6.1 已知某现浇多层钢筋混凝土框架结构,处于一类环境,二层中柱为轴心受压普通箍筋柱,柱的计算长度为l0=4.5m,轴向压力设计值为2420kN,采用C25级混凝土,纵筋采用HRB335级。试确定柱的截面尺寸及纵筋面积。

【解】

(1)确定基本参数并初步估算截面尺寸

22

查附表2和附表7,C30混凝土,fc =11.9N/mm;HRB335级钢筋,fy′=300 N/mm 由于是轴心受压构件,截面形式选用正方形。

假定ρ′=3%,φ=0.9,代入公式(6-9)估算截面面积:

N2420?103A???142950.0mm2 0.9?(fc?fy???)0.9?0.9?(11.9?0.03?300)b?h?A?378.1mm选截面尺寸为400mm×400mm。

(2)计算计算受压纵筋面积

l0/b=4.5/0.4=11.25,查表6.1,φ=0.961 由公式(6-2)得

3N?fcA2420?10?11.9?400?4000.9?As???0.9?0.961?2980.0mm2

fy300(3)验算纵筋配筋率:ρ′= As′/ A=2980/160000=1.86%>ρmin′=0.6%,满足配筋率要求

(4)选配钢筋

2

查附表20,选配纵向钢筋822,A' =3014mm s

6.2 已知某现浇圆形截面钢筋混凝土柱,处于一类环境,直径为400mm,柱的计算长度为l0=4.0m,轴向压力设计值为3300kN,采用C30级混凝土,纵筋采用HRB335级,箍筋用HPB235级。试确定柱中纵筋及箍筋。

【解】

(1)确定基本参数

22

查附表2和附表7,C30混凝土,fc =14.3N/mm;HRB335级钢筋,fy′=300 N/mm;HPB235级钢

2

筋,fy=210 N/mm

查附表14,一类环境,c=30mm (2)先按普通箍筋柱计算

由l0/d=4000/400=10,查表6.1 得φ=0.98

3.14?4002圆柱截面面积为:A???125600mm2

44由公式(6-2)得

3N?fcA3300?10?14.3?1256000.9?As???0.9?0.98?6484.7mm2 '300fy?d2ρ′ = A′s / A=6484.7/125600=5.16%>ρ′max=5%,配筋率太高,因l0/d=10<12,若混凝土强度

等级不再提高,则可改配螺旋箍筋,以提高柱的承载力。

(3)按配有螺旋式箍筋柱计算

假定?'?3%,则:

.专业.整理.

下载可编辑

As??0.03A?0.03?1125600?3768mm2

选配纵筋为8?25,实际A' =3927mm, ρ′=3.1% s

2

假定螺旋箍筋直径为14mm,则Ass1=153.9mm

混凝土核心截面直径为 dcor?400?2?(30?14)?312mm 混凝土核心截面面积为 Acor?由式(6-6)得 Ass0N3300?103?(fcAcor?fy?As?)?14.3?76415.0?300?39270.90.9???3323.4mm2

2?fy2?1?2102?dcor2

43.14?3122??76415.0mm2

4 因Ass0>0.25 As′,满足构造要求。

?dA3.14?312?153.9s?corss1??45.4mm

Ass03323.4取s=45mm,满足40mm≤s≤80mm,且不超过0.2dcor=0.2×318=63.6mm的要求。

Ass0??dcorAss1s?3.14?312?153.9?3350.5mm2

45按公式(6-6)计算

Nu?0.9(fcAcor?fy?As??2?fyAss0)?0.9(14.3?76415.0?300?3927?2?1?210?3350.5)

?3310.2kN?N?3300kN

按公式(6-2)计算

Nu?0.9?(fcA?fy?As?)?0.9?0.98?(14.3?125600?300?3927) ?2623.2kNN/Nu?3300/2623.2?1.26?1.5,故满足要求。

6.3 已知某矩形截面偏心受压柱,处于一类环境,截面尺寸为300×500mm,柱的计算长度为4.0m,选用C25混凝土和HRB335级钢筋,承受轴力设计值为N=600kN,弯矩设计值为M=240kN.m。采用不对称配筋,求该柱的截面配筋As及A′s。

【解】

(1)确定基本参数

2

查附表2和附表7及表4.3~4.4可知,C25混凝土fc = 11.9N/mm;HRB335级钢筋fy = f’y

2

=300N/mm;?1=1.0;?b = 0.55

查附表14,一类环境,c=30mm,as?as'?c?d/2?40mm,h0?h?as?500?40?460mm

(2)计算ηei,判断截面类型

M240e0???400mm

N600?h? ea?max?,20??20mm,ei?e0?ea?400?20?420mm ?30?l04.0??8>5,应考虑偏心距增大系数 h0.5.专业.整理.

下载可编辑

?1?

0.5fcbh0.5?11.9?300?500??1.488?1.0,取?1?1.0 3N600?10l04.0??8<15,取?2?1.0 h0.51?l0? ??1??82?1.0?1.0?1.050 ???1?2?1?eh4201400?1400i??460h0 ?ei?1.050?420?441mm ?0.3h0?0.3?460?138mm

1因此,可先按大偏心受压构件进行计算。 (3)计算As和A′s

为了配筋最经济,即使(As?As')最小,令ξ=ξb

e??ei?2h?as?441?250?40?651mm 2将上述参数代入式(6-18)和式(6-19)得

Ne??1fcbh02?b(1?0.5?b)600?103?651?1.0?11.9?300?4602?0.55?(1?0.5?0.55)A??''300?(460?40)fy(h0?as)'s =709mm?0.2%?300?500?300mm

22

As??1fc?bbh0?fy'As'?Nfy1.0?11.9?0.55?300?460?300?709?600?1032 ??1720mm

300(4)验算垂直于弯矩作用平面的轴心受压承载能力(略) (5)选配钢筋

22

受拉钢筋选用5?22(As=1900mm),受压钢筋选用3?18(A′s=763mm)。满足配筋面积和构造要求。

2

6.4 已知条件同例6.3,且已配置受压钢筋为3?22(A' ,求受拉钢筋As。 s=1140mm)【解】

(1)验算A' 是否满足最小配筋率的要求 s

22

A' =1140mm>0.002bh=0.002×300×500=300mm,满足最小配筋率的要求。 s

步骤(2)和(3)同习题6.3的(1)和(2); (4)求 x,判别公式的适用条件 由式(6-23)得

'???)?2Ne?fA(h0-asys??

x?h0?1?1?2????1fcbh0???2??600?103?651?300?1140?(460?40)???? ?460?1?1?2??1.0?11.9?300?460?? =.4mm<ξbh0=0.550×460=253mm,且x >2a’s=2×40=80mm,满足大偏心受压的适用条件。 (5)计算As

??由式(6-24)得

1.0?11.9?300?189.4?1140?300?600?1032

As???1394mm

fy3002

?0.2%?300?500?3000mm

(6)验算垂直于弯矩作用平面的轴心受压承载能力(略)

.专业.整理.

?1fcbx?fy'As'?N下载可编辑

本题钢筋总量为A' As=1140+1394=2534 mm,与例6.3题钢筋总量A' As=709+1720=2429mm相s+s+比较可以看出,当取x=ξbh0时,求得的总用钢量要少些。

2

6.5 已知条件同例6.3,但且已配置受压钢筋为5?25(A' =2454mm),求受拉钢筋As。 s【解】

步骤(1)~(3)同例6.4; (4)求 x,判别公式的适用条件 由公式(6-23)得

22

??)?2Ne?fy?As'(h0-as?? x?h0?1?1?2????1fcbh0???2??600?103?651?300?2454?(460?40)???? ?460?1?1?2??1.0?11.9?300?460?? =53mm<2a’s=2×40=80mm,所以受压钢筋不屈服,可近似取x=2a's,按式(6-11)计算As (5)计算As

h??441?250?40?231mm ?as2由公式(6-11)可得

Ne'600?103?23122

As???1100mm?0.2%?300?500?300mm

fy(h0?as)300?(460?40)e?=?ei?(6)验算垂直于弯矩作用平面的轴心受压承载能力(略) (7)选配钢筋

2

受拉钢筋选配3? 22(As=1140mm),满足配筋面积和构造要求。

6.6 已知某矩形截面偏心受压柱,处于一类环境,截面尺寸为500×700mm,柱的计算长度为3.3m,选用C30混凝土和HRB400级钢筋,承受轴力设计值为N=900kN,弯矩设计值为M=540kN.m。采用不对称配筋,求该柱的截面配筋As及A′s。

【解】

(1)确定基本参数

2

查附表2和附表7及表4.3~4.4可知,C30混凝土fc =14.3N/mm;HRB400级钢筋fy = f’y

2

=360N/mm;?1=1.0;?b = 0.518

查附表14,一类环境,c=30mm,as=c+d/2=40mm,h0=h–40=700–40=560mm (2)计算ηei,判断截面类型

M540e0???600mm

N900 ea?max????h?,20??23mm,ei?e0?ea?600?23?623mm ?30?l03.3??4.7,可不考虑二阶效应的影响,取η=1.0 h0.7 ?ei?1.0?623?623mm?0.3h0?0.3?660?198mm。

因此,可先按大偏心受压构件进行计算。 (3)计算As和A′s

为了配筋最经济,即使(A' + As)最小,令? =?b =0.518 s

e??ei?h?as?623?350?40?933mm 2由式(6-18)得

.专业.整理.

下载可编辑

Ne??1fcbh02?b(1?0.5?b)A?fy'(h0?as')'s

2900?10?933?1.0?14.3?500?660?0.518?(1?0.5?0.518)?0360?(660?40)2

取 As'?0.002?500?700?700mm,按照A' s已知的情形计算。

?选3?18为受压钢筋(A' = 763 mm),满足构造要求。将A' = 763 mm代入式(6-23)得 ss

2

2

3??)?2Ne?fy?As'(h0-as?? x?h0?1?1?2????1fcbh0??3??2?900?10?933?360?763?(660?40)??? ?660??1?1?2??1.0?14.3?500?660?? =161.7mm<ξbh0=0.518×660=341.9mm,且x >2a’s=2×40=80mm,满足大偏心受压的适用

条件。

??1.0?14.3?500?161.7?360?763?900?1032

As???1475mm

fy3602

?0.2%?500?700?700mm

(4)验算垂直于弯矩作用平面的轴心受压承载能力(略) (5)选配钢筋

2

受拉钢筋选配422(As=1520mm),满足配筋面积和构造要求。

6.7 已知某矩形截面偏心受压柱,处于一类环境,截面尺寸为400×600mm,柱的计算长度为6.6m,选用C30混凝土和HRB400级钢筋,承受轴力设计值为N=3100kN,弯矩设计值为M=155kN.m。采用不对称配筋,求该柱的截面配筋As及A′s。

【解】

(1)确定基本参数

2

查附表2和附表7及表4.3~4.4可知,C30混凝土fc =14.3N/mm;HRB400级钢筋fy = f’y

2

=360N/mm;?1=1.0;?b = 0.518

查附表14,一类环境,c=30mm,as=c+d/2=40mm,h0=h–40=600–40=560mm (2)计算ηei,判断截面类型

e0??1fcbx?fy'As'?NM155??50mm N3100 ea?max??h?,20??20mm,ei?e0?ea?50?20?70mm, ?30?l06.6??11>5,应考虑偏心距增大系数 h0.60.5fcbh0.5?14.3?400?600 ?1???0.554 3N3100?10l06.6??11<15,取?2?1.0 h0.61?l0? ??1??112?0.554?1.0?1.383 ???1?2?1?eh701400?1400i??560h0 ?ei?1.383?70?96.8mm?0.3h0?0.3?560?168mm。

1因此,该构件为小偏心受压构件。 (3)计算As和A' s