好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

预防桩基侧移防止断桩的专项施工方案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

预防桩基侧移防止断桩的专项施工方案

不考虑桩基施工本身原因造成的桩侧移和断桩(已在桩基施工章节中制定对策措施),本工程为软土深基坑开挖,软土地区由于基坑内土体开挖不当引起的工程桩变位事故频频发生,造成很大的经济损失,给工程安全带来隐患。表明开挖形成的临空面滑动土体及施工荷载引起的水平荷载是导致桩身偏位甚至断裂的根本原因。

桩基基础施工时一般是工程桩先施工,然后进行基坑土方开挖,在软土地基中,这一施工过程常常由于土体开挖方法不当引起软粘土地基侧向流动,从而产生显著的地基沉降和水平位移,其水平位移可达开挖深度的1%~2%,甚至更大,使工程桩产生水平偏位,甚至断桩,成为“偏斜缺陷桩”。

偏斜缺陷桩表现的外部特征是桩头偏离轴线和桩顶面倾斜,主要原因是由于桩周土的水平运动,土对桩产生的水平压力导致桩身产生水平向挠曲和弯矩,而使桩偏斜或弯曲断裂。以致其承受竖向荷载的性能与铅直桩相比有较大的差异,承载力会明显降低,甚至完全丧失,从而造成各种工程事故。下面就针对土体开挖对工程桩变位所产生的影响进行分析。

第一节 文明施工标准

一、安全防护、安全用电、安全用火措施

(一)临时用电管理

1、临时用电组织设计

1、施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。

2、施工现场临时用电组织设计应包括下列内容: (1)现场勘测;

(2)确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向; (3)进行负荷计算; (4)选择变压器; (5)设计配电系统:

1)设计配电线路,选择导线或电缆; 2)设计配电装置,选择电器; 3)设计接地装置;

4)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。

(6)设计防雷装置; (7)确定防护措施;

(8)制定安全用电措施和电气防火措施。

3、临时用电工程图纸应单独绘制,临时用电工程应按图施工。

4、临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。

5、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。

6、施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施。

2、电工及用电人员

<1>电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。

<2>安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

<3>各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定:

<3.1>使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转;

<3.2>保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决;

<3.3>暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁; <3.4>移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。

3、安全技术档案

<1>施工现场临时用电必须建立安全技术档案,并应包括下列内容: <1.1>用电组织设计的安全资料; <1.2>修改用电组织设计的资料; <1.3>用电技术交底资料; <1.4>用电工程检查验收表;

<1.5>电气设备的试、检验凭单和调试记录;

<1.6>接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表; <1.7>定期检(复)查表;

<1.8>电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。

<2>安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理。其中“电工安装、巡检、维修、拆除工作记录”可指定电工代管,每周由项目经理审核认可,并应在临时用电工程拆除后统一归档。

<3>临时用电工程应定期检查。定期检查时,应复查接地电阻值和绝缘电阻值。 <4>临时用电工程定期检查应按分部、分期工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。

(二)外电线路及电气设备防护

1、外电线路防护

<1>在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

<2>施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时。

<3>起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时。

<4>施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。 <5>架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。

<6>当防护措施无法实现时,必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施,未采取上述措施的严禁施工。

<7>在外电架空线路附近开挖沟槽时,必须会同有关部门采取加固措施,防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。