3.3照明系统
A.机房对照明的要求
光线柔和,适合人体的生理需要。不能因照明电源产生干扰而影响计算机的工作。
B.机房照明国家标准要求
按国家标准GB2887-89《计算站场地技术条件》规定:机房内在离地面0.8m处,照度不低于200LX。应急照明照度不低于5LX。 a)照度要求
根据国家有关标准并结合本工程的实际情况与,我们在机房主区域设计安装双管嵌入式格栅荧光灯具,与条行合金吊顶板配套,设计照度大于400LX; 3.4机房防雷系统
所有弱电系统的外线进线需具有防雷措施;关键弱电设备及弱电机房供电需具有二级防浪涌措施。投标单位应在各系统的设备中分别包含所需的防雷设备。 所有弱电机房保证良好的接地,联合接地阻值不大于1欧姆。施工单位负责从就近预留的接地端子引来接地线。
机房内的防静电地板由弱电单位施工,机房走线应于架空防静电地板下采用镀锌线槽保护。
各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电施工系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。
各弱电末端设备的安装定位,特别是入口摄像机或各种插座、控制面板,应与装饰工程密切配合,即要满足规范、使用功能要求,也要符合装饰效果要求。 所有的标签或标记,正式的必须用朔胶或金属制成、字体不易脱落的标牌,
不接受纸质标签。
4.闭路监控系统
4.1系统简介
4.1.1本项目闭路监控系统按小区、写字楼分设二套系统,其中小区监控系统终端设备均安装在4#楼一层消控中心机房,办公楼监控系统终端设备则安装在大办公楼一层消控中心机房,两个监控中心可互相调用图像。
小区闭路监控系统监控范围包括地下一层、地下二层、室外、1#~5#住宅区出入口。
办公楼闭路监控系统监控范围包括办公楼A、B以及地下室办公楼停车区域。
4.1.2 具体布点见本招标图纸及点表 4.2功能及技术要求
4.2.1 本项目闭路监控系统的构成采用矩阵切换控制+数字硬盘录像+电视墙
显示的模式。
4.2.2系统显示设备应满足现场条件和使用要求,显示设备均应选择符合工业级
标准的专用21寸液晶监视器,监视器清晰度不应低于摄像机的清晰度。 4.2.2 小区监视器配置12台21寸液晶监视器;办公楼配置16台21寸液晶
监视器和1台42寸监视器。控制台须是钢结构制作。
4.2.3 硬录录像机要求采用16路全实时全D1录像。录像机需要配置的硬盘容
量应满足本项目系统技术指标的15天图像存储要求。
4.2.4 记录设备采用硬盘录像机;要求录像的图像清晰度可调,回放有图像位
置、时间等(中文)信息;能保证不少于30天时间的录像资料保留以
备查验(全帧录像),录像资料可以提取并转移存储至另外计算机,录像机有网络功能,消控室需要同物业办公网络联网,满足高层管理人员的分控功能。
4.2.5 系统前端设备采用彩色摄像机,依据前端设备具体的安装位置及安装环
境,可选择枪机、半球或室内外快球。投标选择的彩色摄像机,其技术性能应满足技防地方标准的要求。 4.2.6 摄像机选择不低于以下要求:
a.彩色半球摄像机:1/3”CCD,480TVL,彩色最小照度不大于0.1Lux,黑白时0.01LUXF1.2。
b.枪式摄像机:1/3\彩色0.1Lux,黑白0.01LUXF1.2。 c.彩色快球摄像机:1/4\倍光学放大,12倍电子放大;总变倍率264倍,4mm~88mm,480TVL,彩色:1LuxF1.6,黑白:0.1LuxF1.6。
4.2.7 云台和防护罩:室内有吊顶区域选用半球形防护罩,带云台的要选用快
球。
4.2.8 室外和景观区,采用快球或固定镜头摄像机,需要单独安装不锈钢支架,
具有防尘、防雨、自动除湿等功能,摄像机安装高度距地面3.5米以上。 4.2.9 对于本项目3个地下停车库的每个出口车道、入口车道均需配置2台彩
色摄像机,监视进出车辆的前后车牌。要求监控图像能清晰辨认进出机动车车牌号且监控范围没有盲区的要求。
4.2.10 电梯轿厢内的摄像机设置在电梯轿厢门侧顶部左或右上角,应能有效监
视电梯乘员的体貌特征及楼层显示。
4.2.11 投标单位应根据自身以往的施工经验,结合设计图纸与考察现场,考虑
被摄物体尺寸、物距、摄像机CCD靶面尺寸、摄像机分辨率等因素,选择能满足监控效果的摄像机镜头。摄像机防护罩选用应与现场环境相协调,防护罩尺寸规格应与摄像机、镜头等相配套。
4.2.12 中心机房室内控制台应根据现场条件和使用要求,选用适合形式的控制
台。控制台的设计应满足人机工程学要求,以及相关国家标准的规定。控制台、监视器柜之间、控制台、监视器柜与墙之间、控制台、监视器柜与走道之间的距离均应符合国家标准GB50348-2004《安全防范工程技术规范》的相关条文要求。
4.2.13 本项目闭路监视电视系统前端摄像机由监控中心统一供电。前端摄像机
电源电压为AC24V。如果考虑到前端摄像机供电线路过长,按照国家标准《安全防范系统工程技术规范》GB50348-2004,系统前端摄像机也可视工程实际情况由现场供电,但应满足系统中所有摄像机供电应是来自于本项目中同一电源变压器的同一相,避免系统中图像不同步现象的产生。
4.2.14 鉴于本项目广场物业闭路电视监控系统中有多台室外摄像机需要防雷保
护,为此初步设计采取两项措施:
室外摄像机的金属防护罩及金属立杆应连接良好并做可靠接地。 在中心机房的室外摄像机视频信号接入端、电源端及控制信号端接入SPD防雷器件。
4.2.15 系统设备应以满足系统的实际功能要求以及设备使用稳定性与寿命来选
择,尽量避免后期的种种问题。
4.2.16 根据国家标准,为保证闭路监视电视系统的质量,系统采用的设备应是
工业批量生产的定型产品,并是经鉴定合格的产品。产品的生产厂必须持有生产许可证,产品应附有铭牌、检验合格证、产品技术指标和使用说明书。
4.2.17 系统总体技术指标
根据国家标准及相关的地方标准,本项目的闭路监控系统总体应达到如下的系统技术指标:
图像质量按五级损伤制评定≥4级 图像的S/N≥36dB(彩色) 图像的清晰度≥350TVL(彩色) 灰度等级≥8级
监视器输入端电平为1Vp-p±3dB(75Ω) 录像记录时间≥30天
5.背景音乐及紧急广播系统
5.1系统简介
5.2本项目背景音乐及紧急广播系统主要指小区和办公楼各自独立。广播系统采用兼容设计,发生火灾时系统能在消防联动控制信号作用下将火灾疏散区域的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。
5.3小区广播系统主要包括地下一层、地下二层以及室外(含屋顶花园)。 5.4办公楼划分为25个,分别为1~25层和商业裙房层。 5.5功能及技术要求
5.5.1室内公共区域装设的扬声器,灵敏度应选择大于91dB,额定功率不应小
于3W。扬声器分布要求间距为8-10米。室外采用15-30W防水音箱或