好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变压器检修工试题库

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

变压器检修工试题库

The document was finally revised on 2021

变压器检修工试题库

一、填充题

1、在电气设备上工作,应填工作票或按命令执行,其方式有下列三种:填用第一种工

作票;填用第二种工作票;口头或电话命令。

2、在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:工作票制度;工作许可制度;工作监

护制度;工作间断、转移和终结制度。

3、凡离地2米以上的地方工作,都应视作高空作业。

4、在高压电气设备上工作分为:一、全部停电的工作 二、部分停电的工作 三、不停电的工作

5、变压器按相数可分为单相变压器与三相变压器。

6、变色硅胶在干燥状态下呈蓝色,在吸湿器中吸收潮气后呈粉红色。 7、轻瓦斯保护应动作于信号,重瓦斯保护应动作于跳闸。 8、变压器在二次侧开路时,一次侧流过的电流是空载电流。 9、考察变压器绝缘水平的一个决定性试验项目是工频耐压试验。 10、变压器温度升高时,绝缘电阻测量值降低。 11、变压器是根据电磁感应原理工作的。 11、变压器油的作用是绝缘和散热。

12、变压器油老化后,产生酸性、胶质和沉淀物,会腐蚀变压器内金属表面的绝缘材料。

13、变压器油枕的密封方式有胶囊、隔膜、充氮等方式。 14、变压器绝缘可分为内绝缘和外绝缘。 15、25号变压器油的凝固点是-25℃

16、变压器的主要发热部位是铁心和绕组。导向冷却就是要加速这些主要发热部位的冷却。

17、变压器的内绝缘是处于油箱内的各部分绝缘,它有可分为主绝缘和纵绝缘两部分。 18、气体继电器装在油箱和储油柜的联管中间,作为变压器内部故障的保护设备。 19、变压器中所用的绝缘纸板和变压器油都是A级绝缘,其耐热温度均为105℃. 20、变压器按其用途可分为升压、降压和隔离。

21、变压器净油器中吸附剂能使变压器油的水分和酸价下降。 22、220KV以上的变压器必须真空注油,110KV者宜采用真空注油。

23、变压器注油后,在施加电压前,其静止时间不应少于下列规定:110KV及一下:

24h、 220KV:48h、500KV:72h.

24、变压器、电抗器不带油运输,充气体压力应为、注入变压器的合格变压器油的电气

强度在电压等级为500KV、330KV、63-220KV时应分别大于60KV、50KV、40KV。 26、变压器吊心大修时,器身暴露在空气中的时间,当空气相对湿度<65%时,允许暴露

16小时,当空气相对湿度>65%,但<75%时,允许暴露12小时,时间从器身开始于空气接触时算起,注油时间不包括在内。

27、220KV变压器的色谱分析周期为每季一次,薄绝缘变压器的色谱分析周期为一月一次。

28、变压器油中(对电力变压器而言)溶解气体含量的注意值分别为:总氢150PPM、

乙炔5PPM、氢150PPM。

29、发电厂和变电所的主变压器在投入运行后的5年内和以后每隔5-10年内应大修一次。

30、变压器潜油泵分为立式和卧式两种,油泵的泵体由叶轮和蜗壳组成。

7dpxy0k9s597tl37kuug5o77k30e8m00qq7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享