BKD20-400/1140(660) Z

矿用隔爆真空馈电开关

使用说明书

执行标准:MT871-2000 Q/BD15-2002

八达电气有限公司

中国一、用途、功能及使用条件

1. 本馈电开关主要用于煤矿和其它周围介质中有煤尘和爆炸性气体的环境,在交流50Hz、660V或1140V,额定电流400A及以下的线路中,开关既可作配电系统的总开关,也可作配电支路首、末端的分开关。

2. 保护单元采用先进的16位计算机技术,辅以工业级外围芯片,精密小型互感器,小型专用继电器,高精度的A/D转换器对交流信号进行直接采样运算,更加真实的反映电网的实时运行状况,保护灵敏可靠,测量精度高。

3. 当线路出现短路、过载、漏电、断相、过电压、欠电压等故障时,开关能自动有选择、快速地切除故障线路、记忆显示故障参数,并对开关实施闭锁,只有解除故障,并经人工复位后才能重新合闸送电。

4. 短路保护具有相敏保护功能,可有效躲开电机的启动电流。

5. 馈电总开关、分开关可组成完善的两级选择性漏电保护系统。选择性漏电保护采用了独特的基于故障分量无功功率方向及故障电流大小的综合判据,配合多重出口等防误动措施,适用于各种电缆长度的井下低压电网,选择性能好。 6.开关具有漏电闭锁保护功能,模拟漏电、短路等试验功能,漏电闭锁保护具有绝缘电阻值在线显示功能。

7.具备风电闭锁功能、瓦斯电闭锁功能,连接方便。

8.全中文液晶显示,菜单式操作,控制操作简单、显示信息丰富。除保护控制功能外,还具有完善的自诊断功能;具有开关状态、负荷电流、电网电压、有功功率的实时显示功能,故障类型及故障参数的记忆查询功能。

9.装置配有带隔离的RS485串行通信接口,支持“四遥”功能,便于接入井下电网

综合自动化系统。 10.使用环境:

(1)海拔高度不超过2000m; (2)环境温度为-5℃~+40℃;

(3)空气相对湿度不大于95%(+25℃); (4)与垂直面倾斜度不超过15度; (5)无显著振动和冲击;

(6)含有爆炸危险的气体和煤尘的环境中; (7)无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸气; (8)无滴水和液体浸入的地方; (9)污染等级:3级; (10)安装类别:Ⅲ类。

二、型号说明

BKD 20-400/1140(660)Z 智能真空额定电压额定电流设计序号矿用隔爆馈电开关

三、主要技术参数

1.额定电压:1140V、660V。 2.额定电流:400A。

3.断路器的极限分断能力:8000A。 4.断路器分断时间:不大于30ms。

5.大于5000A的短路电流:无条件瞬动、切断故障时间小于60ms。 6.出线口:主电路4个,可穿不大于φ68mm的橡胶电缆;

辅助电路3个,可穿不大于φ20mm的橡胶电缆。

7.保护单元技术参数 1)短路保护

短路保护动作倍数分档连续可调,短路整定电流值为开关整定电流的3~10倍,精度为±5%。短路保护动作时间小于100ms。

2)过载保护特性

过载保护采用热积累算法原理,还可实现断续过载情况下的过载保护。过载动作时间与理论计算值误差小于±500ms,电流计算精度为±5%。

整定电流的过载倍数 动作时间 2h不动作 ~1h 90s~180s 45s~90s 14s~45s 8s~14s 起始状态 冷态 热态 热态 热态 热态 冷态 3)漏电闭锁保护

开关在分闸状态、负荷侧绝缘电阻在40kΩ(1140V)、22kΩ(660V)闭锁值以下时,

能可靠地实现漏电闭锁,并显示“漏电闭锁”和阻值。

当绝缘电阻上升到大于动作值时,则自动解除漏电闭锁。 4)选择性漏电保护

漏电保护具有选择性,自动选择漏电故障。

在运行中负荷侧绝缘电阻在20kΩ(1140V)、11kΩ(660V)动作值以下时,能可靠地实现选择性漏电保护跳闸并显示“漏电故障”。

5)过压保护

当电网进线电压Uac>120%额定电压时,过压保护动作,动作时间小于100ms,精度为±5%。

6)欠压保护

当电网进线电压Uac<65%额定电压时,欠压保护延时5s动作,精度为±5%。 欠压保护可以整定选择“打开”或“关闭”。

四、开关主要特点

1.主电路为真空断电,电火花不外露;断路器辅助接点只分合单片机的复位电路及漏电闭锁检测电路的毫安级电流,安全性能好。

2.回路采用了先进的单片机及可编程逻辑电路,电路简单、可靠,保护为单一插件,且具有参数和状态显示及记忆功能。

3.保护插件有自检功能,能及时显示故障类型,还设有模拟试验菜单,通过模拟试验和保护插件自检,可方便地检查各部件的完好性和各项功能是否正常,使维修简单方便。

4.漏电保护动作迅速,能快速实现纵、横向选择性保护,单相1k

漏电动作时间