桩柱式桥台施工技术指导
一、桩柱式桥台施工技术指导1、施工工序 2、施工方法 3、施工注意事项
4、质检工艺流程、检查项目及标准 5、工程质量通病防治
一、桩柱式桥台施工技术指导
1、施工工序
施工准备→测量放样→基坑开挖→凿除桩头→桩基检测(合格后方可进行下道工序)→基底处理→浇筑垫层→桥台位置放样→绑扎台帽、背墙、耳墙钢筋→安装模板→浇筑混凝土→拆模养生。 2、施工方法
施工准备:施工前做好相关准备工作,保证“三通一平”,施工人员、机械设备、施工材料到位,满足要求。设计图纸及文件经过审核,提出的问题已得到有关部门的回复。桥梁下部构造分项工程开工报告已批复。施工队加密的导线点、水准点已经过工区测量组复核并满足规范要求,施工前向施工队作业人员进行技术交底和
安全交底并签字(安全交底需按手印)留底。各项准备就绪后方可开始施工。
测量放样:基坑开挖前,应按施工要求放出开挖控制桩,并用白石灰撒出开挖控制灰线。桩柱式桥台一般设置在挖方段,台前桥宽范围内高出台帽底面的土(石)方必须全部挖平,防止梁底贴地,便于桥台的检修维护。 凿除桩头:第一步,测量人员用水准仪测定桩顶标高,在桩基础深入帽梁10cm的位置画线,清理桩基画线部位的泥土,用红油漆标出环切位置。
第二步,用切割机沿切割线环切桩头,切割深度以钢筋保护层厚度而定,略小于保护层厚度,不能切割到桩基钢筋。设定切割线的目的是为了在下步施工即人工剥离主筋、声测管包裹混凝土的施工中,防止
破坏有效桩体(即切割
线以下桩体)。
第三步,风镐剥离其余无效桩体钢筋保护层,露出钢筋、声测管,但不得损坏钢筋和声测管。所有露出的钢筋均向外侧微弯,以便后续施工。
第四步,当全部钢筋凿出后,在环割线以上5~10cm处水平环向人工凿V型槽。使用钢钎打入V型槽中,来回
反复敲击钢钎,使混凝土在V型槽处产生一个断裂面,用起重设备将已断裂脱离的桩头吊开。用吊车垂直将桩头吊起运走。采用人工凿
平桩头,把桩头四周的浮渣进
行清理。将向外弯曲的钢筋及
进行调直,调成设计桩头外喇
叭口的形式,并把钢筋表面的浮浆等清洗干净。
桩头凿完后应报与监理验收合格后,再由试验室通知第三方检测单位到现场进行超声波等各项检测结果合格后方可浇筑砼垫层,垫层采用10cm厚C10砼(设计未