好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

隧道检测考试复习重点 docx 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、 基础知识(5%)

1、隧常见质量问题:隧道渗漏;衬砌开裂;限界受侵;衬砌结构同围岩结合

不密实;通风、照明不良。

2、隧道检测的内容:材料质量检测、超前支护及预加固围岩施工质量检测、

开控质量检测、衬砌支护施工质量检测、防排水质量检测、施工监控量测、混凝土衬砌质量检测、通风检测、照明检测等;也可按材料检测、施工检测、环境检测分类。

材料检测:

支护材料包括:锚杆、喷射混凝土和钢构件等。喷射混凝土有干喷、潮喷、湿喷。 防水材料包括:注浆材料、高分子合成卷材、排水管和防水混凝土。 施工检测:施工质量检测、施工监控量测

施工质量检测包括:超前支护及预加固、开挖、初期支护、防排水和衬砌混凝土质量检测。

爆破成形质量检测:隧道断面仪。

支护质量:锚杆安装质量、喷射混凝土质量、钢构件质量

锚杆施工质量检测的内容:杆的间排距、锚杆的长度、锚杆的方向、注浆式锚杆的注满度、锚杆的抗拔力等。

锚喷混凝土施工质量检测内容:强度、厚度、平整度。

钢构件施工质量检测内容:构件的规格与节间连接、架间距、构件与围岩的接触情况以及与锚杆的连接。

对支护背后的回填密实度要进行探测。

衬砌混凝土质量检测内容:衬砌的几何尺寸、衬砌混凝土强度、混凝土的完整性、混凝土裂缝、衬砌背后的回填密度、衬砌内部钢架、钢筋分布等的检测。

施工监控量测的基本内容:隧道围岩变形、支护受力和衬砌受力 环境检测:分为施工环境和运营环境检测

施工环境检测主要作务:检测施工过程中隧道内的粉尘和有害气体(CH4) 运营环境检测内容:通风、照明和噪声。

通风检测内容主要有:CO浓度、烟尘浓度和风速等。

3、质量检验评定:

长隧道第座为一个单位工程,

多个中、短隧道可合并为一个单位工程,按每座隧道分别评定后,按中隧道权值为2,短隧道权值为1。

一般按围岩类别和衬砌类型每100米作为一个分项工程。紧急停车带单独作为一个分项工程。 竣工验收:

(一) (交竣工验收)质量鉴定抽查项目:

衬砌强度 衬砌 衬砌厚度 大面平整度 用回弹仪或超声波每座中、短隧道测不少于10个测区,特长、长隧道测不少于20个测区。 用高频地质雷达连续检测拱顶、拱腰三条线或钻孔检查。 衬砌平整度实测每座中、短隧道测5-10处,长隧道测10-20处,特长隧道测20处以上。 宽 度 总体 净 空 每座中、短隧道测5-10点,长隧道测10-20点,特长隧道测不少于20点。 每座中、短隧道测5-10点,长隧道测10-20点,特长隧道测不少于20点。

(二)(交竣工验收)质量鉴定外观检查 1.混凝土衬砌表面密实,任一延米的隧道面积中,蜂窝麻面和气泡面积不超过0.5%,不符合要求时,每超过0.5%扣0.5-1分;蜂窝麻面深度超过5mm时不论面积大小,每处扣1分。 衬砌 2.施工缝平顺无错台,不符合要求时每处扣1-2分。 3.隧道衬砌混凝土表面出现裂缝,每条裂缝扣0.5-2分;出现受力裂缝时,钢筋混土结构裂缝宽度大于0.2mm的或混凝土结构裂缝宽度大于0.4mm的,每条扣2-5分,项目法人应对其是否影响结构安全组织分析论证。 1.洞内没有渗漏水现象,不符合要求时,高速公路、一级公路扣5-10分,其他公路隧道扣1-5分。总体 冻融地区存在渗漏现象时扣分取高限。 2.洞内排水系统应畅通、无阻塞,不符合要求时扣2-5分,并应查明原因进行处理。 3.隧道洞门按支挡工程的要求检查扣分。

二、超前支护(5%)

(了解)1、常用的辅助施工方法:地层稳定方法和涌水处理方法。

地层稳定方法主要有:超前锚杆、超前小导管、管棚、超前围岩预注浆、地表砂浆锚杆与注浆加固、掌子面正面喷射混凝土、临时仰拱、水平旋喷桩、冻结法、墙式遮挡法等。

涌水处理方法主要有:超前预注浆堵水法、开挖后补注浆堵水法、超前钻孔排水法、坑道排水法、井点降水法和深水降水法。

(熟悉)2、超前支护施工质量检测的主要内容 : 锚杆长度(不小于设计,检查10%)、 锚杆方向、

孔位(±50mm,检查10%)、 钻孔深度(±50mm,检查10%)、 孔径(符合设计,检查10%)、 锚杆材质、规格、型号 、 注浆式锚杆的注满度、 锚杆的抗拔力。

(撑握)3、注浆效果检查方法

(1)分析法:分析注浆记录,查看每个孔的注浆压力、注浆量是否达到设计要求以及 注浆过程中漏浆跑浆是否严重是,从而以浆液注入量估算浆液扩散半径,分析是否与设计相符。

(2)检查孔法:用地质钻机按设计孔位和角度钻检查孔,提取岩芯进行鉴定。同时,测定检查孔的吸水量(漏水量),单孔时应小于1L/(min.m),全段应小于20L/(min.m)。

(3)物探无损检测法:用地质雷达、声波探 测仪特物探仪器对注浆前后岩体声速、波速、振幅及衰减系数等进行无损探测,以判断注浆效果。

(撑握)4、注浆材料性能试验:

黏度是指浆液流动时,因分子间相互作用而产生的阴碍运动的内摩擦力。单位为岶斯卡秒(Pa.s),工程上常用厘泊(cP)来计量,1cP=10-3Pa.s。黏度大小影响浆液扩散半径、注浆压力、流量等参数。

一般浆液固化过程中,黏度逐淅增加,最后固化;丙烯酰胺类浆液,凝胶发生前,黏度不变,凝胶发生时,黏度突变,顷刻形成固体,有利于注浆。

孔隙直径必须大于浆液颗粒直径的3倍以上,浆液才能注入。 (1)化学浆液黏度测定 仪器:NDJ-79型旋转式黏度计,选择转速为750r/min,第二单无2号转子(因子为10) 恒温水:温控精度为25℃±1℃

测定步骤:将试样注入测试器,直到它的高度达到锥形面下部边缘。将转筒浸入液体直到完全浸没为止,将测试器放在仪器支柱架上,并浆转筒挂 于器转轴钩上。

启动电机,转筒从开始晃动直至完全对准中心为止。将测试器在托架上前后左右移动,以加快对准中心。指针稳定后方可读数。

(2)水泥细度检验

水泥细度的检验方法:硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥采用比表面积评定,其他水泥则采用筛余表示,要求80um方孔筛筛余不大于10%或45um方孔筛筛余不大于30%。

试验筛分负压筛、水筛和手工筛三种。 负压筛析法:

①试验前试机:把负压筛放在筛座上,盖上筛盖,接通电源,检查控制系统,调节负压至4000~6000Pa范围内。

②称取试样精确至0.01g,置于洁净的负压筛中,放在筛座上,盖上筛盖,接通电源,开动筛析仪连续筛析2min。在此期间如有试样附着在筛盖上,可轻轻地敲击筛盖使试样落下。筛毕,用天平称量全部筛余物。

水筛法:

①筛析前检查水中有无泥、砂,调整好水压及水筛架的位置,使其能正常运转,并控制喷头底面和筛网之间的距离为35~75mm。

②称取试样精确至0.01 g,置于洁净的水筛用淡水冲洗至大部分细粉通过后,放在水筛架上,用水压为0.05MPa±0.02MPa的喷头连续冲洗3min.筛毕,用少量水把筛余物冲至蒸发皿中,等水泥颗粒全部沉淀后,小心倒出清水,烘干并用天平称量全部筛余物。

手工筛析法:

①称取水泥试样精确至0.01g,倒入手工筛内。

②用一只手持筛往复摇动,另一只手轻轻拍打,往复摇动和拍打过程应保持近于水平拍打速度每分钟约120次,每40次向同一方向转动60°,使试样均匀分布在筛网上,直至每分钟通过的试样量不超过0.003g为止,称量全部筛余物。

三、开挖质量检测(10%)

(了解)开挖的方法与工序:

用钻爆法开挖时,主要施工方法有: 全断面法、台阶法、环形开挖留核心土法、中隔壁支、双侧壁导坑法及中导洞法。

(熟悉)超欠挖测定的各种方法 测定方法及采用的测定仪 测定方法摘要 直接量测开挖面断面积的方法 以内模为参照物直接测量法 使用激光束的方法 以内模为参照物,用钢尺直接测量超欠挖 利用激光射线在开挖面上定出基点,并由基点实测开挖断面 使用投影机的方法 利用投影机将基点或隧道基本形状投影在开挖面上,然后据此实测开挖断面 以某物理方向(如水平方向)为起算方向,按一定间距(角度或距离)依次测定仪器旋转中心与实际开挖轮廓线交点之间的矢径(距离)及该矢径与水平方向的夹角,将这些矢径端点依次相连即可获得实际开挖的轮廓线 非接触观测法 极坐标法(断面仪法) (掌握)1、超欠挖测定原理: 准确地测出隧道开挖的实际轮廓线,并将其与设计轮廓线纳入同一坐标体系中比较,从而十分清楚地从数量上获悉超欠挖的大小和部位,及时指导下一步的施工。

2、激光断面仪法的原理、操作方法、步骤 激光以断面仪法的测量原理为极坐标法。

某物理方向(如水平方向)为起算方向,按一定间距(角度或距离)依次测定仪器旋转中心与实际开挖轮廓线交点之间的矢径(距离)及该矢径与水平方向的夹角,将这些矢径端点依次相连即可获得实际开挖的轮廓线。通过洞内的施工控制导线可以获得断面仪的定点定向数据,通过计算,完成实际开挖轮廓线与设计开挖轮廓线的空间三维匹配,算出各测点与相应设计开挖轮廓线之间的超欠挖值(距离、面积)。沿隧道轴向按一定间隔测量数个断面,还可得出实际开挖方量、超挖方量、欠挖方量。

3、开挖质量评定内容及标准 (1)基本要求:

断面尺寸符合设计要求;

严格控制欠挖,拱脚、墙脚以上1m范围内严禁欠挖。当石质坚硬且强度大于30MPa,且不影响衬砌稳定和强度时,允许岩石个别凸出部分侵入断面,但其隆起量不大于50mm;

尽量减少超挖,超挖部分必须回填密实;

隧道开挖轮廓应预留变形量,大小宜根据监控量测调整。

隧道允许超挖值 项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 破碎岩、土(Ⅴ、Ⅵ级围岩) 拱部 中硬岩、软岩(Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级围岩) 硬岩(Ⅰ级围岩) 边墙 仰拱、隧底 每侧 全宽 平均100,最大150 平均150,最大250 平均100,最大200 +100,-0 +200,-0 平均100,最大250 尺量,每20m检查1处 水准仪:每20m检查3处 水准仪或断面仪;每20m一个断面 (2)爆破效果要求:开挖轮廓圆顺,开挖面平整;

周边炮眼痕迹保存率符合下表要求: 围岩条件 炮眼痕迹保存率 ≥80 ≥70 ≥50 两茬爆衔接时,出现的台阶形误差不得大于150mm。 爆破后效果应达下表要求: 围岩条件 软弱岩 中硬岩 硬岩 爆破后围岩稳定情况 围岩稳定,无大的剥落或坍塌 围岩稳定,基本无剥落现象 围岩稳定,无剥落现象 围岩扰动深度 小于1m 小于0.8m 小于0.5m 距掌子面1倍洞径处拱顶质点垂直向振动速度 小于50mm/s 小于80mm/s 小于120mm/s 炮眼利用率 石渣块度 硬岩 中硬岩 软岩 100% 满足装渣要求 95%以上 90%以上 满足装渣要求,渣堆集中,最大抛距20m 满足装渣要求,渣堆集中,最大抛距20m,采用深眼爆破的,最大抛距30m 周边炮眼痕迹保存率=残留有痕迹的炮眼数/周边眼总数×100% 炮眼利用率=月掘进总进尺/(月放炮次数×设计炮眼深度)×100%

四、初期支护施工质量检测(15%)

1、(了解)初期支护类型及适用范围

类型有:锚杆支护、喷射混凝土支护、喷射混凝土与钢筋网联合支支护、喷射混凝土与锚杆及钢筋网联合支护、喷钢纤维混凝土支护、喷钢纤维混凝土锚杆联合支护,以及上述几种类型加设钢架而成的联合支护。

锚杆与喷射混凝土结合使用统称锚喷支护,具有主动加固围岩、充分利用围岩自承能力 、可及时灵活施工和比较经剂等特点,广泛应用于初期支护中。

钢架应用于自稳定时间短、初期变形大或对地表下沉量有严格限制的地层中,是依靠“被动支撑”来维持围岩稳定的,应用于软弱围岩条件。 2、(熟悉)初期支护的作用及施工工艺

初期支护的作用是控制围岩变形及防止坍塌;锚杆具有“悬吊作用、组合梁作用、加固拱作用”使围岩得到加固,喷射混凝土喷层凝固后有“支撑作用、真补作用、黏结作用、封闭作用”使围岩得到加固。

喷射混凝土施工工艺有三种:干喷、湿喷、潮喷;锚杆是用机械方法或黏结方法将杆体锚固在围岩预先钻好的孔内。

3、(熟悉)影响喷射混凝土质量的因素

喷射混凝土的质量检测指标主要有喷射混凝土的强度和喷射混凝土的厚度。 影响强度的因素:

原材料(水泥的强度、安定性、凝结时间;砂的细度模数、含水率、含泥量;碎椷石颗粒级配、最大颗径、水、速凝剂(保证初凝时间不大于5min,终凝时间不大于10min));

施工作业(按设计配合比拌和、岩面清洗、控制水灰比、喷射距离;养护) 影响厚度的因素:爆破效果;回弹率;施工管理(控制喷层厚度的措施);喷射参数(风压、水压、喷头与喷面的距离、喷射角度、喷射料的粒径等)

4、(熟悉)钢支撑施工质量检测