渭源县“十三五”第二批光伏扶贫项目
支架、组件安装专项施工方案
编制:
审核:
批准:
苏州腾晖光伏技术有限公司(章)二零一九年六月
支架、组件安装施工方案
一、目的:
用于指导渭源县”十三五”第二批光伏扶贫项目光伏厂区支架及组件安装。
二、适用范围
本施工技术措施适用于渭源县”十三五”第二批光伏扶贫项目光伏厂区支架及组件安装。
三、编制依据:
青海新能源(集团)有限公司设计图纸 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《钢结构设计规范》(GB50017-2017) 《碳素结构钢》(GB700-2006) 《优质碳素结构钢》(GB/T699-1999)
《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2017) 《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-95) 《网架结构设计与施工规程》(JGJ7-91)
《钢结构高强螺栓连接的设计、施工通用验收规程》(JGJ82-2011)
四、施工准备:
(一)、作业准备
1.认真审核、熟悉施工图纸,做好图纸会审。 2.对施工班组进行有针对性的技术、安全交底。
3.根据工程实际情况划分施工区域,并以此为依据确定劳动力,具体细化到每道工序的作业部位及作业时间。
4.根据工程的需要选派熟练工人。特殊工种操作人员必须持证上岗。
5. 工作时必须穿工作服、工作鞋,佩戴手套、安全帽,在安装和维修组件时,严禁佩戴金属指环、表环、耳环等其它金属物品; (二)、作业条件:
1. 地桩已完成浇筑、校正且混凝土桩强度达到要求,并通过监理、业主验收。 2. 支架、桁架等原材料已通过监理、业主审批,允许使用。 3. 合格、无破损可正常工作的光伏电池; 4. 注意事项:
4.1 搬运组件的时候要用双手抓住边框,严禁拖拽接线盒上的电缆线; 4.2 不要在组件上放置其它物品,禁止站立在组件上; 4.3 破损的光伏组件严禁使用,应及时通知业主或供货商; 4.4 不要尝试分解组件,不要拆除组件上的任何铭牌或者部位; 4.5 不要在组件上喷涂任何燃料或者粘合剂;
4.6 在潮湿或者风力较大的情况下,严禁操作或安装组件; 4.7 光伏组件在安装前,要一直保存在原包装箱里; 4.8 当发生意外情况时,请立即把断路器和逆变器关闭, (三)、作业顺序 1. 总体工艺流程:
施工准备→技术交底→支架安装→支架验收→组件汇线→组件安装→成品保护→验收
(四)、施工机械设备准备
施工过程中实行机械化,可以减轻劳动强度,提高劳动生产率,有利于加快施工速度,保证施工质量。在施工过程中,施工方法的选择和施工机具的选择是紧密相连的,所以,在选择施工机具时,我们还要从现场施工的角度考虑到:施工方法的技术先进性与经济合理性的统一;施工机械的适用性与多用性的兼顾,尽可能充分发挥施工机械的效率和利用程度。在此基础上,我们将选择如下主要施工机具运用到本工程中:
2.1 测量仪器选用 序号 1 2 名 称 经纬仪DJ2 水准仪Z3 数量 1 1 备 注 垂直度 测标高、找平 2.2 安装设备选用
序号 1 名 称 汽 车 吊 规格/型号 25吨 数 量 1台 2 3 4 5 6 7 8 9 10 气割设备 电 焊 机 钢 卷 尺 板 手 电源线及尼龙钢丝绳 千斤顶 电 钻 切割机 发电机 逆变 1套 5台 若干 若干 若干 2只 1把 1台 5台
(五)、劳动力计划
根据工程特点计划安排如下:
各工种劳动力按动态管理,根据工程进展情况调整。 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 工 种 施工队长 安全员 质量员 安装工 测量工 电焊工 电工 起重工 辅助工 人数 2 2 2 200 6 16 2 2 30 负 责 内 容 现场作业指挥 现场安全监督 现场质量监督 钢结构、光伏板安装 测量、校正定位 焊接 现场电管理 吊装 搬运、电缆放线等
五、施工工序及主要施工工艺:
(一)、施工工序
施工前的准备施工方案编制 施工技术及安全交底 轴线定位及
测量放线 钢构尺寸复查 钢构架组合 钢构架验收 光伏组件安
装
(二)、钢构安装施工方法及工艺
主要抓好测量定位工作和节点连接工作。 1、测量
为了能满足结构安装的精度,又能满足工程的施工进度,测量仪器的选择和测量方案的简便可靠至关重要。 ⑴ 检查、放线、标高设置
(a).复校定位应使用轴线控制点和测量轴线的基准点。 (b).处理基础表面杂物, 在基础表面弹出柱列纵横轴线。 ⑵ 测量放线
对所需的控制线进行测放,并将其引出保证通视。 ⑶ 在安装前对钢构件应按有关规定进行外形尺寸的检测。
⑷ 纵、横向轴线测量根据全站仪确定定位点,控制点采用经纬仪放轴线。 ⑸ 标高测量根据总包提供标高控制点,采用水准仪测试水平标高。
核对好钢尺、经纬仪、水平仪及其它测量工具后,首先根据设计图纸的位置定好立柱的位置,然后放出钢结构安装位置线及辅助线,用色泽鲜艳、牢固的颜色标出。 2、光伏板支架安装施工方法
1)、施工准备
(1)施工用的设备机具准备到位,工具齐全。
(2)与盘柜安装有关的构筑物的施工标高、尺寸、结构及工程质量符合设计要求;预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,安装场地干净,道路畅通。 (3)设备、材料齐全,并运至现场。
(4)土建支架桩进行验收,水平度,垂直度均符合规范要求。 2)、支架安装
(1)将单片支架立柱找正间距后,点焊在基础埋件上,用水平尺或线坠调整,使其垂直于地面。
(2)将抱箍固定在基础桩上。
(3)连接前撑杆及后撑杆,螺栓的穿向一致。 (4)将固定支架斜梁安装在支架立柱上。
(5)将一组斜梁进行调整,使斜梁在同一平面,紧固螺栓。