机房精密空调功率选择 ? 一 、冷量单位
〉千瓦(kw)—国际单位制,把制冷量统一到功率相同单位,是现在制冷界努力的方向
〉大卡(kcal/h)一习惯使用单位,与kw的换算关系为 1kcal/h=1.163w 1w=0.86kcal/h 1万大卡=11.6千瓦
〉冷吨(RT)----1吨0摄氏度的冰在24小时内变成0摄氏度水所吸收的热量。 1冷吨=3.517kw
〉匹(HP)---又称马力、匹马力,即表示输入功率,也常表示制冷量。表示功率时
1HP=0.735KW
〉表示制冷量时,实际含义为消耗1HP功率所产生的制冷量 1HP - - -2.2KW
1
二 、制冷量简便计算方法
精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法:
方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2
Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S 机房面积(m2) P 冷量估算指标
2
三 、精密空调场所的冷负荷估算指标 电信交换机、移动基站(350-450W/m2) 金融机房(500-600W/m2) 数据中心(600-800W/m2)
计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/m2) 电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2) 保准检测室、校准中心(250-300W/m2) Ups 和电池室、动力机房(300-500W/m2)
医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2) 仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)(150-200W/m2)
四、其它场所的冷负荷估算指标
办公室(160-200W/m2) 住宅(220W/m2) 火锅店(350-400W/m2) 服装店(180-170W/m2) 别墅(180W/m2) 客厅(160W/m2)
五、ups机房空调选型计算公式 1-1. BTU/小时 = KCal×3.96 1-2. KCal = KVA×860
1-3. BUT/小时 = KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率) = KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率)
例:10KVA UPS一台整机效率85%其散热量计算如下: 10KVA×3400×(1-0.85)=5100 BTU/小时 1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W) 二、IDC机房空调选型计算公式
. Q=W×0.8×(0.7---0.95)+{(80---200)×S}/1000 . Q为制冷量,单位KW;
. W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW; . 0.8为功率因数;
. 0.7-0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.7 . 80-200是每平方米的环境发热量,单位是W;
. S为机房面积,单位是m2。
六、根据不同的情况确认制冷量
情况一(没有对机房设备等情况考察之下)
数据室估算:在一个小型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于50平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估:500w~600w/m2 ,部分高容量机房达到800w/m2。例如数据室的面积为50 m2 ,则所需的制冷量约为:25kw。选用3台单机制冷量8.6kw的DataMate空调,外加一台冗余机组,共4台。当数据机房设备、维护结构确定后,对设备的发热量、维护面积的热量核算,调整空调的配置。 电力室估算:电力室中主要的发热量来之UPS、电源等设备,其热容量较低,可以选择两台单机制冷量为8.6kw的空调冗余布置
在一个中型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于200平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估:500w~600w/m2 ,部分高容量机房达到800w/m2。 例如数据室的面积为200m2 ,则所需的制冷量约为:100kw。选用2台单机制冷量58.4kw的CM+60空调,总制冷量为116.8kw,满足要求。为保证设备的工作可靠性,增加一台冗余机组,共3台。当机房设备、维护结构确定后,对设备的发热量、维护面积的热量核算,调整空调的配置。 电力室估算:电力