1.某医疗建筑,地上 7 层,建筑高度 30m,首层为门诊大厅,每层疏散人员 330 人,设置 3 部宽度相等的防烟楼梯间,则该建筑楼梯间的首层疏散门,最小净宽度为( )m。
A.1.1
B.1.2
C.1.3
D.1.4
【答案】C
2.某建筑,设有一套火灾自动报警系统,火灾报警控制器(联动型)共有 4 条总线回路,每条总线回路连接设备的总数为 80 点,则该系统至少需要( )只总线短路隔离器。
A.10
B.12
C.8
D.6
【答案】B
3.某甲醇固定顶储罐,容积 500m3,采用低倍数泡沫灭火系统保护,根据现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》(GB50160),应采用那种方式的灭火系统( )。
A.固定式
B.半固定式
C.移动式
D.半移动式
【答案】A
4.某商业楼,地上 20 层,建筑高度 80m,首层为商场,其他层为办公。设有一座地上 3 层的裙房,裙房全部用于办公(无敞开式外廊)。主体和裙房之间采用防火墙进行分隔,均设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,并采用不燃和难燃材料装修。该建筑的防火设计方案中,错误的是( )。
A.商场防火分区建筑面积最大为 8000 ㎡
B.商业楼主体设置防烟楼梯间
C.裙房防火分区建筑面积最大为 2000 ㎡
D.裙房设置敞开楼梯间
【答案】A
5.某城市交通隧道,封闭段长度为 1500m,仅限通行非危险化学品机动车,根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309),应急照明系统应急启动后,该隧道端口外接站房应急照明蓄电池供电持续时间不应小于( )h。
A.0.5
B.1.0
C.1.5
D.2.0
【答案】C
6.某乙醇仓库,环境温度最低零下 15℃,设置水喷雾灭火系统进行保护,采用传动管启动,关于水喷雾灭火系统的设计,做法错误的是( )。
A.选用离心雾化喷头
B.选用撞击型水雾喷头
C.采用压缩空气传动管启动
D.采用两个独立火灾探测器的报警信号进行联动控制启动
【答案】D
7.根据现行国家标准《地铁设计防火标准》(GB51298),地铁排烟系统的排烟管道应采用不燃材料制作,不应穿越前室或楼梯间,必须穿越时,管道的耐火极限不应低于( )。
A.0.5h
B.1.0h
C.1.5h
D.2.0h
【答案】D
8.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于控制中心报警系统的设计,下列说法错误的是( )。
A.有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室
B.各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制
C.如没有消防控制室,火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置等设备应设置在平时有专人值班的房间或场所。
D.消防控制室图形显示装置应能传输火灾报警、建筑消防设施运行状态和消防安全管理信息
【答案】C
9.某多层木器厂房,成矩形布置,东西长 60m,南北宽 20m,沿一个长边布置室内消火栓,室内消火栓设计流量为 20L/S,该厂房每个标准层至少应设置( )个室内消火栓。
A.2
B.3
C.4
D.5
【答案】C
10.根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309),消防水泵房地面疏散照明的水平照度不能低于( )lx。
A.1
B.3
C.5
D.10
【答案】A
11.某地下二层商业建筑,一层主要为商场和夜总会,二层主要为设备间和汽车库,关于该建筑的内部装修,下列说法错误的是( )。
A.疏散走道的顶棚、墙面和地面均应采用 A 级装修材料
B.消防水泵房内部所有装修均应采用 A 级装修材料。
C.夜总会的顶棚、墙面和地面均应采用 A 级装修材料
D.营业厅的顶棚、墙面和地面均应采用 A 级装修材料
【答案】C
12.下列建筑,可不设置消防电梯的是( )。
A.某住宅,室外地坪标高-1.6m,平屋面面层标高+32m,首层室内地面标高±0.00m
B.某公寓,室外地坪标高-1.0m,平屋面面层标高+32m,首层室内地面标高±0.00m
C.某电信大楼,地上 7 层,层高 4.5m,每层建筑面积 1000 ㎡
D.某地下二层建筑,埋深 11 米,每层建筑面积 2000 ㎡
【答案】C
13.某厂房,设有雨淋系统,采用火灾自动报警系统控制雨淋报警阀,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084),下列设备不能直接自动启动该雨淋系统消防水泵的是( )。
A.火灾自动报警系统
B.消防水泵出水干管上设置的压力表
C.高位消防水箱出水管上的流量开关
D.报警阀组压力开关
【答案】B
14.根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列场所,可布置在地下二层的是( )。
A.KTV
B.燃气锅炉房(燃料相对密度 0.75)
C.老年人公共活动用房
D.多功能会议厅
【答案】D
15.手提式二氧化碳灭火器的组成中,不包括的组件是( )。
A.筒体
B.虹吸管
C.驱动气瓶
D.安全阀
【答案】C
16.某储罐区有 3 个固定顶煤油储罐,每个储罐高 10m,容积 2000m3,设置了低倍数泡沫灭火系统。该泡沫灭火系统的设计保护面积应按( )确定。
A.200 ㎡
B.600 ㎡
C.314 ㎡
D.2000 ㎡
【答案】B
17.某高层商业建筑,室外消防用水设计流量为 45L/S,室外消火栓选用 DN100,其流量为 10L/S。距离该建筑 35m 处,有 1 个市政消火栓,出水流量为 15L/S,根据室外消防用水设计流量,该建筑的室外消火栓数量不应小于( )个。
A.6
B.4
C.5
D.3
【答案】D
18.下列装修材料中,属于 B1 级装修材料的是( )。
A.墙布
B.安装在钢龙骨上的 B1 级矿棉吸声板
C.施涂于钢材上的有机装修涂料,湿涂覆比 1.0kg/㎡,涂层干膜厚度 1.5mm
D.粘贴在砖墙上的纸质壁纸(单位面积质量 200g/㎡)
【答案】D
19.干粉灭火系统相对于气体灭火系统,最显著的灭火机理为( )。
A.冷却
B.窒息
C.隔离
D.化学抑制
【答案】C
20.某高层写字楼,地上 20 层,建筑高度 80m,内设“一字型”内走道,3 层走道尽端设有一个容纳500 人的多功能厅,建筑面积 1000 ㎡,整个建筑内设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该多功能厅内任一点至最近疏散门的直线距离最大为( )。
A.25m
B.30m
C.37.5m
D.50m
【答案】C
焚题库,是基于大数据的人工智能算法研发而成的考试题库,专注于根据不同考试的考点、考频、难度分布,提供考试真题解析、章节历年考点考题、考前强化试题、高频错题榜等。查看完整试题、答案解析等更多考试资料,尽在中华考试网……