2、绑扎扎丝进场未验收
确认方法 调查分析 确认内容 检查钢筋绑扎扎丝进场是否验收。 确认标准 检查钢筋绑扎扎丝型号、直径、合格证是否符合要求。 确认人 任 昊 李莹莹 确认时间 2015年10月22日 验证结果: 钢筋绑扎扎丝为20#扎丝,钢筋直径为,质量符合要求。 结论: 非要因 3、风力较大影响塔机作业
确认方法 现场验证 确认内容 风力较大影响塔机作业。 确认标准 现场吊装时预制构件摇晃影不影响安装。 确认人 张 彦 吴 桐 确认时间 2015年10月22日 验证结果:经现场检查,现场预制构件吊装时可以有效控制吊件的稳定性,风力大到安全要求的风力时下发工作通知单停止相关作业,确保安全。 工作通知单 结论: 非要因 4、混凝土浇筑前未对竖向钢筋进行复核
确认方法 确认内容 混凝土浇筑前未对竖向钢筋进行复核。 确认标准 混凝土浇筑前需对竖向钢筋进行复核。 确认人 孙长亮 吴 桐 确认时间 调查分析 2015年10月27日 验证结果:项目部工作人员在浇筑混凝土前对钢筋位置进行检查,并有专人符合。。 转换层套筒连接钢筋位置检查表 结论: 非要因 5、方案针对性不强
确认方法 确认内容 专项施工方案是否有有效的质量控制方法 确认标准 专项施工方案是否有有效的控制竖向钢筋位移方法 确认人 确认时间 现场验证 张岳青 2015年10月25日 验证结果:经检查方案针对性不强,没有具体有效的控制转换层套筒连接钢筋位移的方法。 施工方案 结论: 要因 6、奖罚制度不完善 确认方法 调查分析 量奖惩措施,并执行 行,奖罚分明。 确认内容 项目部是否编制施工质确认标准 严格按照奖惩措施执李震 2015年10月18日 确认人 确认时间 验证结果:项目部制定了施工质量奖惩措施,并针对转换层灌浆套筒连接钢筋位移等质量问题制定专项奖惩制度,严格按照措施执行。 施工质量奖惩措施 罚款通知单 结论: 非要因 7、管理人员责任心差
确认方法 确认内容 管理人员是否对各分确认标准 对每项施工步骤进行检确认人 孙长亮 任 昊 确认时间 调查分析 项进行全面检查验查,并签字确认。 2015年10月26日 收。 验证结果:经调查,管理人员对每项施工步骤都进行了检查,并签字确认,且在混凝土浇筑时进行旁站。 浇筑混凝土时,管理人员进行旁站 结论: 非要因 8、交底人经验不足
确认方法 调查分析 确认内容 是否对全部工人进行交底 确认标准 对所有施工人员进行针对性交底 确认人 李 震 王 建 确认时间 2015年10月18日 验证结果:QC小组组长对技术交底进行检查,发现项目部只对班组长进行交底并签字,其他施工人员并未进行签字接底。 技术交底 结论: 要因 9、插入式振捣棒扰动钢筋
确认方法 现场调查 确认内容 插入式振捣是否棒扰动钢筋。 确认标准 混凝土振捣时钢筋是否发生位移。 确认人 任 昊 张 彦 确认时间 2015年10月24日 验证结果:经过现场实际调查,混凝土下料及振捣时,钢筋有时会出现位移的情况。 结论: 要 因 通过以上9条末端因素的分析调查,我们找出了方案针对性不强,交底人经验不足,插入式振捣棒扰动钢筋三个要因。