编号:ZPYD-01-SEPC-FABS-TS-033 工程名称 邹平一电(6×660MW)机组工程 合同编号 【2015】RDZP-1-SG-145 致电力建设监理有限责任公司邹平一电监理项目部: 现报上 #2机组汽水系统 调试方案,请审核。 附件:《#2机组汽水系统调试方案》 共 11页 承包商(章): 经办人: 项目经理: 年 月 日 监理项目部审核意见: 监理项目部(章): 总监理工程师: 年 月 日 监理工程师: 年 月 日 建设单位审核意见: 建设单位(章): 负责人: 年 月 日 专业工程师: 年 月 日 技术中心审核意见: 技术中心(章): 项目代表: 年 月 日 本表一式三份,由承包商填报,建设单位、监理项目部各存一份。
A 版次 生效日期 编写 审 核 批 准 适用围:邹平一电(6×660MW)机组工程 文件类型:调试措施 特殊编号 N/A 状态 供使用 公司文件编号 ZPYD-SEPC-JPT-2024RevA 锅炉汽水系统措施 山 东 电 力 建 设 第 一 工 程 公 司 声明:此文件属于电力建设第一工程公司知识产权,未经同意,不得使用、复制、转换、散播,违者公司有权追究其法律责任。Copyright Statement: The copyright of this document is owned by SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CORPORATION. Anyone who use, copy or transform this document or parts thereof without authority shall bear legal responsibility. 目 录 1 2 3
设备系统概述 ............................................................................................................ 1 编制依据 ................................................................................................................... 1 调试目的及围 ............................................................................................................ 2 3.1 3.2
调试目的 ...................................................................................................................... 2 调试围 .......................................................................................................................... 2
4 5
调试前应具备的条件 ................................................................................................. 2 调试步骤 ................................................................................................................... 2 5.1 5.2
阀门传动试验 .............................................................................................................. 2 系统投运 ...................................................................................................................... 2 建设单位职责 .............................................................................................................. 2 安装单位 ...................................................................................................................... 3 生产单位 ...................................................................................................................... 3 调试单位 ...................................................................................................................... 4 监理单位职责 .............................................................................................................. 4 安全管理的一般要求 .................................................................................................. 5 安全防护用品及安全设施的要求 .............................................................................. 5 识别的危险因素及控制方法 ...................................................................................... 5 作业风险应急处置措施 .............................................................................................. 9 环境保护、文明施工及低碳绿色施工措施及要求 .................................................. 9 附表1 调试前应具备的条件检查清单 ................................................................... 10 附表2 调试措施交底记录 ....................................................................................... 11 附表3分系统单位工程调试质量验收表 ................................................................ 12
6 组织与分工 ................................................................................................................ 2 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
7 安全技术措施及要求 ................................................................................................. 5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
8 附录 ........................................................................................................................... 9 8.1 8.2 8.3
1 设备系统概述
本期工程装设6台 660MW 等级高效超超临界参数燃煤汽轮发电机组,锅炉为高效超超临界参数变压运行直流炉、单炉膛、一次再热、平衡通风、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构;锅炉采用半露天布置、 Π 型布置锅炉,尾部烟道布置脱硝和空预器。
启动系统由启动分离器、储水罐、储水罐水位控制阀等组成。 启动分离器布置在炉前,垂直水冷壁混合集箱出口,采用旋风分离形式。经水冷壁加热以后的工质分别由连接管沿切向向下倾斜进入两分离器,分离出的水通过分离器下方的连接管进入储水罐,蒸汽则由分离器上方的连接管引入顶棚入口集箱。分离器下部水出口设有阻水装置和消旋器。
储水罐上有设定的高报警水位、储水罐水位控制阀全开水位、正常水位(上水完成 水位)、储水罐水位控制阀全关水位及基准水位,根据各水位不同的差压值来控制储水 罐水位控制阀调节水位。储水罐中的水由储水罐下部的出口连接管引出,经过储水罐水 位控制阀,在锅炉清洗及点火初始阶段被排出系统外或循环到冷凝器中。
锅炉疏水汇集集箱位于炉侧,疏水点设在给水管道、下降管分配集箱、螺旋水冷壁出口混合集箱、水平烟道侧墙进口连接管、顶棚出口集箱、包墙出口混合集箱、 屏过进出口集箱、高过进出口集箱、高过出口管道、低再进口管道、高再出口集箱、高再出口管道、储水罐水位调节阀进口管道、过热器喷水管路、再热器喷水管路等处。 2 编制依据
2.1《锅炉启动调试导则》DL-T852-2004
2.2《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009 2.3《电力建设施工及验收技术规》(DL/T5190.2--2012)
2.4《火力发电建设工程机组调试质量验收与评价规程》DL/T5295-2013 2.5《火力发电建设工程机组调试技术规》DL/T5294-2013 2.6《火电工程达标投产验收规程》DL5277-2012
2.7《火力发电建设工程机组蒸汽吹管导则》DL/T1269-2013 2.8《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)(2011年版) 2.9《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分DL5009.1-2014
2.10《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电力公司 [2002]49号 2.11国电发[2000]589号,防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 2.12设计图纸及设备说明书
2.13沾化滨北新材料机组工程设计资料
2.14锅炉(集团)股份技术参考资料 3 调试目的及围 3.1 调试目的
保证锅炉启动系统、放空气、疏水排污系统调节阀及电动阀调节灵活、开关指示正确。联锁保护全部投入,动作正确。 3.2 调试围
1)锅炉启动系统
2)锅炉疏水、放空气及排污系统水 4 调试前应具备的条件
1)系统阀门单体调试完成
2)锅炉疏水扩容器安全阀在安装前已校验合格,具有校验报告 3)疏水泵单体试转已完成。
4)DCS系统测点、阀门状态等显示正确。 5)试运现场道路畅通,照明充足,事故照明可靠 6)试运现场通讯设备方便可用,并备有足够的消防器材 7)准备必要的检修工具和材料 8)系统挂牌完成 9)电源可靠, 5 调试步骤 5.1 阀门传动试验
检查确认锅炉启动系统、疏水系统、放气系统、排污系统电动门、调节门操作灵活,开、关方向正确,状态显示正常,就地与DCS开度一一对应。 5.2 系统投运
锅炉吹管时,机组启动前期,观察储水罐水位及疏水扩容器液位自动控制是否可靠。同时机组启动期间检查各处疏水阀疏水顺畅无堵塞。排出发现的问题,保证机组运行安全。
6 组织与分工 6.1 建设单位职责
1)充分发挥工程建设的主导作用,全面协助试运指挥部,负责机组试运全过程的组织管理和协调工作。
2)负责编制和发布各项试运管理制度和规定,对工程的安全、质量、进度、环境和