用户手册
温升在线监测系统软件
用 户 手 册
Ver:4.2.X
杭州凯源电子有限公司
2024-02
用户手册
1 引言
本产品是根据《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)中11.7.2关于“加强对运行设备温升的监视”要求而设计的温升监测系统。主要适用于户内各类高压开关设备的接头部、动静触头及母排的在线温升监测。该系统安装在二次侧的接收装置与安装在一次侧的温度数据采集装置无任何电缆连接,测温传感器与数据收发器进行信息交换是通过无线传送,不影响柜内系统的绝缘性能;收发器与IED2000现场数据中心也是通过无线传送数据。整个系统运行安全稳定,安装便捷易行;系统中的无线测温传感直接从高压带电体上获取电能,可保证其长寿命稳定工作。无监测盲区,监测更全面。抗电磁干扰能力强(EMC),即使在非常严酷的场合也能正常使用。
1.1 编写目的
为指导用户使用杭州凯源电子有限公司研发的《温升在线监测系统》(web版),特编写本操作手机。
1.2 定义
温升:测温点的温度与环境温度的差值。
预警:当测温点温度到达预先设定的预警值后,软件会在数据库中添加预警警情记录。 报警:当测温点温度到达预先设定的报警值后,软件会在数据库中添加报警警情记录。 超限:当测温点温度到达预先设定的超限值后,软件会在数据库中添加超限警情记录。 传感器:安装在测温点的温度检测设备。
高压取电:传感器通过高压感应方式取得设备所需的电能。 无线收发器:RSB数据收发器
1
用户手册
2 功能使用说明
2.1开启服务
图1
当软件出现故障需要重新启动而无法正常启动,用户可在任务管理器里依次选择wszxjc4-broke、wszxjc4-collector、wszxjc4-db、wszxjc4-server,点击启动。
2.2 软件登陆
一般情况下2.1所说明的服务启动操作在电脑内已设置为自动启动,只有在特殊情况下按2.1操作。正常启用软件只需要到桌面点击“温升在线监测系统客户端”,或Google浏览器刷新软件标签即可启动软件(也可在Google浏览器地址栏输入:http://localhost:3000)。回车进入登陆页面,如图2所示:
图2
2
用户手册
输入用户名,密码。分别如下: 管理员用户:admin
密码:初次为空(用户管理员可任意设) 来宾用户:guest
密码:初次为空(用户管理员可任意设)
普通用户:由管理员指定和设置密码并分配权限。 2.1实时数据
选择自己的身份帐号,输入正确的登录密码,点击登录。此时界面为“实时数据”如下图,此时显示了实时监测到的接入后台的所变电站的测温点数据。
图3
本软件进行了分级管理,不同权限的用户对后台软件的管理范围不同。管理员没有录入系统的人员无法查看相关界面和接收短信通知。管理员可同时授权100个用户访问和接收报警短信通知。
图3所显示的内容为各站测温点的实时数据。
1、当无线通讯正常,传感器工作正常时,界面方块显示实时温度值,在正常设定范围内显示蓝色;
2、本软件以黄色、橙色、红色代表预警、报警、超限告警状态;
3、当界面显示为黑色时,并为“未启动”时,即说明无线测温传感器所在的高压带电体电流过小或无电流,无线温度传感处于待启动状态。
4、当界面显示为黑色时,并为“通讯中断”时,即说明无线收数据收发器与采集器之间通讯不通,请检查两边设备的工作电源是否正常。
2.2实时表格
“实时表格”是一种显示方式,有别于“实时数据”全局显示,它可以更清楚的显示某个变电站某个开关柜的安装了测温点。
如果用手机方式以表格形式查看各柜测温点数据时,手机应横向拿握可查看全数据。
3
用户手册
图4
2.3曲线分析 “曲线分析”功能是方便用户对不同测温点温度变化趁势观察。可同时对不同的开关柜的所有测温点进行温度趁势变化对比。设定好起始时间点和结束时间点,点击开关柜的测温点,即可生产曲。当要取消某点对比双击对应的曲线或测温点位置即可。
图5
4