华阴汽车客运站施工项目工程
消防应急救援预案
编制:
审核:
批准:
陕西建工第八建设集团有限公司
2018年3月
目 录
第一章 工程概况 ............................................................ 3 第二章 编制依据 ............................................................ 3 第三章 施工现场可能发生的火灾事故(危险)发展过程及分析 ..................... 3 第四章 应急区域范围划定 .................................................... 4 一、工地现场内应急区域范围制定 ........................................... 4 二、工地场外应急区域范围的划定 ........................................... 4 第五章 消防应急预案的组织措施 .............................................. 4 一、成立消防应急预案领导小组。 ........................................... 4 二、应急组织的分工职责 ................................................... 5 第六章 火灾事故预防措施 .................................................... 7 一、逐级做好火灾预防的交底工作。 ......................................... 7 二、伤亡事故预防措施 ..................................................... 8 三、实现安全措施必须加强安全管理 ......................................... 8 四、用电与设备火灾预防措施 ............................................... 8 五、消防管理安全措施 ..................................................... 9 第七章 消防应急预案的技术措施 ............................................. 10 一、基本装备 ............................................................ 10 二、消防专用装备 ........................................................ 10 三、火灾应急救援预案 .................................................... 11 第八章 应急预案措施的演练 ................................................. 13 第九章 消防应急预案的工作程序 ............................................. 14 第十章 常用应急救援器材、设备 ............................................. 14
消防应急救援预案
第一章 工程概况
本工程华阴汽车客运站项目,华阴市汽车客运站项目设计为站务楼、辅助楼(联合站房、维修车间、进出门卫室)组成,其中:站务楼办公区及宿舍为五层、候车区为二层、出入通道为一层,联合站房地上一层、地下一层,维修车间、进出门卫室为一层。总建筑面积8416.16m2。
工程位于陕西省华阴市华山北站东侧,交通便利,场地空旷开扬,周围少量密集居住人群。
第二章 编制依据
1、中华人民共和国《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》。
2、国务院《建设工程安全生产管理条例》、《危险化学品安全管理条例》。 3、建设部《工程建设重大事故和调查程序规定》
第三章 施工现场可能发生的火灾事故(危险)发展过程及分析
1、压力容器受外作用或违反安全规程发生的起火或爆炸及由此引起的连锁反应事故。 2、自然灾害(如雷电等)对设施的产生的火灾。 3、施工及设备运行中的电气故障发生的火灾。 4、其他作业或人为发生的火灾等。
- 3 -
第四章 应急区域范围划定
一、工地现场内应急区域范围制定
1、火灾事故,以事故危害形成后的任何安全区域为应急区域范围。 2、自然灾害事故等危害半径以外的任何安全区域为应急区域范围。
3、电气设备故障、严重漏电事故以外的任何绝缘区域(如木材堆放场等)为应急区域范围。
二、工地场外应急区域范围的划定
对事故可能波及工地(围墙)外,引起人员伤亡或财产损失的,需要当地政府的协调,属政府职能。在事故(危害)发生后及时通报政府或相关部门确定应急区域范围。
第五章 消防应急预案的组织措施
一、成立消防应急预案领导小组。
电源组 灭火组 疏散组 报警组 救护组 保障组 副组长:张海林 副组长: 杨阳 领导小组组长:白冯毅 应急预案领导小组架构图 组 长:白冯毅 联系电话:15809287181 副组长:张海林 杨阳 联系电话:17719759887 电源组组长 曲海征 联系电话:18509243462
- 4 -
灭火组组长; 胡泽红 联系电话:13220379615 疏散组组长;张顺龙 联系电话: 15823946885 报警组组长: 周鸣 联系电话: 13883902612 救护组组长: 张海林 联系电话: 15123928309 后勤保障组组长: 杨东 联系电话:15025347912 火警电话:119,急救电话:120
二、应急组织的分工职责
1、消防组长职责
(1)、决定是否存在或可能存在重大紧急事故,要求应急服务提供帮助并实施厂外应
急计划,在不受事故影响的地方进行直接操作控制。
(2)、复查和评估事故(事件)可能发展的方向,确定其可能的发展过程。 (3)、指导设施的部分停工,并与领导小组成员的关键人员配合指挥现场人员撤离,
并确保任何伤害者都能得到足够的重视。
(4)、与场外应急机构(119)取得联系及对紧急情况的记录作业安排。 (5)、在场(设施)内实行交通管制,协助场外应急机构开展服务工作。
(6)、在紧急状态结束后,控制受影响地点的恢复,并组织人员参加事故的分析和处
理。 2、消防副组长职责
(1)、评估事故的规模和发展态势,建立应急步骤,确保员工的安全和减少设施和财
产损失。
(2)、如有必要,在救援服务机构来之前直接参与救护活动。
(3)、安排寻找受伤者及安排非重要人员撤离到集中地带。设立与应急中心的通讯联
络(119),为应急服务机构提供建议和信息。 3、消防报警组职责
- 5 -