房屋建筑施工 工艺流程及验收标准
目 录
基础工程…………………………………………………………3 模板工程…………………………………………………………6 钢筋工程…………………………………………………………9 混凝土工程………………………………………………………12 砌体工程…………………………………………………………16 抹灰工程…………………………………………………………18 楼地面水泥砂浆…………………………………………………21 饰件工程…………………………………………………………24 水泥砂浆刚性防水层施工工艺…………………………………27
基础工程
一)施工工艺流程:定位放线→ 复核(包括轴线,方向)→ 桩机就位→ 打桩→ 测桩→ 基槽开挖→ 锯桩→ 浇筑砼垫层→ 轴线引设→ 承台模板及梁底板安装→ 钢筋制安→ 承台模板及基础梁侧板安装→ 基础模板、钢筋验收→ 浇筑基础砼→ 养护→ 基础砖砌筑→ 二)技术要求及验收标准:
1. 天然基础基槽(坑)机械开挖应设置标高控制点,预留20㎝~40㎝土体用人工清槽,以免扰动基底土体,且基槽(坑)底必须平整坚实,开挖后应及时浇筑砼垫层。
2. 基坑开挖前须对边坡稳定(无支护基坑)、支护型式(有支护基坑)、降水措施、挖土方案、运土路线、土方堆放位置等编制好施工方案,经审查批准后方可开工。 3. 天然基础承台必须满足刚性角的要求,否则必须与设计联系进行处理。
深基坑或基础地质情况及周边环境较为复杂的必须严格按照专项施工方案的要求进行施工支护和开挖,承台埋置较深可能对附近已有建筑物及市政设施造成影响的要在施工期间落实相应的监控措施及应急救援措施。
4. 桩与承台的连接:桩顶嵌入承台的长度对于桩直径不小于800mm的不宜小于100mm,对于250 5. 采用焊接接桩时钢板宜使用低碳钢,焊条宜用E43,应先将四角点焊固定,然后对称焊接,焊接完成后应冷却8分钟后方可锤击。 对桩位偏位大于规范要求或地基土质与勘探资料不符时应及时与相关部门 回填土 联系处理。 6. 打(压)桩后的桩位允许偏差必须符合下表要求,斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切位的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角) 预制桩(钢桩)桩位允许偏差(mm) 项 项 目 盖有基础梁的桩: 1 垂直基础梁的中心线 沿基础梁的中心线 2 桩数为1~3根桩基中的桩: 3 桩数为4~6根桩基中的桩: 桩数大于16根桩基中的桩: 4 最外边的桩 中间桩 允许偏差 100+0.01H 150+0.01H 100 检查方法 用经纬仪或拉线和1/2桩径或边长 尺量检查 1/3桩径或边长 1/2桩径或边长 H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离 7. 基础垫层浇筑前必须保证土体表面平整,无浮土、泥浆、积水,必须用木枋对垫层位置进行定位方可浇筑,垫层厚度必须达到图纸设计要求。 8. 基础模板安装应该通线验收,截面内部尺寸不许超过±10㎜,侧板高度应符合设计图纸要求,不宜高低不平。 9. 基础钢筋验收要按施工图核查纵向受力钢筋的品种、直径、数量、位置、间距以及钢筋的搭接长度和锚固长度等内容,重点复核柱预留插筋的位置、品种、直径和数量。 10. 基础浇筑混凝土前应将模板淋水湿润,承台内积水应及时排除,杂物必须清 理干净。 11. 基础回填前应将基坑内模板木枋、钢顶、钢管及零碎材料清理干净才能回填。 12. 室内回填以分层进行,并分层碾压密实。回填土面用石粉约100mm厚做找平层,并用振板振平。室外回填土应同步进行,以免影响排栅搭设。