附录A.7 单位灭火和应急疏散演练检查记录(资料性附录)
重要程度 B 评定结果 检查情况 符合 不符合 重缺陷 轻缺陷 扣分情况 单项 名称 分项内容 评定方法 评定标准 灭 火 和 应 急 疏 散 演 练 预案内容 人员职责 预案演练 演练档案 查看灭火和应急疏散预案、演练记录和有关影像资料,并对员工进行现场询问。 根据本单位实际制定灭火和应急疏散预案,明确灭火和应急疏散的组织机构、人员、处置程序和措施;至少每半年组织开展一次灭火和应急疏散演练,并根据演练情况不断修改完善预案。单位员工应当掌握灭火器、消火栓等消防设施、器材的使用方法。掌握火场逃生自救基本技能,熟悉逃生路线和引导人员疏散程序。演练有全面的书面记录和影像记录。 不符合:未根据本单位实际制定灭火和应急疏散预案,未明确灭火和应急疏散的组织机构、人员、处置程序和措施,未按要求组织灭火和应急疏散演练,员工不明确岗位职责、不掌握岗位技能; 重缺陷:灭火和应急疏散预案制定不符合实际,无演练记录和有关影像资料,员工对预案掌握不熟练; 轻缺陷:资料填写不齐全不完善; 符合:资料齐全,结果为合格。 根据本单位实际,制定并落实特有消防安全防范措施,明确责任机构、人员、处置程序和措施,定期组织培训、演练。 根据本单位实际,设置、配备特有消防安全防范设备、器材,明确管理机构、人员,规范应急操作程序,定期组织维护保养,设备完好有效。 A A B 人防措施 消 防 强 化 措 施 查阅有关文件资料现场提问 查阅有关文件资料现场抽查 查阅有关文件资料现场测试 B 物防措施 B 技防措施 根据本单位实际,规范并落实特有技术措施,减少因生产工艺、生产环境、生产流程等技术措施引起的火灾隐患 B 该项为在规范标准以外采取的消防强化措施,建立并符合单位实际,措施合理、有效,分别加1分;建立但措施存在局部缺陷加0.5分;未建立或措施严重不符合单位实际该项不得分。
附录A.8 单位建筑防火基础检查记录(资料性附录)
重要程度 A A 评定结果 检查情况 符合 不符合 重缺陷 轻缺陷 扣分情况 单项 名称 分项内容 评定方法 评定标准 建筑类别、防火间距 消防车道、作业场地 易燃易爆危险品管理 建 筑 防 火 基 础 建筑的规模、高度和定性,建筑间的防火间距应符合消防技术标准具体条款的要求,不应存在擅自变更或被占用等现象。 应符合设计要求;消防车道畅通;消防车道及消防车作业场地未堵塞占用,周围未设置影响消防车通行及应急救援展开的障碍物。 实地 应符合消防技术标准具体条款的要求,生产、储存、经营易燃易爆查看 危险品的场所,不得与居住场所设置在同一建筑物内,并应当与居A 住场所保持安全距离。人员密集场所不得违反消防安全规定,使用、 储存易燃易爆危险品。 应符合消防技术标准要求,生产、储存、经营其他物品的场所,与居住场所设置在同一建筑物内。 A 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置 室内外装修、建筑外保温材料使用 电器产品线路、燃气用具管路及安装 应符合消防技术标准要求,室内外装修不应存在影响消防设施、安全疏散设施等现象;室内外装饰装修材料及建筑外保温材料燃烧性A 能等级应符合相关规范的要求。公众聚集场所不应采用易燃可燃材实地 料装修。 查看 现场 电器设备、燃气用具、开关、插座、照明灯具等的设置和使用,以抽查 及电气线路、燃气管道等的材质和敷设,应符合相关规范标准要求,A 并定期维护、检测。室内可燃气体、可燃液体管道应采用金属管道,并设有紧急事故切断阀。 附录A.9单位消防设施维保、检测检查记录(资料性附录)
重要程度 B 评定结果 检查情况 符合 不符合 重缺陷 轻缺陷 扣分情况 单项 名称 分项内容 评定方法 评定标准 消防设施档案 查阅资料。 技术资料、维修保养资料、消防设施检查、检测资料档案内容完整;分类明确;消防资料要独立建档,专人负责。 维修保养 消防控制室 消防设施标识 消防安全疏散设施 防火分隔设施 消防供水、供电 消防水灭火设施 自动喷水灭火系统 火灾自动报警系统 防烟排烟系统 灭火器 泡沫灭火系统 气体灭火系统
查阅资料。 实地查看。 实地查看。 按附录B.1逐项检查。 按附录B.2逐项检查。 按附录B.3逐项检查。 按附录B.4逐项检查。 按附录B.5逐项检查。 按附录B.6逐项检查。 按附录B.7逐项检查。 按附录B.8逐项检查。 按附录B.9逐项检查。 按附录B.10逐项检查。 建 筑 消 防 设 施 与有资质单位签订维护保养合同。建筑消防设施每年至少全面检测一次。维保记录、设A 备运行每月向当地公安机关消防机构报告备案。 应符合GA 767等标准的规定,设备完好有A 效。 消防设施、器材是否标识化,是否有责任人。B 标示是否符合GB 15630等标准的规定。 应符合GB50016/GB50045等标准的规定。 应符合GB50016/GB50045等标准的规定。 应符合GB50016/GB50045等标准的规定。 应符合GB50016/GB50045等标准的规定。 应符合GB50261等标准的规定。 应符合GB50166等标准的规定。 应符合GB50016/GB50045等标准的规定。 应符合GB50444/GA95等标准的规定。 应符合GB50281等标准的规定。 应符合GB50263等标准的规定。 A A A A A A A A A A
附录B.1消防安全疏散设施检查记录(规范性附录)
单项名称 子项评定 子项名称 评定方法 评定标准 重要程度 A 符合消防技术标准具体条款的要求 不应设置转门、侧拉门、移门、卷帘门等 向疏散方向开启 符合消防设计文件,即推即开且能报警 符合消防技术标准具体条款的要求 甲、乙类管道不应穿越 符合消防技术标准具体条款的要求 除设通向疏散走道的门外不应设其他门,甲、乙类管道不应穿越等 A A A B A A A A A A A B A B A 符合消防技术标准具体条款的要求 B B B A B B B A 检查情况 符合 不符合 重缺陷 扣分 轻情况 缺陷 查看设置位置、核对设置数量 安全出口 测量疏散宽度 测量疏散距离 查看安全出口门设置形式 查看疏散门开启方向 逃生门锁装置 查看设置形式 查看设置位置、数量 管道穿越情况 抽测宽度 查看设置形式 查看维护结构完整性 测量面积 查看设置形式 查看维护结构完整性 测量宽度、长度(歌舞娱乐游艺放映场所、人员密集场所必查) 查看设置位置、形式 实测面积 查看消防设施设置 查看设置位置、数量 查看电梯井底排水 消防电梯手动控制、通讯设施 消防电梯的速度和载重 轿厢内装修材料 疏散楼梯 安全疏散和消防电梯 前室 疏散走道 避难层(间) 消防电梯 不燃材料 附录B.2 防火分隔设施检查记录(规范性附录)
单项名称 子项评定 子项名称 评定方法 评定标准 重要程度 A A B 符合消防技术标准具体条款的要求 B B B B A 不燃材料 A B A B B A B B B A B 符合消防技术标准具体条款的要求 A A A A 检查情况 符合 不符合 重缺陷 扣分 轻情况 缺陷 耐火等级 泄压 电气防爆 其他防爆措施 查看建筑主要构件燃烧性能 钢结构构件防火处理 查看泄压口设置位置 核对泄压口面积、泄压形式 查验防爆区电气设备的标牌和合格证明文件 查看设置形式 查看线路、开关、设施连接 查看设置位置 查看墙体材料 查看防火封堵严密性和完整性 查看设置类型、位置 查看有无妨碍卷帘动作的障碍物 测试手动、自动控制功能 查看设置类型、位置 核对同区域设置数 查看闭门设施 查看门扇、玻璃、密封设施有无损坏 查验封堵材料合格证明文件 查看封堵完整性 设置的位置,查看封堵的严密性 查看设置形式及完整性 查看设置形式及完整性 查看用材燃烧性能 防火分隔设施 防火墙 防火卷帘 符合消防技术标准具体条款的要求 防火门 门扇、玻璃、密封设施等应保持完好有效 竖向管道井 其他有防火分隔要求的部位 防火分区 防烟分区 其他分隔设施