好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

井点降水方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

第一章 工程概况及编制依据 .............................. 1 1.1、工程概况 .......................................... 1 1.2、工程及基坑概况 .................................... 1 1.3、地质条件 .......................................... 2 1.4、编写依据 .......................................... 2 第二章 施工技术方案 ..................................... 3 第三章 质量保证体系和保证措施 .......................... 19 3.1、质量标准 ......................................... 19 3.2、注意事项 ......................................... 19 3.3、安全质量标准及保证措施 ........................... 20

附图:深井/轻型井点平、剖面示意图

第一章 工程概况及编制依据

1.1、工程概况 序号 1 2 3 项目 工程名称 项目地点 建设单位 容 虹桥商务区核心区北片区03号地块中骏广场项目 市虹桥商务区申长路以东、迁虹路以南、申虹路以西、宁虹路以北 中骏创富房地产 1.2、工程及基坑概况 1、建筑物概况:拟建建筑物位于虹桥商务区,迁虹路以南,申长路以东,宁虹路以北,申虹路以西,本工程地上部分主要由6幢4F、10幢5F、2幢8F及5幢9F号楼组成,地下部分则主要由一层地下室与两层地下室组成。

2、基坑面积:根据本次基坑降水方案,拟建建筑物基坑面积约50895.9m2.

3、本工程场地占地面积较大,场地地面标高参差不齐,根据岩土详勘报告显示自然地面标高在+3.12m~+6.39m之间,本工程±0.000相当于绝对标高+5.35m, 基坑开挖深度:一层地下室普遍区域底板面标高-6.550,板厚400,承台高1200,垫层厚100,因此底板下开挖面标高-7.050,开挖深度6.1m,承台下开挖面标高-7.850,开挖深度6.9m;两层地下室普遍区域底板面标高-10.150,板厚700,承台高1400,垫层100,因此底板下开挖面标高-10.950,承台下开挖面标高-11.550。一层地下室区域主要位于整个地下室的四周,而两层地下室主要位于中间位置。根据开挖面的标高,一层地下室底板开挖面-7.050与两层地下室底板开挖面-10.950高差为3.9m,一层地下室底板开挖面-7.050与两层地下室承台开挖面-11.550高差为4.5m,根据主体设计提供的最新结构资料,集水井、电梯井等局部深坑落深1.0m~1.5m,消防电梯井、消防集水井等局部深坑落深1.7m~2.9m。

1.3、地质条件

1)市岩土地质研究院提供的《中骏·虹桥商务区北片区03地块工程岩土工程勘察报告》。

2)地下水:拟建场地浅部土层中的地下水属于潜水类型,潜水的主要补给来源为大气降水,水位埋深随季节变化而变化,一般为0.5~1.5m。勘察期间测得地下水埋深0.9~1.4m。

3)不良地质现象:① 暗浜:南侧发现有两条暗浜(详见基坑周边环境图),该层土以粘性土为主,夹少量碎石等垃圾,土性极差。

② 软弱土层:基坑区域存在较厚的第 ③层为淤泥质软土层,属于饱和、流塑状态。这层土抗剪强度低,灵敏度中~高,具有触变性和流变性特点,是地区最为软弱的土层之一;同时也是导致基坑围护体变形、力增大的土层。

③ 管涌,流砂:本工程场区存在③a层粉土层,该层土渗透系数较大,在动水压力作用下,易受扰动产生渗水等现象。 1.4、编写依据

1、基坑围护设计图纸

2、《工程测量规》 GB50026-2007 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规》 GB50202-2002 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 5、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 6、《基坑工程技术规》 DG/TJ08-61-2010 7、《建筑地基处理技术规》 JGJ79-2002 8、《地基基础设计规》 DGJ08-11-2010 9、《施工现场临时用电安全技术规》 JGJ46-2005 10、其它有关的规或规

第二章 施工技术方案

一)、深井降水(地下二层基坑开挖深度较深区域)

(一)真空疏干管井设计 1、布置原则

一般根据基坑面积按单井有效抽水面积A(井的经验值一般为200㎡)来确定,而经验值是根据施工场地土层的特性及基坑的平面形状来确定。根据本公司以往的布井经验和设计要求,平均按200㎡一口井考虑,采用多级滤水管,疏干井加真空的措施,以确保每口井的出水量。由于本工程施工工期较紧,各种不同工种的施工必须穿插进行施工,尤其是坑底加固须与井点降水穿插进行,而坑底加固又不可避免会对降水井点造成不利影响(如堵塞滤水管等)。

2、工艺流程:

井管定位→钻孔、清孔→吊放井管→回填粗砂、洗井→安装深井降水装置→调试→预降水→随挖土进程→分节拆除井管(按实际情况)→降水至坑底下1.0M→砼垫层浇捣后拆除多余井管、封井(封井工作随结构施工逐步完成)→退场。

(二)井点布置:

本工程深井采用大口径井点,在坑共布置疏干井143口,观测井10口,每口井深15m。

上述基坑深井的井位布置在具体施工时应避开承台、工程桩以及栈桥,同时尽量靠近支撑以便井口固定。具体的井的深度应根据相应的区域的基坑情况及时调整疏干井的运行数据。

井点的平面布置图见附图。 (三)、降水井构造和设计要求:

1、井口:井口应高于地面以上0.5米,以防止地表污水渗入井,一般采用优质粘土或水泥浆封闭,其深度不小于2.00米。

2、井壁管:各类管井的井壁管均采用波纹管,井壁管直径Ф273㎜(径)。 3、过滤器(滤水管):各类管井均采用圆孔滤水管,滤水管外均包两层30-40目的尼龙网,滤水管的直径与井壁管的直径相同。

4、沉淀管:沉淀管主要起到过滤器不致因井沉砂堵塞而影响进水的作用,沉淀管接在滤水管底部,直径与滤水管相同,长度为1米,沉淀管底口封死。

5、填滤料(5-20中粗砂)。

疏干管井:各井从井底向上至地表以下2.00米均围填中粗砂. 6、填粘性土封孔:

在中粗砂的围填面以上采用优质粘土围填至地表并夯实,并做好井口管外的封闭工作.

7、井的结构及过滤器的安装部位见下图:

管井施工时,井点深度全部以井底标高来控制,若场地标高有起伏应在

井点降水方案

目录第一章工程概况及编制依据..............................11.1、工程概况..........................................11.2、工程及基坑概况....................................11.3、地质条件...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7dvjr99f664vbt01gdv99bpag891im003y9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享