4.3 排涝分析

4.3.1 排涝标准

依据《广东省防洪(潮)标准和治涝标准》(1995年试行)有关规定,结合何黄屋的实际情况,治涝标准取10年一遇24小时暴雨产生的径流量,农田3天排干。 4.3.2 治涝分析 4.3.2.1 洪水分析

何黄屋集雨面积为2.853km2,有一半的面积为山丘区,围内保护的农田地势比较平坦、北高南低,围内北部地面高程基本在17.20m以上,南部在16.00m左右,水闸出口部分低洼地高程在13.50m左右,90%的地面高程为16.00m。由于缺乏流量观测资料,设计洪水计算拟采用暴雨推求的方法。查《广东省暴雨参数等值线图》(2003)得24小时雨量均值为H24=160mm,对应10年一遇24小时雨量值为249.6mm。10年一遇设计洪水采用广东省洪峰流量经验公式计算,计算公式见式4.3.2-1、4.3.2-2。

W24p?1000?H24p???F (4.3.2-1)

Qp?C2?H24p?F0.84 (4.3.2-2)

式中:W24p——设计最大24小时来水量,m3; H24p——设计24 小时最大降雨量,mm; F——集雨面积,km2;

?,C2——参数,对于本工程取0.95,0.044。

据式4.3.2-1、4.3.2-2计算得何黄屋的10年一遇24小时暴雨最

大来水量为67.65万m3,洪峰流量为26.5m3/s。 4.3.2.2 排涝分析

根据排涝标准及何黄屋围内的重要据点地面高程如围内的大部分村庄、公路,确定遭遇设计暴雨时内涝控制水位为17.20m。

何黄屋现有堤围上有从外江抽水灌溉泵站两座(分别位于桩号0+452、1+714处)、鱼塘引水涵管三个(分别位于桩号0+012、0+061、0+070处)、农田引水涵管两个(分别位于3+047、3+209处)、排水箱涵三座(分别位于桩号1+254、1+305、2+054处)、排水涵管一个(位于桩号2+631处)、水闸与排水泵站相结合建筑物一座(位于桩号3+141处)。

在排水穿堤建筑物中,三座排水箱涵的尺寸分别为:桩号1+254处箱涵宽0.5m、高0.8m,桩号1+305处箱涵宽0.5m、高1.5m,桩号2+054处箱涵宽0.6m、高0.5m;排水涵管的直径为0.4m;桩号3+141处水闸宽3.5m,高5.48m。

桩号3+141处水闸属闸站结合,由于建设年代久远,结构残旧不堪,已不能满足防洪排涝的要求,且现有水闸的过水面积亦很小(现状的情况可参见图4.3.2),即使在自由出流时泄流能力亦非常有限,需要拆除重建。

由何黄屋堤围防护区地形图可知,围内地势呈北高南低,即在增江上游段地面高程较高,下游段地面高程较低,围内涝水整体上是从北往南流。因此,本次堤围加固排涝设计原则应是重点对位于围内南面(桩号3+141)的水闸泵站进行改造设计,并保留原堤上的排水箱涵

以抢排附近涝水。

排水箱涵、涵管只排放部分居民居住区及水塘、农田的集水,每个箱涵、涵管排涝面积的集雨面积不足0.01km2(除桩号2+054处箱涵为0.04km2)。排水箱涵、涵管排水区地面高程较高,但相对周围地势稍低,只是在平时起到排除涝水的作用,流量很小,发生暴雨时适时抢排,无法排出的积水在壅高0.2m左右后将溢出顺地势流往南边由水闸或泵站排出。因此对于现有的箱涵、涵管予以保留,可以起到辅助排水,抢排箱涵附近涝水的作用。

桩号3+141水闸泵站拟拆除重建,新建水闸和泵站,由于该水闸和泵站为何黄屋围内的主要排涝建筑物,控制排涝面积取整个何黄屋集雨面积。

图4.3.2 何黄屋水闸泵站结合建筑物图

4.3.3 水闸规模设计计算

现有水闸的闸底高程为11.56m,但是引渠底末端底高程在12.00m左右,只有闸前的2m左右底高程突然降低形成一小水塘,并不利于过流,因此新建水闸底高程拟定为12.00m。根据地基情况拟建水闸单宽流量控制在5~10m3/s.m,拟两种方案进行比较,方案一尺寸为宽4.0m,高5.0m,方案二尺寸为宽5.0m,高5.0m,闸底高程都为12.00m,则单宽流量方案一为6.6m3/s,方案二为5.3 m3/s,都可以满足单宽流量的要求。因而,对于两种方案尺寸主要比较各特征水位。

外江水位由于缺少实测的洪水水位过程线,因而采用多年平均最高洪水位16.80m作为外江设计水位。水闸出口为一水塘,然后由一条长约300m的出水渠导入外江,由于缺少河道断面的资料,根据地形,出水渠水头损失按0.10m计,即出水池设计水位为16.90m。

拟定两方案水闸尺寸分两种工况分别进行计算。

工况一:何黄屋集雨面积范围内发生10年一遇24小时暴雨,不遭遇增江洪水顶托。

工况二:何黄屋集雨面积范围内发生10年一遇24小时暴雨,遭遇外江多年平均洪水的顶托。

在工况一情况下水闸为自由出流,采用堰流计算过流能力,公式见式4.3.3。

Q??smb2gH03/2 (4.3.3)

式中:Q——过流量,m3/s;