的阀门及管网是否有漏水,生绣、油漆是否脱落,明杆闸阀阀杆有无润滑油,轮盘螺丝是否坚固,蝶阀操作手柄是否灵活。 气体灭火系统 清洁机箱内外,探测器,门灯、警铃、每月 检查,试验如下:小心将电磁阀从瓶头阀上取下放声光报警器,检查控制各工作电压和蓄电池电压是否正常;检查警告牌,标识是否清晰,检查烟感感,温感安装是否牢固,检查主机消音,复位情况;试验烟感温感报警情况,自动、手动启动电池阀是否正常;检查和坚固各接线端子 钢瓶组 检查钢瓶组安装是否牢固可靠情况,检查气瓶、阀门、管路表面是否完好,铅封、保险带安全阀是否完好;检查喷嘴有无损坏;有无阻碍;检查管道表面有无损坏、锈蚀。 好,做好其它试验准备;模拟烟感报警,气体控制机显示烟感报警,警铃鸣响;主控室主机显示,电磁阀不动作;模拟温感报警;气体控制机显示温感报警;蜂鸣器鸣,闪灯闪亮,30秒后气体控制机驱动电磁阀动作;复位控制机,压力开关及其它设备,电磁阀仍然从瓶头阀阀上取下放好,等主机及其它相关设备运行稳定后,小心将电池阀装上瓶头阀 每月 消防系统故障应急处理流程
消防中心申报故障
↙ ↘
(电话联系) 消防中心申报故障← 维修人员 ↑ ↑ ↓ ↑ 反 经电话现场外处理 → → → 馈 ↓ ↑ 故障处理结果→→→填写消防故障处理报告→ ↓
现场填写消防故障处理报告 ↓
消防设备主管验证、签字 ↓
公司负责人审核、存档
消防系统安全操作作业标准
程序要点 消防主机 1.确认报警:
1.1当接到消防主机报警时,按“消音”键消去报警声; 1.2按“复位”键,查看消防主机能否复位进入系统正常、
状态:如能进入系统正常状态,证明报警是误报,按“复位”键复位;如不能进入系统正常状态,证明是故障或火警预报,查“状态”键确认AV值。
2.查状态确认AV值(当AV值等于100时,证明有火警信号出现,立即派人到现场查看):
a)按STATUS态;
b)按F1(直到出现SD地址模板); c)按地址码(0---9);
d)按ENTER输入(确认AV值,得出报警点的浓度); e)按CLEAR取消(让系统恢复正常)。
3.火警预报或故障报警时:(AV=90--100时,属于火警预报;AV=0--30属于故障报警。把火警预报或故障点暂时隔离、锁住,使系统进入正常状态)
a)按MODIFY修改; b)输入密码按1234; c)按ENTER输入两次; d)按CLEAR取消。
4.开锁(处理完火警预报或故障报警时,把已隔离的点打开,让系统恢复正常运行状态);
a)按COMMAND指令;
b)输入密码1234选择SD地址模板; c)按ENTER输入; d)按F1选择SD地址模板; e)按地址码0--9; f)按ENTER输入; g)按F3;
h)按F4; i)按CLEAR取消 5.打印
5.1安装打印纸:
a)将新纸卷穿在送纸转轴上; b)将送纸转轴安放在打印机支架上;
c)将纸头向内褶入约半寸,造成一平直纸头备用;
d)将纸头穿过光电开关掣后装进打印机构上,按动打印机面板上“送纸”(PAPERADVANCE)按钮灯,使纸头穿过打印机构;
e)继续送纸,预留约12寸备用; f)将纸头穿越有关轴并接上回收转轴; g)将纸头放入回收转轴的槽内;
h)将回收转轴顺时针旋转数圈使回收纸卷牢固。
5.2安装完打印机纸后,如有报警或故障,打印纸将自动打印记录。 5.3取出打印纸: a)取出送纸转轴; b)取出纸卷芯;
c)按打印机面板上“送纸”(PAPER ADVANCE)按钮灯,使 纸尾完全送出打印机; d)取出回收转轴;
e)取出旧纸卷存档。
6.消防联动柜上的消防电话,可通向个楼层(备有插孔)高压房、水泵房,在楼层查看报警点位置情况时的操作要领。
6.1把插孔电话插入孔内,消防联动柜收到声响报警。
6.2按“楼层”(水泵房、高压房)键一次。 6.3与楼层(或机电维修部电工)通话。 7.消防广播
7.1进行消防广播疏散时,按消防广播指示灯相邻楼层数码灯,灯亮。 7.2接通开关(向前按)。
7.3调节广播旋钮,应控制音量清晰、清楚(沿逆时针方向音量变大,顺时针方向音量变小直至关闭音量)。
7.4向楼层开始广播。 8.火警时的客货梯
8.1当发生火情时,从消防联动柜上按“电梯回降”键,客货梯迫降到一楼停止运行。
8.2从客货梯前室首层击破玻璃,按“消防”开关键,客货梯会迫降到首层。
9.消防泵当有“火险”报警时 9.1自动启动:
a)在楼层击破“消防栓报警盒”时,消防联动柜发出声响报警; b)消防泵自动启动。 9.2手动启动:
a)选择“自动/手动”选择开关置于“手动”位置; b)按启动钮“手动”启动消防水泵。 10.1喷淋泵当有“火险”报警时 10.1.1自动启动: a)喷淋泵处于“自动”位置;
b)喷淋头爆裂,水流掣动作,消防联动柜发出声响报警;
c)喷淋头自动启动。 10.3自动启动:
a)选择“自动/手动”开关置于“手动”位置; b)按启动钮“手动”启动消防水泵。 11.防火卷帘当有火情或浓烟时 11.1防火卷帘接收探头信号自动启动:
a)消防联动柜发出声响报警,出现防火卷帘关闭讯号; b)防火卷帘关闭。 11.2手动启动:
a)把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置; b)按XX楼层防火卷帘启动钮;
c)消防联动柜上会发出声响报警,出现关闭信号;
d)从楼层防火卷帘开关装置向下按启动钮(向下为打开,中间为停止),
防火卷帘会向下关闭。
12.停非消防:发生火灾需要截断电源时,从消防联动柜上按“停非消防电”键,停电灭火。
13.消防栓 13.1室内消防栓:
a)发生火灾后将消火箱用钥匙打开,或硬物击碎箱门上 的玻璃;
b)按紧急报警按钮;
c)消火栓箱上的红色指示灯亮,送出火警信号; d)消火栓可以直接启动消防水泵供水;
e)取出挂架上水枪接上水带接口,并接在消防栓接口上;