系 统 麦克维尔空调制冷(武汉)有限公司 2021年04月01日 资料 版本: 1.2.2 机组型号 标题 项目 制冷量 (kW) PFS245.1CFST-B/E3009-2P/C2209-2P/380V/50Hz 825 PFS-B单螺杆冷水机组技术参数选型软件 2007年10月16日 经销商 名称 机组 机组型号 频率 电压 制冷剂 PFS245.1CFST-B 50Hz 380 R134a 蒸发器 流量 (L/s) 出口温度 (?C) 流程数 污垢系数 换热管材料 水 (%) 39.4 7.00 2 0.01800 Cu 冷凝器 流量 (L/s) 进口温度 (?C) 流程数 污垢系数 换热管材料 水 (%) 46.7 32.00 2 0.04400 Cu 换热管壁厚 (mm) 0.6350 100 换热管壁厚 (mm) 0.6350 100

用户工况 NPLV(AHRI):6.684 序号 1 NPLV(GB):6.091 RLA A 256.9 百分比 % 100.0 冷 量 kW 824.2 输入功率 kW 152.2 性能系数 COP 5.416 蒸发器 流量 L/s 39.4 冷凝器 压降 流量 kPa 30.1 进温 ?C 12.00 出温 ?C 7.00 进温 ?C 32.00 出温 ?C 37.00 压降 kPa 32.4 L/s 46.7 ;.

..

国标工况 制冷量 842.2 输入功率 性能系数(kW) COP 143.7 5.860 RLA 243.0 IPLV 6.317 75%负荷 6.454 50%负荷 6.422 25%负荷 5.382 蒸发器 压降 31.2 冷凝器 压降 37.4 进温 12.01 出温 34.69 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 百分比 % 100.0 90.0 80.0 75.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 28.0 制冷量 输入功率 性能系数 kW 842.2 757.9 673.7 631.6 589.5 505.3 421.1 336.9 252.6 235.8 RLA A 243.0 207.2 180.8 169.6 159.1 139.2 122.0 106.1 92.3 89.0 蒸发器 流量 L/s 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 冷凝器 压降 kPa 31.2 31.3 31.4 31.4 31.5 31.5 31.6 31.7 31.8 31.8 进温 出温 ?C 12.01 11.51 11.01 10.75 10.50 10.00 9.50 9.00 8.50 8.40 流量 L/s 50.3 50.3 50.3 50.3 50.3 50.3 50.3 50.3 50.3 50.3 进温 ?C 30.00 28.40 26.80 26.00 25.40 24.20 23.00 21.40 19.80 19.00 出温 ?C 34.69 32.58 30.50 29.47 28.64 26.97 25.31 23.26 21.22 20.33 压降 kPa 37.4 37.7 38.1 38.3 38.5 38.8 39.1 39.6 40.0 40.2 kW 143.7 121.8 105.1 97.9 90.9 77.4 65.6 54.7 45.4 43.2 COP 5.860 6.221 6.409 6.454 6.485 6.526 6.422 6.161 5.568 5.457 ?C 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

AHRI 工况 输入功率 性能系数制冷量 (kW) COP 835.0 143.6 5.817 RLA 242.7 IPLV 6.751 75%负荷 6.711 50%负荷 7.167 25%负荷 5.411 蒸发器 压降 25.5 冷凝器 压降 30.7 进温 12.22 出温 34.65 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 百分比 制冷量 % 100.0 90.0 80.0 75.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 输入功率 性能系数 kW 143.6 119.0 101.7 93.3 84.9 70.3 58.3 50.8 43.9 RLA A 242.7 202.6 175.5 162.7 150.2 128.8 111.3 100.5 90.1 蒸发器 流量 L/s 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 冷凝器 压降 kPa 25.5 25.6 25.7 25.7 25.8 25.8 25.9 26.0 26.0 进温 ?C 12.22 11.67 11.11 10.83 10.56 10.00 9.44 8.89 8.33 出温 ?C 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 流量 L/s 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 进温 ?C 29.44 27.22 25.00 23.89 22.78 20.56 18.33 18.33 18.33 出温 ?C 34.65 31.86 29.10 27.72 26.34 23.60 20.87 20.38 19.90 压降 kPa 30.7 31.2 31.6 31.9 32.1 32.6 33.1 33.1 33.2 33.2PFS245.1CFST-B/E3009-2P/C2209-2P/380V/50kW 835.0 751.5 668.0 626.2 584.5 501.0 417.5 334.0 250.5 COP 5.817 6.317 6.569 6.711 6.881 7.124 7.167 6.570 5.701 10 28.0 233.8 42.6 5.486 88.1 36.0 8.22 6.67 26.1 44.9 18.33 19.80 ;.

..

Hz824.2152.25.41639.430.146.732.4半封闭式单螺杆1Y-△25%-100%无级调节壳管式1壳管满液式1R134a31585冷冻出水温度PID控制219219柔性橡塑保温材料51175556256.9637.8637.83462×1676×2185 ;.