图2毛发集物井示意图
2.1室内、外毛发集污井用于理发室、公共浴池等需要滤去毛发或污物的室内外排水管道上; 2.2附件 毛发集污井标准图 3、汽车洗车污水隔油沉淀池
4
图3汽车洗车污水隔油沉淀池示意图
3.1汽车洗车污水隔油沉淀池用于需要除去汽车洗车污水中的残油和泥沙的室外排水管道上。设计人根据工程车辆用途,道路路面等级和沾污程度,以及采用冲洗方式选用冲洗用水量进行复核,以确定有效容积;
3.2汽车洗车污水隔油沉淀池分为1型和2型,按所洗车车型及用水量选用,用水量见下表:
汽车冲洗用水量表(L/辆·次)
冲洗方式 轿车 公共汽车 载重汽车 软管冲洗 200~300 400~500 高压水枪冲洗 40~60 80~120 3.3冲洗时间10min//辆·次; 3.4污水流速不大于0.005m/s; 3.5污水停留时间10min;
3.6污水中的污泥量占污水量2~4%; 3.7清除污泥周期10d~15d;
3.8汽车洗车污水隔油沉淀池选用表:
型号 有效容积(m3) 软管冲洗 (同时冲洗辆数) 1型 5.4 1 2型 9.6 2 5
高压水枪冲洗 (同时冲洗辆数) 3.9设计举例:
4 8 假设同时高压水枪冲洗6辆车,如何选型? 假定洗车用水量为80 L/辆·次,选1型。 复核:
1型L=1.5m B=1m
6*80 L/辆·次*10min/辆·次=4800L
4.8m3/(1.5m*1m*600s)=0.0053m/s>0.005m/s 则需改选2型
3.9附件 汽车洗车污水隔油沉淀池标准图 4、化粪池
6
图4化粪池示意图
4.1化粪池根据不同建筑物,不同用水量标准,不同清掏周期等情况下,计算化粪池设计总人数,设计人员可直接按表查出。如不符,由设计人员另行计算确定;
4.2化粪池的设置地点,距生活饮用水水池不得小于10m,距地下取水构筑物不得小于30m,化粪池外壁距建筑物外墙净距不宜小于5m,并不得影响建筑基础; 4.3化粪池均设置通气管;
4.4 化粪池进出水管有三个方向任选; 4.5 化粪池容积确定 4.5.1 化粪池容积计算 化粪池有效容积: W=W1+W2
式中:W-化粪池有效容积,m3; W1-化粪池内污水部分容积,m3;
7
W2-化粪池内污泥部分容积,m3。 W1=Nzαqt/24*1000
式中:Nz-化粪池设计总人数,人;
q-每人每日污水定额(同每人最高日生活用水定
额),L/人·d;
t-污水在化粪池内停留时间,按12h,24h计算; α实际使用卫生器具的人数与设计人数的百分比,采
用下列数据;
a、 医院,疗养院,幼儿园(有住宿) α=100%; b、 住宅,集体宿舍,旅馆,宾馆 α=70%; c、 办公室,教学楼,工业企业生活间 α=40%; d、 食堂,影剧院,体育馆,其他类似公共场所α=10% W2=1.2aNzαT(1-b)K/[(1-c)*1000]
a- 合流系统,a=0.7 L/人·d;分流系统,a=0.4 L/人·d‘ b- 污泥含水率,b=95%; c- 浓缩后污泥含水率,c=90%; k-腐化期间污泥缩减系数,k=0.8;
T-化粪池清掏周期,按90d,180d,360d计; 1.2-清掏后考虑留20%熟污泥的容积系数; 带入上式简化为:
合流:W2=1.2(0.00028NzαT) 分流:W2=1.2(0.00016NzαT)
8
4.5.2化粪池型号设计
确定有效容积后,选定q,α,t,T,按下式计算设计总人数。
合流:NZ=W/[α10-5(4.17qt+33.6T) 分流:NZ=W/[α10-5(4.17qt+19.2T)
4.5.3 经计算如果污泥容积超过有效容积的70%(W<25m3),或80%(W >30m3),按污泥容积相应等于有效容积的70%或80%,用污泥容积公式计算设计总人数。 4.6设计举例
估算Nz=1000人,取q=200L/人·d,t=12h,α=70%; W1=Nzαqt/(24*1000)=1000*70%*200*12/(24*1000)=70 m3
取a=0.7 L/人·d, b=95%,c=90%,k=0.8,T=90d, 合流:W2=1.2(0.00028NzαT)=1.2*0.00028*1000*70%*90=21.168m3
W=W2 +W2=91.168m3
查表得有效容积100 m3,选用13号池
设计总人数为:NZ=100/[70%*10-5(4.17*200*12+33.6*90)]=1096
9