好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2020版国家注册一级消防工程师《消防安全技术实务》试卷(II卷) 附答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

B、风管的保温材料应采用不燃或难燃材料;穿过防火墙的风管,其位于防火墙两侧各2m范围内的保温材料应为不燃材料

C、喷漆间、蓄电池间均应设置独立的排气系统,乙炔站的通风系统设计应按现行国家标准《乙炔站设计规范》的规定执行

D、风管应采用不燃材料制作,且不应穿过防火墙、防火隔墙,当必须穿过时,除应采用不燃材料将孔洞周围的空隙紧密填塞外,还应在穿过处设置防火阀。防火阀的动作温度宜为70℃

44、某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器的空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的( )。

A.15% B.25% C.50% D.100%

45、高层建筑的裙房和建筑高度不大于32m的二类高层建筑,采用( )。

A.防烟楼梯间 B.封闭楼梯间 C.敞开楼梯间 D.室外楼梯

46、灭火器A类火灾配置场所为中危险级时,每具灭火器最小配置灭火级别为( )。

A、5A B、4A C、3A D、2A

47、下列关丁细水喷雾灭火系统联动控制的做法中,错误的是( )。

A.开式系统在接收到两个不同类型的火灾报警信号后自动启动

B.开式系统在接收到两个独立回路中相同类型的两个火灾报警信号后自动启动 C.闭式系统在喷头动作后,由报力开关直接连锁自动启动

第 11 页 共 30 页

D.闭式系统在在喷头动作后,由分区控制阀启闭信号自动启动 48、下列不属于电力变压器的安全设置的要求的是( )。

A、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜独立建造 B、变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内,确有需要可以贴邻建造,且采用防火墙进行分隔

C、应设置火灾报警装置

D、变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位

49、液体燃烧是液体受热时蒸发出来的液体蒸气被分解、氧化达到燃点而燃烧,期间不会产生的现象是( )。

A.闪燃 B.阴燃 C.沸溢 D.喷溅

50、采用FEPS作为备用电源时,电池初装容量应为使用容量的( )倍。

A.2 B.3 C.4 D.5

51、某城市交通隧道,封闭段长度为1500m,可通行危险化学品车,该隧道的下列防火设计方案中,正确的是( )。

A.隧道内的地下设备用房按二级耐火等级确定构件的燃烧性能和耐火极限 B.隧道的消防用电按二级负荷要求供电

C.采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙将隧道内设置的10Kv高压电缆与其它区域分隔 D.采用防火墙和甲级防火门将隧道内设置的可燃气体管道与其他区域分隔

52、某百货商场,地上4层,每层建筑面积均为1500m3,层高均为5.2m,该商场的营业厅设置自动喷水灭火系统,改自动喷水灭火系统最低喷水强度应为( )。

第 12 页 共 30 页

A、4L/(min?㎡) B、8L/(min?㎡) C、6L/(min?㎡) D、12L/(min?㎡)

53、某高层宾馆,下列关于消防设备配电装置的做法中,不能满足消防设备供电要 求的是( )。

A.引至消防泵的两路电源在泵房内末端自动切换 B.消防负荷的配电线路设置短路动作保护装置

C.消防负荷的配电线路设置过负荷和过、欠电压保护装置 D.消防负荷的配电线路未设置剩余电流保护装置

54、手动火灾报警按钮和消火栓按钮处宜设置电话插孔,其底边距地面高度宜为( A、1.1~1.3 B、1.1~1.5 C、1.3~1.5 D、1.3~1.8

55、点型火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于( )。

A.0.50m B.0.50m C.1.50m D.15m

56、一类高层民用建筑的楼板耐火极限不应小于( )h。

A.1 B.1.5 C.2.5 D.3

第 13 页 共 30 页

m。)

57、某多层民用建筑的第二层为舞厅,建筑面积为1000㎡。该场所设有室内消火栓系统,自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及防排烟系统,并按严重危险等级配置灭火器。若在该层设置3个灭火器设置点,没处设置干粉灭火器2具,则每具灭火器的灭火级别应为( )。

A.2A

B.21B C.3A D.55B

58、室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,从室外地面算起,不应小于( )。

A、0.1mpa B、0.12mpa C、0.15mpa D、0.08mpa

59、某文物库采用细水雾灭火系统进行保护,系统选型为全淹没应用方式的开式系统。该系统最不利点工作压力为( )。

A.0.1MPa B.1.0MPa C.1.6MPa D.1.2MPa

60、根据国家有关标准,根据可燃性粉尘/空气、混合物出现的频率和持续时间及粉尘层厚度,将可燃性粉尘环境分为三个区,即( )。

A、0区、1区、2区 B、10区、11区、12区 C、ⅢA区、ⅢB区、ⅢC区 D、20 区、21 区、22 区

61、根据规范要求,剩余电流式电气火灾检测探测器应设置在( )。

A.高压配电系统末端

第 14 页 共 30 页

B.采用IT、TN系统的配电线路上

C.泄露电流大于500mA的供电线路上 D.低压配电系统首端

62、在安全疏散期间,为防止疏散通道骤然变暗就要保证一定的亮度,以抑制人们心理上的惊慌,确保疏散安全。以显眼的文字.鲜明的箭头标记指明疏散方向,引导疏散的信号标记的照明,叫做 ( )。

A、疏散指示标志 B、应急指示牌 C、疏散标识 D、指示灯

63、磷酸铵盐干粉灭火剂不适合扑救( )火灾。

A.汽油 B.石蜡 C.钠 D.木制家具

64、某工厂有一座建筑高度为21m的丙类生产厂房,耐火等级为二级。现要在旁边新建一座建筑耐火等级为二级、建筑高度为15m,屋顶耐火极限不低于1.00h且屋面无天窗的丁类生产厂房。如该丁类生产厂房与丙类厂房相邻一侧的外墙采用无任何开口的防火墙,则两座厂房之间的防火间距不应小于( )m。

A.10

B.3.5 C.4 D.6

65、歌舞娱乐、放映、游艺场所布置在地下一层或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不得大于( )。

A.200m2 B.300m2

第 15 页 共 30 页

2020版国家注册一级消防工程师《消防安全技术实务》试卷(II卷) 附答案

B、风管的保温材料应采用不燃或难燃材料;穿过防火墙的风管,其位于防火墙两侧各2m范围内的保温材料应为不燃材料C、喷漆间、蓄电池间均应设置独立的排气系统,乙炔站的通风系统设计应按现行国家标准《乙炔站设计规范》的规定执行D、风管应采用不燃材料制作,且不应穿过防火墙、防火隔墙,当必须穿过时,除应采用不燃材料将孔洞周围的空隙紧密填塞外,还应在穿过处设置防火阀。防火