笼式感应电动机的启动。分直接启动(全压启动)和降压启动。 24. 【答案】ABCD
【解析】参见教材P 103。高压管道安装要求所用的管道元件具有合格证等证明文件。所有的管子、管件、阀门及紧固件等,必须附有材料证明、焊接登记表、焊接试样试验结果、焊缝透视结果、配件合格证及其他验收合格证等证明文件。 25. 【答案】ABDE
【解析】参见教材P 128 .组合时汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等。目前,大多数电建安装公司采用拉钢丝法。 26. 【答案】AB
【解析】参见教材P 190。垂直埋设的金属接地体一般采用镀锌角钢,镀锌钢管。 27. 【答案】ADE
【解析】参见教材P 194。调试的设备包括:冷冻水泵、热水泵、冷却水泵、轴流风机、离心风机、空气处理机组、冷却塔、风机盘管、电制冷(热泵)机组、吸收式制冷机组、水环热泵机组、风量调节阀、电动防火阀、电动排烟阀、电动阀等。设备单机试运转要安全,保证措施要可靠,并有书面的安全技术交底。 28. 【答案】ABC
【解析】参见教材P 209。各类探测器的安装,应根据①产品特性②警戒范围要求③环境影响 29.【答案】BDE
【解析】参见教材P 476。5 个选项,有危险性的易燃易爆管道,如:煤气管道、天然气管道、氧气管道这类应该为主要的分项工程。分项工程与分部工程的关系分项工程的划分应符合有关专业施工质量验收规范的有关规定。若干个分项工程组成一个分部工程,其中对工程质量影响大的分项工程定为主要分项工程。例如,工业管道工程中,按管道工作介质划分时,氧气管道、煤气管道是易燃、易爆危险介质的管道,如果这类管道安装质量低劣,如管道内清洗不干净、焊口缺陷、垫片泄漏、焊后热处理消除应力不当,试压不符合标准,管道焊缝射线探伤数量不符合规定等,投人使用将成为事故的隐患,一旦引发,便会发生爆裂、气体泄漏、火灾或爆炸等重大事故。因此,这类管道安装视为主要分项工程。
解析说明:教材虽然没写明天然气,但是天然气输送管道也是压力管道,介质也是易燃易爆的,同样体积的天然气和煤气发生爆炸后,天然气的威力要远大于人工煤气。 30. 【答案】BDE 【解析】参见教材P 486 一、 案例一 【答案】
1. 参见教材P57。埋弧焊焊接速度高,焊缝质量好,特别适合于焊接大型工件的直缝和环缝。确定焊接方法后,需制定焊接工艺参数。焊接工艺评定所用的焊接参数,原则上是根据被焊钢材的焊接性试验结果来确定的,尤其是热输入、预热温度和后热温度。如手工焊:焊丝型号。直径、电流、电压、焊接速度、焊接电源种类、极性接法、焊接层数、道数、检验方法等。
2. 临时用电、焊接作业、基坑支护及降水工程,压力试验、射线探伤、起重吊装及安装拆卸工程,脚手架工程、高空作业的专项安全施工案,试运行专项施工方案,采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。
3. 参见教材P383。夜间施工会对周围居民造成影响,如噪声和光污染,因此一定要采取一定的防范措施。 1)提前向周边居民通报,通过告示告知层民,并取得谅解。(2)噪声方面:在施工场界对噪声进行实时监测与控制,现场噪音排放不得超过国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 的规定,噪声控制在 55db 以下。尽量使用低噪声、低振动的机具,采取隔声与隔振措施。(3)光污染方面,夜间焊接作业应采取遮挡措施,避免电弧光外泄。大型照明灯应控制照射角度,防止强光外泄。
4. 按照《安全生产事故报告和调查处理条例》规定,一般事故是指造成 3 人以下死亡,或者10 人以下重伤的事故。该事故造成 1 人死亡,1 人重伤,5 人轻伤。因此该事件为一般事故。该单位负责人应在 1 小时内向安全监督管理部门报告。 案例二
案例分析题
(
【答案】
1. 参见教材P47。起重吊装失稳主要包括三个方面:起重机机械失稳,吊装系统失稳,吊装设备或构件的失稳。
2. 参见教材P 471。.35t 桥吊属于特种设备。根据《特种设备安全法》规定,起重机械的制造、安装、改造、维修、使用应由特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验;为监督检验或监督检验不合格的,不得出厂或者交付使用。检测机构应按验收的程序:申请、受理、监检和出具监检证书。进行检验。(1)从事起重机械安装的单位应当在施工前向施工所在地的检验检测机构申请监检。(2)监检机构接到安装单位申请后,根据设备状况制定监检实施方案。(3)安排检验人员从事监检工作。(4)监检过程中,监检人员进行记录,并根据记录填写《监检项目表》。监检机构或人员在监检过程中发现安装单位违反有关规定,一般问题向安装单位发出《特种设备监督检验工作联络单》,严重问题签发《特种设备监督检验意见通知书》。安装单位应当在规定的期限内处理并书面回复。
3. 参见教材P126。根据钢结构竣工验收要求,钢结构可作分部(子分部)工程竣工验收。所以,压缩机钢结构厂房工程质量硷收合格的规定主要体现在两个方面:(1)压缩机钢结构厂房工程质量验收分为“合格”或“不合格”两个等级。(2)压缩机钢结构厂房工程质量验收合格的规定为:压缩机钢结构厂房工程所含分项工程的质量应全部为合格;压缩机钢结构厂房工程的质量控制资料应齐全。
4. 专业监理工程师提出的“气体压缩机基础二次灌浆夫达到规定的养护时间,灌浆层强度达不到要求”而不能进行单体试运行是正确的。原因:进行单体试运行应满足试运行范围内的工程已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部完成。如果二次灌浆未达到规定的养护时间,压缩机在试运行过程中容易造成沉降不均匀、灌浆孔开裂等一系列的问题。因此灌浆应在养护期满后才能进行试运行工作,监理工程师的制止的原因正确。单体试运行是指现场安装的驱动装置、传动装置按规定时间单独空负荷运转,以检验其机械性能和制造、安装质量。驱动装置、传动装置或设备机组安装后必须进行单体试运行,其中确因介质限制而不能进行试运行的,必须经现场技术总负贵人批准后,可留待负荷试运行阶段一并进行。因此“原料气系统夫完工,不能确保原料气体连续稳定供应”不是不能单体试运行的必要条件,而是进行负荷试运行的条
件。因此,监理工程师以此原因制止单体试运行的理由不充分。 案例三 【答案】
1.关键工作为:钢结构制作一钢结构吊装、焊接一工艺设备安装一工艺设备调整一单机试运行一联动及负荷试运行
主工期为:46+30+48+55+12+10=201(天)
2. 参见教材P 2。低合金结构钢是在普通钢中加入微量合金元素,不但有高强度、高韧度等力学性能,还有良好的冷却成形和焊接性能、低的冷脆转变温度和良好的耐蚀胜等综合力学性能。
3. 进度偏差(SV)=已完工作预算费用(BCWP)-计划工程预算费用(BCWS)=3500-4000=﹣500(万元)﹣500<0,说明进度滞后,
费用偏差(CV)=已完工程预算费用(BCWP )一已完工程实际费用(ACWP )=3500-4500=-1000(万元)。-1000<0,说明费用超支。 4. 单机试运行由施工单位组织:联动试运行由建设单位组织。 案例四 【答案】
1. 参见教材P184.开箱检查一二次搬运一安装固定一母线安装一二次小线连接一试验
调整一送电运行验收。
2.延误了工期。变电所及供电干线送电验收的总时差为 10 关,且持续时间为 11 天,而工作卸推迟 11 天,超出了总时差,因此,会影响紧后工作照明系统送电调试工作。如果要在 8 月 30 日使工程按合同要求完成,应调整“变电所及供电干线送电验收”之后的两项工作,(1)照明系统调试,(2)竣工验收。调整的办法一股是调整两项工作间的衔接关系(逻辑关系)和工作的持续时间。而调整的内容包括:施工内容,工程量,起止时间,持绩时间、资源配置和工作关系。因此,根据背景材料可知,最好的办法是增加资源的投入,以改变工作的起止时间和持续时间,实现合同要求。 3.。参见教材P 305。7 月下旬工作调整后,干线施工〔30 人)共有室内配电施工(40 人)、照明灯具安装(30人)和开关、插座安装的工作人员(20 人)在现场施工,因此共有施工人员:30+40+30+20=120人。优化配置劳动力的依据包括:项目所需劳动力的种类及数量;项目的进度计划;项目的劳动力资源供应环境。 4. 参见教材P185。母线槽的施工技术要求
(1)不同型号、不同厂家母线槽相互之间的净距离需考虑安装和维修方便,并列安装分线箱应高低一致。安装分线箱应注意相位,分线箱外壳应与母线槽外壳连通,接地良好。
(2)水平安装时每节母线槽应不少于 2 个支架,转弯处应增设支架加强,垂直过楼板时要选用弹簧支架。
(3)每节母线槽的绝缘电阻不得小于 20 兆欧,测不合格者不得安装。必要时作耐压试验,密集型母线槽试验电压 3750V,空气型母线槽试验电压 2500V。
(4)母线槽安装中必须随时做好防水渗漏措施,安装完毕后要认真检查,确保完好正确。穿过控板、墙板的母线槽要做防火处理。
5.参见教材P 187。.照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过 16A,灯具数量不宜超过 25 个。大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过 25A,光源数量不宜超过 60 个。因此,施工人员将额定电流为 16A 开关调换为 32A,不符合照明配电箱的施工技术要求。按照要求,可以将 40 套广告灯箱分为两个回路,每个回路 20 套灯具。按照这个整改方案,
符合安装技术要求。另外,广告灯箱分为两个回路,改变了原有设计,因此应征得原