2020一级建造师《市政公用工程管理与实务》-考前易混淆知识点
专题:易混淆知识点1 一、基坑、沟槽施工对比 1.施工流程
(1)地铁车站明挖法施工工序:围护结构施工→降水(或坑底土体加固)→开挖→支撑→……→最底层开挖→底板浇筑→自下而上逐步拆支撑→随支撑拆除逐步完成结构侧墙和中板→顶板混凝土浇筑。
(2)开槽管道施工工序:沟槽开挖与支护→(沟槽地基处理)管道基础与垫层→下管、稳管、接口→土方分层回填与压实 2.降水
(1)降水位置:降到基底以下0.5m。
(2)综合管廊:降、排水终止抽水后,排水井及拔出井点管所留的孔洞,应及时用砂、石等填实;地下静水位以上部分,可用黏土填实。
3.开挖
(1)地铁车站基坑
①开挖方法:机械开挖,坑底以上0.3m的土方采用人工开挖。
a.浅层土方开挖:短臂+长臂挖掘机+自卸运输车;条件具备时两台长臂挖机两侧同时挖土,分段推进
b.深层土方开挖:小型挖机挖,抓斗吊出土,自卸车运输
②开挖顺序:
a.长条形基坑开挖:分段分层、由上而下、先撑后挖;兼作盾构始发井,从两端或一端向中间挖
b.地铁车站端头井:标准段内对撑→斜撑段(自角点沿垂直斜撑方向向坑内分层、分段、限时开挖并架设支撑)→其余土方
1
(2)管道沟槽 ①支撑要求:开始支撑的沟槽开挖深度≤1.0m;开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜为0.4~0.8m。
②给排水管道人工开挖:
a.槽深超3m应分层挖,每层深度≤2m; b.层间留台宽度:放坡时>0.8m,直槽时>0.5m,安装井点设备时>1.5m。
③机械开挖 管道类型 给排水管道 供热管道 燃气管道 预留量 预留200~300mm,由人工开挖至设计高程 预留≥150mm厚原状土,由人工开挖至清底至设计高程 人工开挖且无地下水:预留0.05~0.1m 机械开挖或有地下水:预留≥0.15m,人工清底至设计高程
4.验收
(1)基坑中间验收项目: ①基坑平面位置、宽度、高程、平整度、地质描述; ②基坑降水; ③基坑放坡开挖的坡度和围护桩及连续墙支护的稳定情况;
2
④地下管线的悬吊和基坑便桥稳固情况。 (2)五方验槽:
开挖至基底后,地基由建设、勘察、设计、施工和监理单位共同验收。 5. 地基处理 (1)给排水管道 环境 处理方式 天然级配砂砾石或石灰土回填 槽底局部扰动或受水浸泡 局部超挖 原土回填夯实,压实度≥原地基土密实度 槽底含水量较大,不适于压实 换填 超挖≤150mm 扰动深度在100mm内 排水不良 填天然级配砂石或砂砾 扰动深度在300mm内,下部坚填卵石或块石,砾石填充空隙并找平 硬 柔性管道地基处理 砂桩、搅拌桩等复合地基 基底碎渣全部清理,回填低强度等级砼岩石地基局部超挖 或回填10~15mm砂石并夯实 管道下方铺设砂垫层 原状地基为岩石或坚硬土层 (2)燃气管道局部超挖部分处理方法 环境 处理方式 超挖15cm内 原土回填 沟底无地下水 超挖≥15cm 石灰土处理 沟底有地下水或含水量较大 级配砂石或天然砂回填 6.回填、压实 (1)基坑回填 ①填料:
不应用淤泥、粉砂、杂土、有机质>8%的腐殖土、过湿土、冻土和粒径>150mm的石块 路基填料:粒径>100mm的土块打碎 ②主控项目:路基:陡于1:5时,宽度≥1m,台阶高度≤300mm a.回填土的土质、含水率 b.分层、水平机械压实,压实厚度≤0.3m;结构两侧应水平、对称同时填压;分段回填接槎处,已填土坡挖台阶宽度≥1.0m,高度≤0.5m c.回填碾压密实度(基坑位于道路下方) 挖方:(0~30cm)≥95%; 填方:(0~80cm)≥95%,(>80~150cm)≥93%,(>150cm)≥90% (2)柔性管道回填 ①材料:管基有效支承角范围应采用中粗砂填充密实。 ②方式:管道两侧和管顶以上500mm内,由沟槽两侧对称入槽,必须人工回填;管顶500mm 以上,可用机械从两侧同时夯实;每层回填高度≤200mm。 ③变形超标处理