目 录
一、概 述 …………………………………………………… 1 二、工程目标 …………………………………………………… 1 三、吊篮简介 …………………………………………………… 1 四、吊篮的布置 …………………………………………… 2 五、吊篮安装 ……………………………………………… 2 六、吊篮安装竣工验收 ……………………………………………… 3 七、安全措施 ……………………………………………… 4八、安全文明施工及环境保护措施 ……………………………… 6 吊篮计算书 ……………………………………………… 8 应急措施和救援预案 …………………………………………… 12 应急措施和救援预案网络图 …………………………………… 15
附录一(电动吊篮安拆技术安全交底)…………………………… 15 附录二(电动吊篮安全操作规程) …………………………… 16
一、概述:
XXX工程位于重庆市。我公司承接该工程电动吊篮的安拆,高度约100米,电动吊篮支架安装在屋面上,篮子在地面上进行拼装,根据该工程房屋的具体结构,采光井处上部支架的搭设,直接用臂杆放在采光井两侧的女儿墙上,夹板装在臂杆上用以连接钢丝绳,臂杆两端加以固定,前端臂杆用三角架做支撑,该栋楼房外墙涂料施工运用五具牌DT600-600型电动吊篮进行施工。预计共需布置80台,具体数量以现场实际搭设为准。 二、工程目标:
1、安全施工目标:0死亡,0事故;为了应对XXX工程吊篮安拆和使用的更好管理,我公司由项目经理XXX牵头,生产经理XXX具体负责实施该项目的吊篮安拆工作的各项部署和准备,安全员XXX负责该项目的吊篮安拆工作的安全。
2、工期目标:15天;
3、质量目标:一次性验收合格。 三、吊篮简介:
五具牌DT600-600型高处作业电动吊篮主要性能参数如下:
项 目 额定载荷(kN) 技术数据 600KG 备 注 前栏高840,后栏高1360,平台长度1.5m、2.m、4m 、5m、平台尺寸(mm) 6m,宽度760 额定升降速度(m/min) 电机型号 提功率(kW) 升电压 机 制动力矩(N. m)
7-10m/min YEJ90L-4 1.5KW×2台 380V 1.5N.m×2台 1
安全型号 允许冲击力(kN) LSB40 40 ≤100 1500 Φ8.3mm Φ8.3mm ≥1000 吊篮额定载荷自由坠落工况 根据悬挑伸出量、总载荷相应变化 锁 锁绳距离(mm) 最大悬挑伸出量(mm) 加强钢丝绳 工作钢丝绳安全钢丝绳 配重(kg/平台) 四、吊篮的布置:
1、悬挂挑梁外伸长度控制在1.5m以内。
2、吊篮工作平台与墙或墙上的突出物的间隙为100~250mm。 3、吊蓝平面布置图见附图,防倾翻力矩大于2倍倾翻力矩。 五、吊篮安装:
1、各台吊篮所有电动葫芦、零部件、索具、制动装置等经报验检查合格后方可投入安装。
2、安拆人员必须经审查具备安拆资质的人员方可进行安拆,并持证上岗。 3、将各台吊篮零部件搬运到屋面或地面上相应的安装位置,屋面上的构件采用塔机或施工升降机运输。
4、安装程序及质量要求。
① 根据施工现场屋面的实际状况,屋面上面采用以下标准安装方法(标准安装方法:安装悬挂系统。屋面悬挂装置应安放平稳。悬挂机构前后梁倾斜的水平允差5cm,加强绳应收紧,使前梁微翘。悬挑机构的连接销轴及开口销必须齐全可靠,螺栓及钢丝绳夹必须齐全紧固。钢丝绳夹安装应符合GB5144规定。每台吊篮两吊点之间的距离与两提升机入绳口距离允差10cm,即±5cm。支架的固定采用钢丝绳穿孔固定,同时必须保证稳定力矩大于2倍倾翻力矩。完成上述操作后,将工作钢丝绳和安全钢丝绳一端固定于悬挂挑梁并加装限位
2
块,然后将另一端沿外墙缓慢放到地面。吊篮和吊篮之间的间隙应大于100mm;钢丝绳的安装按GB19155-2003标准执行。材料上架要把吊篮落到地面,材料高度不能超过1米,长度不超过吊篮长度。
② 组装平台及安装提升机安全锁,平台不应有歪斜,扭曲等缺陷。平台、提升机及安全锁的连接必须齐全紧固可靠。
③ 安装电气系统。吊篮配电是由该楼中部供电。电源电缆接线一端须牢固连接,以承受整个电缆的自重。将输入电源电缆线另一端与篮体用扎带牢固捆扎,以免其接线端子受拉导致电源短路或断路。
④ 穿绳及装绳坠砣。将工作绳及安全绳分别穿入提升机及安全绳,点动吊篮上升少许,在钢丝绳上离地面或楼面附近加装绳坠砣。每台吊篮配独立安全绳一根,制锁器一个,操作工人将安全带挂到制锁器的孔内作业。
六、吊篮拆卸:
1、安拆人员必须经审查具备安拆资质的人员方可进行安拆,并持证上岗。 2、将吊篮放到地面或可以安全放置的平台,并将各零部件拆卸,搬运到屋面或地面上相应的位置,屋面上的构件采用塔机或施工升降机运输下来。
3、先将工作钢丝绳和保险钢丝绳从机构里退出,在将钢丝绳从屋面用绳索慢慢放到地面并圈好;在将屋面配重取下,将吊篮挑梁移到女儿墙里进行拆卸。
七、吊篮安装竣工验收:
吊篮安装完毕,由我公司组织进行自检验收,检查吊篮所有零部件及其安装质量、所有连接情况、配重数量等,并对吊篮按GB19155-2003要求进行静载实验,检查提升机构及安全装置的工作情况。合格后由承包方和使用方有关人员参加验收,合格后报监理公司验收。最后由使用代表及相关人员在吊篮安装验收表上签字确认后方可投入使用。使用安全要求和维护保养见说明书。
八、安全措施:
3
⑴、施工人员进入该工地时,均要经过三级安全教育。学习安全规范和安全操作规程以及现场的各项规章制度。
⑵、施工人员进入该工地时,要戴好安全帽,高空作业时要系好安全带,安全带要系在独立的安全绳上。安全带不得挂在提升钢丝绳上,防止提升钢丝绳断开失去作用。
⑶、现场材料要堆放有序,未安装和拆卸完的材料要及时整理,班组要做好落手清。
(4)、吊篮平台的吊点应有加强措施,吊点位置不应过低,必须高于吊篮平台重心位置以上,防止人员操作时发生倾覆事故。
(5)、安全锁的设计制作应符合JG5034-93《高处作业吊篮用安全锁》标准规定。
(6)、有吊篮平台各悬挂处增设一根提升钢丝绳,相同型号的钢丝绳作安全绳(直径不小于7.6mm)每根保险绳装设安全锁。
(7)、吊篮平台在下降速度大于25m/min时,安全锁自动锁住,保险钢丝绳,其自由坠落距离不得大于10cm。
(8)、 当采用电动葫芦提升吊篮平台时,应装设行程限位装置,其装置有上限位开关,以防止吊篮平台上升到端点超出行程的范围。
(9)、升降吊篮平台必须由经过正式培训合格的人员进行操作,吊篮平台在升降过程中,禁止其他人员停留在吊篮平台内。
(10)、吊篮平台安装后及安装后正式提升前,应经荷载试验确认,悬挑梁、提升机构、吊篮平台安全装置符合要求,方可正式投入使用。
4