半年,且≤200次张拉作业;应配套校准,配套使用。

(2)张拉施工质量控制应做到六不张拉:没有预应力筋出厂材料合格证、预应力筋规格不符合设计要求、配套件不符合设计要求、张拉前交底不清、准备工作不充分安全设施未做好、混凝土强度达不到设计要求,不张拉。(证规套交强安) 【习题】

1.①孔道压浆宜采用( )。

②压浆中及压浆后48h内,结构混凝土的温度不得低于( ),白天气温高于( )时,宜在夜间进行。

③封锚混凝土的强度等级应符合设计要求,不宜低于结构混凝土强度等级的( )%,且不低于( )MPa。

2.下列施工工序中,属于无粘结预应力施工工序的有( )。 A.预留管道

12B.安装锚具 C.张拉 D.压浆 E.封锚

【答案】BCE

四、泥浆护壁成孔灌注桩与地下连续墙 1.施工流程

(1)钻孔灌注桩:准备工作(泥浆制备、护筒埋设)→钻孔→一次清孔(验收)→吊放钢筋笼→下导管→二次清孔(验收)→水下混凝土灌注→成桩

(2)地下连续墙:开挖导沟→修筑导墙→开挖沟槽(注入泥浆)→清槽→吊放接头管→吊放钢筋笼→下导管→灌注水下混凝土→拔出接头管(两挖三吊一灌一拔)

2.泥浆

(1)材料:宜选用高塑性黏土或膨润土。

(2)作用:防止孔坍塌、护壁、悬浮钻渣;冷却润滑(钻头)。 (3)参数要求

钻孔灌注桩:灌注前,清孔后的泥浆相对密度<1.10;含砂率≤2%;黏度≤20Pa?s。 地下连续墙:相对密度、黏度、含砂率、PH值 (4)泥浆液面(地连墙):保持在导墙面以下20cm,并高出地下水位1m。

13

3.护筒与导墙 类别 埋设位置 作用 高出施工水位或地下水位2m, 护筒 固定桩位,防止孔口坍塌;加强护壁,承受荷载 并宜高出施工地面0.3m 导墙 挡土、承重、蓄泥浆、测量基准、补强

4.钻孔与开挖沟槽 类别 方式 长度 钻孔 二冲一挖两循环 开挖沟槽 抓斗式、冲击式、回转式 一字形槽段长度宜4~6m 5.地下连续墙接头 (1)柔性接头(作围护结构):圆形锁口管、波纹管、楔形、工字形钢接头或砼预制接头。 (2)刚性接头(作主体结构外墙):一字形或十字形穿孔钢板、钢筋承插式接头 6.吊放钢筋笼

(1)防止变形,入孔时不得碰撞孔壁,就位后固定 (2)钢筋笼放入泥浆后4h内必须浇混凝土 6.导管

(1)内壁光滑圆顺,直径20~30cm,节长宜为2m。

(2)不漏水,使用前试拼、试压(水密承压、接头抗拉试验),压力宜为孔底静水压力的1.5倍 7.水下混凝土灌注

(1)预拌混凝土,骨料粒径≤40mm;坍落度180~220mm;浇筑温度≥5℃,高于30℃缓凝 (2)灌注过程:必须连续施工,中途停顿时间不宜大于30min (3)灌注参数:灌注前导管底至孔底300~500mm; 首灌时导管埋入混凝土面以下≥1.0m 正常灌注时导管埋入混凝土深度2~6m; 灌注结束时桩顶混凝土浇筑高出0.5~1m 【习题】

1.当地下连续墙作为主体地下结构外墙,且需要形成整体墙时,宜采用的接头形式有( )。 A.锁口管接头 B.工字钢接头 C.一字形钢板接头 D.十字形钢板接头 E.钢筋承插式接头

14【答案】CDE 2.【案例】

某公司承建地铁车站土建施工,采用地下连续墙围护结构,施工方案中工序包括:①灌注水下混凝土,②吊放接头管,③开挖导沟修筑导墙,④吊放钢筋笼,⑤拔出接头管,⑥开挖沟槽注入泥浆,⑦下导管,⑧清除槽底淤泥和残渣。

【问题】请将方案中地下连续墙的工序正确排序。 【答案】③→⑥→⑧→②→④→⑦→①→⑤

3.关于钻孔灌注桩水下混疑土灌注的说法,正确的有( )。 A.导管安装固定后开始吊装钢筋笼

B.开始灌注混凝土时,导管底部应与孔底保持密贴

C.混凝土混合料须具有良好的和易性,坍落度可为200mm

D.导管使用前应试拼、试压,试压的压力宜为孔底静水压力的2倍 E.导管首次埋入混凝土灌注面以下不应少于1.0m 【答案】CE 五、起重吊装 1.吊装前

(1)吊装方案:

①装配式水池施工:工程概况、主要技术措施、进度计划、质保措施、环保文明措施。 ②装配式梁板架设方法:起重机、跨墩龙门吊、穿巷式架桥机架梁法。

③钢梁安装方法:自行式吊机整孔架设法、门架吊机整孔架设法、支架架设法、拖拉架设法、缆索吊机拼装架设法、悬臂拼装架设法等。 (2)专家论证:

①非常规起重设备、方法,且单件起吊量≥100kN的起重吊装工程。

②起重量≥300kN起重设备安装工程;搭设高度≥200m的起重机械安装和拆卸工程。

(3)吊运方案验算:应对各受力部分的设备、杆件应经过验算,特别是吊车等机具安全性验算。梁长≥25m预应力简支梁应验算裸梁稳定性。 2.吊装技术要求 (1)简支梁板安装

①强度:脱底模、移运、堆放和吊装就位,≥混凝土设计强度的75%,水泥浆≥30MPa。 ②安装前检查:支承结构的强度,支承结构和预埋件的尺寸、高程及位置,支座安装质量、规格、位置及高程。

③支点应与吊点、支座位置在一条竖直线上。 (2)钢桩吊运

①钢桩吊装应由具有吊装施工经验的施工技术人员主持。吊装作业必须由信号工指挥。 ②预制混凝土桩起吊时的强度设计无要求时,混凝土应不小于设计强度的75%。 (3)装配式水池预制构件安装 ①曲梁吊装形式:三点吊装

②交角:吊绳与预制构件交角≥45°,<45°时强度验算 ③拆除跨中临时支撑:上部二期混凝土≥设计强度的75% 3.设备施工安全有关规定

(1)设备:经试运行及安全性检验,合格后方可掘进

(2)供电:设双路电源,自动切换;动力、照明分路供电,作业面移动照明应低压供电 (3)起重设备或垂直运输系统

15