1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。
图1-23 习题1-1的供电系统
解:如果变压器的二次侧接高压线路,则其二次侧电压高于线路电压10%,一次侧与发电
机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,于是:
因为UT2N?220/38.5kV
所以UWL1?UT2N1?220kV; UWL2?UT2N238.5??35 kV
?1?10%?1.1同理:UT1N1?UGN?10.5kV;UT1N2??1?10%?UWL1?1.1?220?242 kV,
UT1N?10.5/242 kV。
1-2 试确定图1-24所示供电系统中发电机和各变压器的额定电压?
T135KVT26KV电网T3220V/380V电网G10KV
图1-24 习题1-2的供电系统
解:如果变压器的二次侧接低压线路,则其二次侧电压高于线路电压5%,二次侧接高压线
路,则其二次侧电压高于线路电压10%;一次侧与发电机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,发电机的额定电压高于线路额定电压的5%。则有:
发电机额定电压:UGN??1?5%??10?10.5 kV;
变压器T1的额定电压:UT1N1?UGN?10.5kV;UT1N2??1?10%??35?38.5kV;
UT1N?10.5/38.5kV;
精彩文案
实用标准文档
变压器T2的额定电压:UT2N1?35kV;UT2N2??1?5%??6?6.3kV;
UT2N?35/6.3kV;
变压器T3的额定电压:UT3N1?10kV;UT3N2??1?5%??380V?0.4kV;
UT3N?10/0.4kV;
精彩文案
实用标准文档
第二章
2-1某大批生产的机械加工车间,拥有金属切削机床电动机容量共800kW,通风机容量共
56kW,线路电压为380V。试分别确定各组和车间的计算负荷P30、Q30、S30和I30。
解:(1)金属切削机床组的计算负荷:
查附录表1:Kd?0.2,cos??0.5,tan??1.73则
P?0.2?800?160kW 30?1?Q30?1??Ptan??160?1.73?276.8kVar 30?1?S30?1??I30?1??P30?1?cos?S30?1?3UN?160?320kVA 0.5320?486.2A
3?0.38?(2)通风机组的计算负荷:
查附录表1:Kd?0.8,cos??0.8,tan??0.75则
P?0.8?56?44.8kW 30?2?Q30?2??Ptan??44.8?0.75?33.6kVar 30?2?S30?2??I30?2??P30?2?cos?S30?2?3UN?44.8?56kVA 0.856?85.1A
3?0.38?0.9,K?取同时系数K?P?Q?0.95,于是车间的总计算负荷为:
P30?K?P?Q?P30?1??P30?2??0.9??160?44.8??184.3kW
301302Q30?K????Q???Q????0.95??276.8?33.6??294.9kVar
22S30?P30?Q30?184.32?294.92?347.8kVA
I30?精彩文案
S30347.8??528.4A 3UN3?0.38