欧阳家百(2021.03.07)

随着正邦集团猪场建设的规模化,猪舍建设的要求越来越高,由于猪舍建设行业标准的缺少,以及正邦集团猪舍建设的迫切需要,因此根据近年来正邦的猪场建设经验及行业规范,特制订以下标准。该标准包含四个部分,分别是场区给水外管网及附属设施、猪舍给水和生活区各单体给水、各单体室内排污和室外排污。 1场区给水外管网及附属设施

1.1.场区应根据生产状况在场内合理规划水井、蓄水池(水箱、水塔)、变频加压水泵(为水塔时可不设变频水泵房)及给水外管网。 1.2水井应满足下列要求:

(1)猪场应根据猪场规模大小、水井的出水流量及深水泵的可靠性

来决定水井是否采用两口井,即一用一备; (2)水井单口井出水流量能满足场区的用水流量;

(3)水井水泵需选用合理扬程和流量,以此实现节能。水泵控制能实现自动启泵、停泵,即实现蓄水池水位的自动控制; (4)井内水泵连接管宜采用PE管,方便水泵的维修和安装; (5)水井水质必须符合现行的生活饮用水卫生标准的要求,如不能符合要求,需增加水质净化设备装置。

(6)水井水泵至蓄水池段应设置止回阀,止回阀应选用速闭消声

欧阳家百创编

欧阳家百创编

止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀。 1.3蓄水池或水箱应满足以下要求:

(1)蓄水容量应能满足两天场区内的用水;

(2)选址应接近用水中心点和地质较好,地势较高和平坦的场所。 1.4变频加压水泵

1.4.1变频加压水泵应能实现场区内供水管网压力的恒定和供水的持续稳定,当水源地与供水区域有地形高差可以利用时,应对重力输配水与变频加压输配水系统进行技术经济比较,择优选用。 1.4.2变频加压水泵应满足以下条件

(1)水泵的Q~H特性曲线,应是随流量的增大,扬程逐渐下降的曲线; 注:对Q~H特性曲线存在有上升段的水泵,应分析在运行工况中不会出现不稳定工作时方可采用。

(2 )应根据管网水力计算进行选泵。水泵应在其高效区内运行; (3) 生活加压给水系统的水泵机组应设备用泵,备用泵的供水能力不应小于最大一台运行水泵的供水能力。水泵宜自动切换交替运行。

1.4.3对于地上式变频水泵房应根据要求合理增加引水罐和蓄水池内不锈钢底阀。 1.5给水外管网

1.5.1给水系统采用的管材和管件,应符合国家现行有关产品标准的要求。管材和管件的工作压力不得大于产品标准公称压力或标称的允许工作压力。

1.5.2室外给水管道全部采用埋地敷设,埋地采用的管材应具有耐腐

欧阳家百创编

欧阳家百创编

蚀和能承受相应地面荷载的能力。推荐采用塑料给水管PE管。 1.5.3变频水泵房应根据场区规模分区设置闸阀,室外给水管网根据管线长度宜设置分段阀门和阀门井。

1.5.4室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.70m。 1.5室外给水管道与污水管道交叉时,给水管道应敷设在上面,且接口不应重叠;当给水管道敷设在下面时,应设置钢套管,钢套管的两端应采用防水材料封闭。 2.猪舍给水和生活区各单体给水 2.1猪舍给水设计要求:

(1)猪舍给水管材和管件宜采用国标热镀锌管和热镀锌管件,管道连接采用螺纹丝扣连接,管道沿墙和栏位上明装,管道供水工作压力不小于0. 1MPa,不大于0. 3MPa;

(2)管道关闭阀门必须采用铜质球阀或铜质闸阀,各猪舍进户给水管道必须增加减压阀,水表根据生产需要而确定是否安装; (3)各类猪只每天的饮水量参数如下表:

各类阶段 公猪 后备猪 妊娠猪 分娩猪 保育猪 培育猪 饮水时间(h) 12-16 12-16 12-16 12-16 12-16 12-16 饮水量(L/头/天) 10-15 8-12 8-12 母(10-15)仔(1-2) 4-6 5-8 欧阳家百创编