在工作面等人员通行的地方设必要的防滑设施。
7.7砌筑工程
7.7.1雨天如需砌筑时,砌筑砂浆应减少稠度,受雨水冲刷而失浆的砂浆应重新加水泥拌合后使用。为保证砌块的含水率,密切注意天气变化情况。合理安排砌块进场时间,设法避开雨水,砌块尽快运进楼层,如遇雨淋,在使用前应适当让其风干,降低含水率,以保证砌筑质量。
7.7.2砌筑工程雨期施工中重点控制砂浆的稠度、砌块的含水率,以保证砌筑工程的质量。
7.7.3雨期施工时,砌筑砂浆应考虑砂子的含水率,适当减少稠度,过湿的砂浆不宜上墙,避免砂浆流淌。
7.7.4雨后砂浆配合比按实验室配合比调整为施工配合比,其计算公式如下: 水泥:水泥用量不变 砂子:S=S1×(1+a%) 水: W=W1×(1+a%) 其中:
S-------实验室配合比中砂子用量 S1------施工配合比中砂子用量 W-------实验室配合比中水用量 W1-------施工配合比中水用量 a%-------砂子含水率
7.7.5雨后继续施工时,应复核砌体垂直度。 7.7.6遇暴雨停工时,应将刚砌好的砖体加以覆盖。 7.8屋面工程
本工程1#楼屋面工程施工赶在雨季,要密切注意当地近期天气预报,抢晴天施工,严禁在雨中进行防水施工作业。对已施工部位用塑料布进行覆盖;雨后发现防水层被雨水冲刷破坏时,应返工重做。
屋面保温材料在运输存施过程中,严禁雨淋并防止受潮。
穿越保温层、找平层的孔洞以及预留锚钩等细部节点,应随时做好临时封闭遮盖,防止雨水侵入。
在粘铺防水层时,施工前应根据所用材料的技术工艺要求认真做好找平层含水率的测试和粘结试验,符合技术要求后方可施工,以确保防水层铺粘质量。
雨水水落管等应争取及早安装,以防止屋面雨水顺外墙面冲刷,污染外装修。 7.9装修工程
7.9.1雨期装修包括外墙装修及室内抹灰、刷涂料、楼地面施工等,雨期装
修施工应精心组织,合理安排雨期装修施工顺序。按照晴、雨、内、外相结合的原则安排施工,晴天多做外装修,雨天做内装修。如遇到暴雨时,对未安装门窗的内装饰完成房间洞口进行防护,防止装修污染。(具体防护见附图)外装修作业前要收听天气预报,确认无雨后方可进行施工,雨天不得进行外装修作业。
7.9.2雨天室内作业时,应避免操作人员将泥水带入室内造成污染。 7.9.3降雨是严禁进行外墙面装饰作业。
7.9.4内装修应先安好门窗或采取遮挡措施。结构封顶前的通风口及所有洞口在雨天用塑料布及多层板封堵。
7.9.5各种惧雨防潮装修材料应按材料保管规定,入库和覆盖防潮布存放,防止变质失效。如门窗、白灰、石膏板等易受潮的材料应放于室内,垫高并覆盖塑料布。
7.10机械设备管理措施
7.10.1电焊机集中在防雨棚内,底部垫高,现场使用的焊机制作防雨罩,下班注意盖好。
7.10.2所有大型机电设备要做好地线和零线的遥测,切实做好防雷击、防漏电工作。
7.10.3各种机械设备、钢筋、模板加工棚等做好防水、防淋、防砸等措施,钢筋及模板加工防护棚提前检查修整,防止漏雨,并做到排水畅通。
7.10.4各班组所使用施工机械在下班后都要切断电源,锁好电闸箱。 7.11塔吊与施工电梯管理措施
7.11.1班前必须检查机身是否带电,漏电装置是否灵敏有效,各种操作机构是否灵活、安全可靠;塔司和电梯司机每次下班后,须关好驾驶室门窗,切断配电箱内电源开关,关好箱门上好锁。
7.11.2雨后、雨中吊装时应先进行试吊,一切正常后方可进行正式起吊。 7.11.3遇大暴雨或五级以上强风等恶劣天气,应停止起重和使用。 7.11.4塔吊要牢固,下班后将臂杆锁牢。塔吊的接地装置要按《塔吊施工方案》进行设置。塔吊雨天后应及时进行线路检查和路基检查,并进行空车运转,确定无问题后方可正式吊装。观察基础沉陷情况,并作好观测记录,如有沉降应立即进行处理,保证塔吊使用时的安全。大雨、暴雨及大风时应停止吊装作业。
高空操作人员雨后施工,要注意防滑,要穿胶底鞋,不准穿硬底鞋上高空操作。塔吊接地电阻值要进行实测,其电阻值不大于4欧姆。 7.12临电安全措施
雨季期间应定期、定人检查临电设施的绝缘状况,检查电源线是否有破损现象,发现问题及时处理。
现场临时供电线中采用三相五线制配线,机电设备闸箱、灯具、设有防雨淋设施。所有机电设备必须设单一开关,严禁一闸多用,并安装漏电保护器,停工时应拉闸停电,闸箱应加锁,在使用前,应检查和测试。
配电箱内必须安装合格漏电保护装置,及时检查漏电保护装置的灵敏性,并随时关好电箱门。
从事电气作业人员必须持证上岗,佩带好劳动保护用品,并应两人同时作业,一人作业,一人监护。
电气焊时,先检查线路,潮湿部位是否漏电,并采取措施以防触电、漏电、氧气瓶、乙炔瓶距施焊点10M以外,并防止暴晒。 7.13其它要求
各分包单位应对雨季施工期间施工技术、安全、材料、设备机具等方面进行自检,并将雨季施工措施上报总包备案。
第八章 雨季安全文明施工
8.1雨期施工管理
8.1.1现场组织施工人员、安全员、技术人员雨期来临前对现场进行雨期安全检查,发现问题及时处理。并在雨期施工期间定期检查。
8.1.2雨季来临前认真对管理人员和操作工人分级进行雨季施工的培训工作,加强个人的安全意识和质量意识。
8.1.3设专人负责检查基坑的边坡情况,特别是材料堆场附近的边坡。如有边坡裂缝、倾斜等可能出现塌方的迹象,必须及时采取有效措施。
8.1.4上架操作人员注意穿防滑鞋,防止滑倒。
8.1.5大雨后应对道路、外用电梯和脚手架等进行全面检查,确认无沉陷和松动后方可使用。
8.2原材料及半成品的储存和堆放
8.2.1钢筋、模板、木方等材料在下雨之前用塑料布遮盖,防止生锈或材质变形。
8.2.2水泥全部存入仓库,离墙堆放、下面要架空通风,保证水泥不受潮。 8.2.3砂、石等材料要有足够的储备,以保证工程的顺利进行。 8.2.4装修材料和机电设备进场后及时运入楼内库房。
8.2.5雨期所需的材料、机具、设备,由材料部门提前准备,及时组织进场。 8.3施工机械设备
8.3.1现场的设备操作必须符合安全操作规程,并采取有效的防雨、防潮、
防淹等措施。
8.3.2变压器等要采取防雷措施,用电和机械设备要按照相应规定做好接地或接零保护装置,并经常检查和测试可靠性,保证接地电阻不大于4欧姆,防雷接地电阻不大于10欧姆。
8.3.3遇大雨停止一切机电操作,钢筋加工场的总电箱必须关闭电源,雨后应及时组织检查机械、电器的安全性能,大雨天气严禁进行设备的吊运以及人工搬运材料或设备等工作。
8.3.4电动机械设备和手持电动工具,都必须安装漏电保护器,漏电保护器的容量要与用电机械的容量相符,并专机专用。
8.3.5雨施前,对现场所有动力及照明线路、供配电电器设施进行一次全面检查,对线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹以及跑漏电现象,必须及时修理和更换,严禁迁就使用。
8.3.6各种电器动力设备,雨施前必须进行绝缘、接地、接零保护的摇测(用接地摇表),若发现问题应及时解决。动力设备的接地线(16mm2麻皮铜线)不得与避雷地线接在一起。
8.3.7要做好塔吊、外用电梯等设备等防雷接地工作,并注意进行全面检查,各项接地指标应符合安全规程要求,并做好检查记录。
8.3.8塔吊操作人员班前作业必须检查机身是否带电,漏电装置是否灵敏,各种操纵机构是否灵活、安全、可靠。定期做电阻摇测。
8.3.9每日下班时塔吊塔臂应停在顺风方向,松开回转制动装置;将吊钩收回至大臂最上端,将小车行至大臂根部。关好驾驶室门窗,卡紧、卡牢轨钳,切断配电箱内的电源开关,关好箱门上好锁。如遇暴雨或5级以上强风等恶劣天气时,应停止塔吊、外用电梯的起重和露天作业。外用电梯作业完毕后,吊笼必须降至地面。
8.3.10机动车辆在雨期行驶,要注意防滑,在基坑旁卸料要有止挡装置。 8.3.11大雨过后4个小时之内,不得进行塔机、外用电梯的拆装作业,如遇特殊情况,必须做好专项安全技术交底。
8.4小型设施检修及维护
8.4.1雨期前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查,需加固的及时加固,缺盖、罩、门的及时补齐,确保用电安全。
8.4.2大风天气,要做好大型高耸物件的防风加固措施; 8.4环卫、场容、环保、消防保卫保证措施
8.4.1雨期施工期间天气炎热,施工现场采取洒水降尘等压尘措施,防止施工现场扬尘。
8.4.2对抢险队提前进行教育,使每个队员都明确抢险措施和方法。抢险工具严禁挪做它用。
8.4.3严格执行安全保卫部门制定的有关安全操作规程。
8.4.4严格执行现场用电、用火制度,电、气焊工程施焊前应先将周围及操作面下部易燃物清理干净,并设专人看护。
8.4.5将消防器材放置防雨棚内,保证防雨、防晒。
8.4.6对化学品、油类、易燃品派专人妥善保管,防止受潮变质或起火。 8.4.7雨期天气闷热,项目应适当调整作息时间,避开中午高温时间。 8.4.8保证现场干净整洁,防止蚊蝇滋生,避免传染病的发生。
第九章 雨季防暴防洪应急预案
9.1组织机构 队 长: 副队长: 组 员:
9.2培训和演练
9.2.1项目部项目经理侯树军负责主持、组织项目部定期按防洪\应急响应\的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工,协调配合完成演练,演练结束后由对长侯树军组织对\应急响应\的有效性进行评价,必要时对\应急响应\的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录应予以保持。 9.2.2项目部安全部负责对相关人员每年进行一次培训。 9.2.3定期组织对应急设备的准备、维护、保养等进行检查。
9.2.4暴雨过后或正下雨时,安排专人对危险源进行巡查,若发现洪水暴涨或滞洪现象,立即报告应急组织领导同志,现场施工人员可根据现场实际情况迅速调用应急设备进行抢险救灾。根据实际情况迅速组织救护工作,应立即清点施工人员及附近地区村民,尽可能地撤离人员和机械设备,确保安全。准确记录洪水流量,采取有效措施使洪灾损失降到最低水平。 9.2.5指挥与控制: ①观测预警
由项目部防洪领导小组和各工班指定人员加强对洪灾隐患地段的日常观测,确保在第一时间确认洪水险情,提前发出预警提示。
a与当地气象台建立天气服务联系,根据天气预报和降水量统计,加强对汇
雨季施工方案(最终版)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)