一、单选题

1.一级耐火等级的油浸变压器室,当设置在建筑的地下一层时,每个防火分区的最大允许建筑面积为( )m2。

A、500 B、1000 C、1500 D、2000

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第5节>防火分区 【答案】:B 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2024年版)3.1.1条文说明,油浸变压器室为设备用房;根据表3.3.1,当设备用房采用一级耐火等级时,地下、半地下室的每个防火分区的最大允许建筑面积为1000m2。

2.加油加气站工艺设备应配置灭火器材,某加油站有4台加油机,至少应配置( )具4kg手提式干粉灭火器。

A、2 B、4 C、6 D、8

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第4章>第5节>加油加气站的防火设计要求 【答案】:B 【解析】:

根据《汽车加油加气站设计施工规范》GB 50156—201210.1.1—2,每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器,或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置。本题答案为B。

3.下列关于人防工程内防烟分区划分的说法中,错误的是( )。

A、室内地面至顶棚或顶板的高度在6m以上的场所,当划分防烟分区时,建筑面积不限

B、每个防烟分区的建筑面积不宜大于1000m2,当设置自动喷水灭火系统时也不应增加

C、防烟分区不应跨越防火分区

D、可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于0.50m的梁划分防烟分区 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第4章>第12节>人民防空工程的建筑防火设计要求 【答案】:B 【解析】:

根据《人民防空工程设计防火规范》GB 50098—20094.1.7,需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,并应符合下列规定:

1)每个防烟分区的建筑面积不宜大于500m2,但当从室内地面至顶棚或顶板的高度在6m以上时,可不受此限。

2)防烟分区不得跨越防火分区。

根据4.1.8,需设置排烟设施的走道、净高不超过6m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于0.5m的梁划分防烟分区。 本题答案为B。

4.细水雾灭火系统主要按工作压力、应用方式、动作方式、雾化介质和供水方式进行分类,下列属于按应用方式分类的是( )。

A、中压系统 B、全淹没式系统 C、开式系统 D、泵组式系统 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第5节>细水雾灭火系统分类 【答案】:B 【解析】:

细水雾灭火系统主要按工作压力、应用方式、动作方式、雾化介质和供水方式进行分类,按工作压力分类可分为低压系统、中压系统和高压系统;按应用方式分类可分为全淹没式系统和局部应用式系统;按动作方式分类可分为开式系统和闭式系统;按雾化介质分类可分为单流体系统和双流体系统;按供水方式分类可分为泵组式系统、瓶组式系统和瓶组与泵组结合式系统。本题答案为B。

5.下列关于城市消防远程监控系统的电源要求的说法,错误的是( )。

A、监控中心的电源应按所在建筑物的最高负荷等级配置,且不低于二级负荷 B、用户信息传输装置应有主电源与备用电源之间的自动切换装置

C、用户信息传输装置的主电源应有明显标识,并应直接使用电源插头,间接与消防电

源连接

D、主电源与备电源的切换不应使传输装置产生误动作 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第12节>系统设计 【答案】:C 【解析】:

监控中心的电源应按所在建筑物的最高负荷等级配置,且不低于二级负荷,并应保证不间断供电。用户信息传输装置的主电源应有明显标识,并应直接与消防电源连接,不应使用电源插头;与其他外接备用电源也应直接连接;用户信息传输装置应有主电源与备用电源之间的自动切换装置。当主电源断电时,能自动切换到备用电源上;当主电源恢复时.也能自动切换到主电源上。主电源与备电源的切换不应使传输装置产生误动作。备用电源的电池容量应能保证传输装置在正常监视状态下工作不少于8h。本题答案为C。

6.某双孔隧道,可通行危险化学品等机动车,其封闭段长度为500m,按《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2024年版)的要求,该隧道应为( )隧道。

A、一类 B、二类 C、三类 D、四类

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第4章>第4节>隧道分类 【答案】:C 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2024年版)12.1.2,单孔和双孔隧道应按其封闭段长度和交通情况分为一、二、三、四类,并应符合下表的规定:

一类

四类

三类

二类

用途

7.某医院病房楼,地上5层,建筑高度25m,该建筑按现行消防技术标准设置了相应消防设施。当建筑内房间门位于两个安全出口之间时,该房间内任意一点至最近的安全出口之间的直线距离不应大于( )m。

A、24 B、12 C、36 D、45

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第6节>安全疏散基本参数 【答案】:D 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2024年版)表5.1.1,该住院楼属于一

类高层公共建筑;根据5.1.3—1,地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;根据8.3.3—1,一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统;根据5.5.17—3,房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表5.5.17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离,即该房间内最不利点直通疏散门的距离不应大于袋 8.下列灭火器中,适用于A类火灾场所的是( )。

A、碳酸氢钠灭火器 B、磷酸铵盐灭火器 C、洁净气体灭火器 D、二氧化碳灭火器 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第13节>灭火器的灭火机理与适用范围 【答案】:B 【解析】:

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140—20054.2.1,A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。目前我国此前发展的卤代烷灭火器1211和1301已经列入国家淘汰灭火器目录。本题答案为B。 9.某古寺庙配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别应增加( )。

A、10% B、20% C、30% D、40%

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第13节>灭火器的配置要求 【答案】:C 【解析】:

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140—20057.3.3,歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应增加30%。本题答案为C。

10.下列不属于安全疏散设施的是( )。

A、消防应急照明 B、疏散走道 C、屋顶直升机停机坪 D、自动扶梯 >>>点击展开答案与解析