三、给排水系统

(一)、施工程序及管材连接方式 1、施工程序:

安装准备工作 预制加工 主干管安装 支管安装

2、管材与连接:

(1)、室内给水管道中水给水管道采用热镀锌钢管,沟槽连接,DN<50时采用丝扣连接;

(2)、排水立管采用双壁UPVC螺旋管,支管采用厚壁UPVC管粘接;

(3)、出户埋地部分采用排水铸铁管,柔性接口;

(4)、UPVC排水立管每层设一伸缩节,横管每2~4m设一伸缩节; (5)、UPVC排水立管每层设一阻火圈;

(6)、压力排水管均采用热镀锌钢管,焊接接口,需拆卸处采用法兰连接;

(7)、中水给水管不得安装水龙头及可接外水的阀门; (8)、公共卫生间蹲便器采用脚踏阀,小便器及洗手盆采用红外感应冲水器;

(二)、施工方法及工艺

.

管道试压 防腐、保温 通水试验及管道冲洗 调试收尾 验 收

精品文档

1、孔洞预留 (1)、操作程序

(2)、在管道安装工作开始前,熟悉设计图纸,根据图纸绘制管道留洞图,并同其它专业共同复核留洞图的正确性,如发现有专业交叉,管道“打架”现象发生,应及早做设计变更,以保证管道预埋工作准确、连续的实施。

(3)、根据施工图中给定的穿管坐标和标高在模板上作好标记,将事先准备好的模具,用钉子钉在模板上或用铁丝绑扎在周围的钢筋上,固定牢固。

(4)、在土建施工过程中,安排管道预埋人员值班,随时检查模具是否有跑位、损坏和漏留情况的发生。

2、套管预埋:

(1)、室内立管的给排水管在穿过楼板时应配合土建施工预留孔洞,管道穿过墙壁时应加套管,套管内径比管道外径大2号,在套管两端和中间空隙处填以不燃性纤维隔绝材料。套管高出楼面20mm,卫生间套管高出地面50mm,穿墙套管则两端与墙的最终完成面平齐。

(2)、穿越人防防护结构的管道均预埋刚性防水套管,密闭套管

.

绘制留洞图 各专业汇总、审验会签 模具制作 放线标识 复核确认 模具定位 配合施工 精品文档

管径应大于等于水管直径40-60mm,套管与管子之间的间隙用防水油膏封闭。

(3)、穿墙套管在土建砌筑时及时套入,位置准确。过混凝土现浇板的管道,在混凝土浇筑前安置好套管且用铁丝将套管与钢筋固定牢,在套管内放入松散材料,防止混凝土进入套管内。

(4)、套管或木盒子预留好后,在土建浇注楼板时派专人看护,以防止木盒、套管移位或堵塞。

(5)、套管两端平齐,毛刺清理干净,内外均做防腐。 (6)、保温管道在穿墙时所埋设的套管应考虑管道的保温层厚度,同时管道与套管的接缝处应用防火材料填充,以免火灾发生时火苗通过套管来扩散。 3、管道预制

(1)、管道定位放线

根据施工图及预留预埋的结果,进行现场管道的放线,并绘制单线图。放线前,和其他专业人员一道共同核查设计图纸的合理性,是否有位置重叠情况、空间打架现象等,如发现问题请业主或设计院及时予以解决。对吊顶下的喷头要与灯具、风口、探头等统筹考虑,合理布局,且得到业主和设计单位的认可。放线时,对支吊架的设置位置也要认真考虑。

(2)、管道切割

a、管道切割采用砂轮切割机、管道割刀及管道截断器,切割时,切割机后面设一防护罩,以防切割时产生的火花、飞溅物污染周围环境或引起火灾。

.

精品文档

b、所有管道的切割口面做到与管子中心线垂直,以保证管子的同心度。切割后清除管口毛刺、铁屑。避免由于毛刺的原因,造成长时间运行后管道堵塞。 4、管道连接工艺

(1)、丝扣连接:管道螺纹连接采用电动套丝机进行加工,加工次数为1-3次不等,螺纹的加工做到端正、清晰、完整光滑,不得有毛刺、断丝,缺丝总长度不得超过螺纹长度的10%。螺纹连接时,填料采用白厚漆麻丝或生料带、一次拧紧,不得回拧,紧后留有螺纹2-3圈。管道连接后,把挤到螺纹外面的填料清理干净,填料不得挤入管腔,以免阻塞管路,同时对裸露的螺纹进行防腐处理。管材经检验合格后,然后按照管道的预制加工单线图,进行管道的下料、套丝加工;同时按管道的坐标、标高、走向,进行管道的支(吊)架预制加工、安装;待已加工预制的管道检验合格后,即可投入管道安装。 (2)、沟槽连接:

a、接头安置:用润滑油均匀涂在垫圈边缘及外侧,把垫圈套在管道末端,将管道两端并在一起,滑动垫圈在两管沟槽中心位置,把卡口放在垫圈上并确保卡口边缘在沟槽内,套上螺栓,均匀拧紧两端螺母,使卡口两端紧密结合在一起。

b、机械三通安装:把机械三通内的垫圈取出,涂上润滑油,再入回卡口正确位置,将卡口下半部转动90度,把上半部安放在管道内,使之与开孔同一直线,再转动下半部回位,确信定位垫圈在出口开口内,插入螺栓,均匀拧紧螺母,直至上下部分卡口在垫圈覆盖面内表面完全接触。

.

精品文档

c、立管安装:立管安装应设承重支架,每层安装固定支架,支架需距地1.5 - 1.8m,立管安装可采用倒链吊装或从下向上逐段安装,立管安装应确保垂直度符合要求,其偏差≯2mm/m且≯10mm。

d、水平干支管安装:干管安装前一般应先按放线安装卡架,大管道可采用倒链吊装,连接后,在适当位置增加固定支架,支管应从干管预留口接出,如采用干管上开孔方式连接,也可先将直段支管吊装好,等具备条件后,再与干管连接。水平管道安装应确保其水平横纵弯曲度符合要求。

(3)、排水铸铁管的安装 连接方法有两种。

a、将橡胶皮套套在管子的一端,套入管口的深度为皮套长度的一半,同时将没套管子的一半反转,将需要连接的另一根管子和已套皮套的管段对接,将橡胶皮套翻回成原状态,包住两管接口,注意两管必须严格对中;在橡胶皮套外用不锈钢夹具将两管接口处包紧,夹具位置要准确,螺栓的收紧度要均衡一致。

b、将橡胶皮套和不锈钢夹具套在管段一端,深度为其一半。在橡胶皮套内侧涂少许润滑剂,不锈钢夹具的螺栓不要收紧。将需连接的另一根管段插入皮套内,两管段要严格对中,保证管段口对接平齐。均衡一致地拧紧夹具螺栓,夹紧管道。

(4)、UPVC管粘接:

粘接前应对承接口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部分的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口,

.