岳庄站GIS设备压力低分析及解决方案

岳庄变电站担负着十一矿的供电任务,110KV设备全部采用了平高电气生产的 ZF12 – (L)型气体绝缘金属封闭开关设备,运行当中SF6气体压力有不同程度的降低 。 SF6全封闭组合电器 (简称GIS)具有占地面积小,运行安全可靠,检修周期长,安装方便而被广泛采用,但它也存在着一些不足。GIS因连接部位多,对设备的密封性等工艺要求较高,如不符合要求,就有可能出现漏气,严重影响设备正常、安全地运行。

岳庄变电站采用平高电气2006年生产的ZF12-(L)型SF6封闭式组合电器,自2005年投运至今,110kV肖岳线开关母线侧刀闸气室处SF6气室压力均低于额定值(SF6气室压力的额定值为0.40Mpa,报警压力为0.35Mpa),随着温度的变化,三处气室的压力值会在0.37Mpa~0.38Mpa之间变动,与其它正常气室0.42Mpa的值有着明显的差别。 1 压力低的危害

SF6气体漏气会造成设备内的气体压力下降,而当压力达到闭锁值时,将无法对刀闸进行操作,从而影响了设备的正常安全运行。水份还会从漏气口进入设备内,造成设备内微水值上升,微水严重超标将危害绝缘,并产生有毒物质。当水份较高时,很容易在绝缘材料表面结露,造成绝缘下降,严重时发生闪络击穿。含水量较高的气体在闪络作用下被分解,SF6气体与水分产生多种水解反应,产生WO3、CuF2、WOF4等粉末状绝缘物,其中CuF2有强裂的吸湿性,附在绝缘表面,使沿面闪络电压下降,HF、H2SO3等具有强裂腐蚀性,对固体有机材料和金属有腐蚀作用,缩短了设备寿命,同时产生的有毒人气体还将直接威胁人身健康,使人体的呼吸系统及肺脏损伤,出现类似于感冒、皮肤过敏、恶心呕吐、疲劳等不良反应,吸入剂量大时会出现更加严重的后果。

由于漏气需补充SF6气体,SF6气体比较昂贵造成大量维护费用上升。气体泄漏还影响周围的环境质量。因此在正常运行中应加强维护管理,定期进行检漏测量,及时发现泄漏点并加以处理和补气,保证GIS安全可靠运行。 2 压力低产生的原因

压力低可能出现的原因有以下两种:①SF6压力表计显示不准确;②GIS设备有漏气现象[3]。

GIS组合电器是由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、过渡简体等单元组成,封闭在接地的金属简体内。其内部充有一定压力的SF6气体作为绝缘和灭弧介质。从20多年的运行情况看。不管是国产还是进口设备,都存在SF6气体泄漏的问题。GIS设备的漏气部位主要包括法兰连接处、充气阀、气路连通管接头、密度继电器接口、互感器二次线端子、二次压力表接头、拐臂盒轴封、简体焊缝裂纹、绝缘子裂纹、进出线套管与法兰浇铸处、手孔盖、传动轴座轴封、附件砂眼和气室伸缩节接口等处。

漏气产生的原因:①组合电器采用的简体和管路在出厂前全部要进行水压试验和气体检漏,所以焊缝的质量较好,正常情况下不会通过此类焊缝发生泄漏,但储运过程中的震动、吊装过程中受力不均都可能引起焊缝裂纹。焊缝引起的泄漏一般经过补焊后即可消除。②由密封圈进行密封的密封面可分为动态密封和静态密封。动态密封有直动和转动两种工况,考虑到运动的灵活性,压缩量一般较小,反复操作后因磨损而造成密封性能下降。静态密封面在现场安装检漏时问题较多,主要是密封圈、密封面和密封的紧固不当,安装时控制不严,将带缺陷的胶圈装到了设备上,或者密封圈未能完全落入密封槽底部,紧固法兰时挤压损伤胶圈,造成“切圈”现象。密封圈老化,回弹性减弱,安装时漏装密封圈,都能引起密封性降低。③如果装配时密封面保护不当,出现磕碰划伤,紧固密封面法兰时不按工艺要求对称施

力,端面受力不均,同样会造成泄漏。④GIS设备中盆式绝缘子是泄漏的重要部位。绝缘子在GIS中起支撑和气隔作用,承受较大的力,如果装配不当(如安装对接导电杆时用“拧紧螺栓螺母”的办法硬压进去)易顶裂绝缘子,造成气体沿裂缝逸出。 3 压力低的处理办法

首先应由检修人员对压力低的SF6表计进行校核,如果确是SF6表计压力显示不准确的原因,应对表计校准,或者更换表计。

如果确实不是表计显示问题,则最有可能是GIS设备有漏气现象,则应由检修人员到现场仔细检查法兰面、密封槽、绝缘子是否平整、有无砂眼、毛刺、裂纹等;筒体焊缝有无裂纹、气孔,铸造零部件有无砂眼;密封圈有无划伤、凸起、气泡、变形、老化等缺陷。 检修人员应针对上述易产生漏气点部位使用检漏仪检漏,并根据具体位置进行处理。 4 在对SF6设备检修和试验时,应采取的防范措施

SF6气体本身是无毒的,但在高温下其分解物有一定的毒性,防护不当将影响人体的健康,同时,GIS设备的外壳可能对地产生电动势,措施不当也有电击的危险。因此GIS设备的外壳必须可靠接地,在GIS设备上作业时应办理停电作业工作票。

据了解,到目前为止,还没有一种仪器能迅速检测到SF6气体的分解物。因此,为防止在GIS设备检修中产生危险,应按如下措施处理: ①发生紧急事故时应立即开启全部通风系统。

②进入SF6配电装置或电缆沟工作前,应先对工作区域进行排气通风处理,然后用小动物等做生物试验,证明无毒后方可进入。

③当怀疑SF6气体的分解物逸入GIS室时,检修人员要全部撤出室内,并投入通风系统。④在事故发生0.5~4h内,检修人员须穿防护服、戴防毒面罩方能进入事故现场,并4h后才能脱掉。如需进入GIS设备内部清理,则一定要穿防护服、戴防毒面罩。 ⑤处理固体分解物时,必须用吸尘器,并配有过滤器。

⑥防毒面罩、橡皮手套、靴子等必须用小苏打溶液洗干净,再用清水洗净;检修人员裸露部分均须用小苏打水冲洗,然后用肥皂洗净抹干。 ⑦为防止接触对地电动势,检修人员操作隔离开关时应戴橡皮手套并站在绝缘平台上进行操作。

⑧凡用过的抹布、清洁袋、防护服、过滤器、吸附剂、苏打粉等均用塑料袋装好,然后交有关环保部门放在金属容器中深埋,不允许焚烧。

岳庄站GIS设备压力低分析及解决方案

岳庄站GIS设备压力低分析及解决方案岳庄变电站担负着十一矿的供电任务,110KV设备全部采用了平高电气生产的ZF12–(L)型气体绝缘金属封闭开关设备,运行当中SF6气体压力有不同程度的降低。SF6全封闭组合电器(简称GIS)具有占地面积小,运行安全可靠,检修周期长,安装方便而被广泛采用,但它也存在着一些不足。GIS因连接部位多,对设备的密封