浅析防火门的安装问题及对策

建筑物有大,有小,有高,有低,使用性质各有不同,因此有的建筑物根据国家规范要求就必须采取防火分隔措施。如设置防火门、防火墙、防火卷帘、防火水幕带等水平防火分区划分构件。而在防火墙上开设洞口就必须设置防火门。高层建筑和大型建筑常设有封闭楼梯间和防烟楼梯间,防烟楼梯间和封闭楼梯间的门多数采用防火门,防火门在火灾中起到很重要的作用,但消防部门从平时的日常检查、消防工程验收中,常发现防火门在安装过程中存在诸多问题,这些问题如不能解决,就很有可能使防火门的安装形同虚设,不能真正起到应有的作用。为此,本人就防火门安装问题及对策作一浅析。

一、防火门安装存在的问题

1、开启方向不符合要求,未向疏散方向开启。

2、防火门耐火极限不符合要求,按设计要求应装甲级防火门的而安装了乙级防火门或丙级防火门。

3、少装或未安装闭门器,设在通道和楼梯口的防火门均需安装闭门器,如无闭门器就达不到常闭的要求。

4、少安装五金配件。根据防火门的大小,较大的防火门有一扇是应安装3只铰链的,有的只装2只,有的只装1只铰链,单页有4只螺丝孔的只安装2只螺丝,降低了固定强度。

5、中缝大,两侧相通,分隔不严,易通烟气,起不到防火分隔作用。

6、离地面距离过大,按规定内门离地距离应控制在6-8mm范围内,而有的防火门多达30-40mm。

7、门缝规定为1.5-2.5mm,而有的多达5 mm。

8、钢门框应填充水泥砂浆或岩棉,有的安装时未填,内部是空的。

9、防火门规定不得采用摇门,有的故意改为摇门,甚至采用防火玻璃自制摇门,不符合规定,也起不到防火分隔作用。

10、防火门边侧或防火门上方的孔洞未封堵。

11、防火门上方或边侧设有通风管道而无防火阀。

12、门扇翘裂、不平整也当作合格防火门安装。

13、建设单位自制门框,购买防火门扇安装,有的甚至门框与门扇不匹配,未设密封槽,无防火密封条,框与门扇还高低不平。

14、自制防火门无生产标准,未经国家检测。

15、防火门边设有普通门窗。

16、安装非防火五金配件及门锁。

17、启闭性能不良,一是闭门器坏,二是安装质量差,闭门器安装角度不对,铰链松。

18、有的防火门少安装防火密封条。

19、补安装的防火门门框至墙之间缝隙未封堵。

20、目前大多数防火门都未安装顺序器(指对开门)

21、防火门外加装饰层。

22、有的防火玻璃碎,有的安装普通玻璃,防火门的玻璃超过规定面积,安装大的玻璃(不是经国家消防产品检测中心检测通过规格的防火门)。

23、没有按照消防审核意见、设计图纸和规范规定装齐防火门(如高层建筑一楼以上安装了防火门,一楼却未安装防火门)。