好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

柱模板(设置对拉螺栓)计算书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

柱模板(设置对拉螺栓)计算书

计算依据:

1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计标准》GB 50017-2017

一、工程属性

新浇混凝土柱名称 新浇混凝土柱的计算高度(mm) D楼1层KZ5 6000 新浇混凝土柱长边边长(mm) 新浇混凝土柱短边边长(mm) 1350 800 二、荷载组合

《建筑施工模板安侧压力计算依据规范 全技术规范》JGJ16混凝土重力密度γc(kN/m3) 2-2008 新浇混凝土初凝时间t0(h) 混凝土坍落度影响修正系数β2 4 1 外加剂影响修正系数β1 混凝土浇筑速度V(m/h) 6 min{0.22γct0β1β2v1/224 1 2 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度H(m) 新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k(kN/m) 2,γcH}=min{0.22×24×4×1×1×221/2,24×6}=min{29.868,144}=29.868kN/m 倾倒混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q3k(kN/m) 22

新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k=min[0.22γct0β1β2v1/2,γcH]=min[0.22×24×4×1×1×21/2,24×6]=min[29.87,144]=29.87kN/m2

承载能力极限状态设计值S承=0.9max[1.2G4k+1.4Q3k,1.35G4k+1.4×0.7Q3k]=0.9max[1.2×29.868+1.4×2,1.35×29.868+1.4×0.7×2]=0.9max[38.642,42.282]=0.9×42.282

=38.054kN/m2

正常使用极限状态设计值S正=G4k=29.868 kN/m2

三、面板验算

面板类型 面板抗弯强度设计值[f](N/mm) 柱长边小梁根数 柱箍间距l1(mm) 2覆面木胶合板 14.742 10 500 面板厚度(mm) 面板弹性模量E(N/mm) 柱短边小梁根数 215 5400 6

模板设计平面图

1、强度验算

最不利受力状态如下图,按四等跨连续梁验算

静载线荷载q1=0.9×1.35bG4k=0.9×1.35×0.5×29.868=18.145kN/m 活载线荷载q2=0.9×1.4×0.7bQ3k=0.9×1.4×0.7×0.5×2=0.882kN/m

Mmax=-0.107q1l2-0.121q2l2=-0.107×18.145×0.162-0.121×0.882×0.162=-0.052kN·m σ=Mmax/W=0.052×106/(1/6×500×152)=2.796N/mm2≤[f]=14.742N/mm2 满足要求! 2、挠度验算

作用线荷载q=bS正=0.5×29.868=14.934kN/m

ν=0.632ql4/(100EI)=0.632×14.934×1604/(100×5400×(1/12×500×153))=0.081mm≤[ν]=l/400=160/400=0.4mm 满足要求!

四、小梁验算

小梁类型 小梁截面惯性矩I(cm) 小梁抗弯强度设计值[f](N/mm) 小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm) 224矩形木楞 230.297 13.5 1.35 小梁截面类型(mm) 小梁截面抵抗矩W(cm) 小梁弹性模量E(N/mm) 最低处柱箍离楼面距离(mm) 2345×85 54.188 7040 200 1、强度验算

小梁上作用线荷载q=bS承=0.16×38.054=6.089 kN/m

小梁弯矩图(kN·m)

Mmax=0.274kN·m

σ=Mmax/W=0.274×106/54.188×103=5.057N/mm2≤[f]=13.5N/mm2 满足要求! 2、抗剪验算

小梁剪力图(kN·m)

Vmax=1.895kN

τmax=3Vmax/(2bh0)=3×1.895×1000/(2×45×85)=0.743N/mm2≤[τ]=1.35N/mm2 满足要求! 3、挠度验算

小梁上作用线荷载q=bS正=0.16×29.868=4.779 kN/m

小梁变形图(mm)

ν=0.607mm≤[ν]=1.25mm 满足要求! 4、支座反力计算 承载能力极限状态 Rmax=3.722 正常使用极限状态 Rmax=2.921

五、柱箍验算

柱箍类型 柱箍材质规格(mm) 柱箍截面抵抗矩W(cm) 柱箍弹性模量E(N/mm) 23钢管 Φ48×2.8 4.25 206000 柱箍合并根数 柱箍截面惯性矩I(cm) 柱箍抗弯强度设计值[f](N/mm) 柱箍截面面积A(cm) 2242 10.19 205 3.98

柱模板(设置对拉螺栓)计算书

柱模板(设置对拉螺栓)计算书计算依据:1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-20082、《混凝土结构设计规范》GB50010-20103、《建筑结构荷载规范》GB50009-20124、《钢结构设计标准》GB50017-2017一、工程属性新浇混凝土柱名称新浇混凝土柱