系统检测
检测内容:
1) 系统功能检测:云台转动,镜头、光圈的调节,调焦、变倍,图像切换,
防护罩功能的检测;
2) 图像质量检测:在摄像机的标准照度下进行图像的清晰度及抗干扰能力
的检测;
3) 系统整体功能检测
功能检测应包括视频安防监控系统的监控范围、现场设备的接入率及完好率;硬盘录像主机的切换、控制、编程、巡检、记录等功能; 对数字视频录像式监控系统还应检查主机死机记录、图像显示和记录速度、图像质量、对前端设备的控制功能以及通信接口功能、远端联网功能等;
对数字硬盘录像监控系统除检测其记录速度外,还应检测记录的检索、回放等功能;
4) 系统联动功能检测
联动功能检测应包括入侵报警系统的联动控制功能; 5) 视频安防监控系统的图像记录保存时间应满足管理要求。
摄像机抽检的数量应不低于20%且不少于3台,摄像机数量少于3台时应全部检测;被抽检设备的合格率100%时为合格;系统功能和联动功能全部检测,功能符合设计要求时为合格,合格率100%时为系统功能检测合格。
电子巡更系统 施工工艺流程图
图纸会审 现场勘察 设备安装 系统调试 设备安装
1) 前端所选用的设备的型号、规格应符合设计要求,各巡更点的安装位置
应根据业主或物业的需求下方可进行下道工序的施工,同时记录相关的事宜(如巡逻路线图等)。
2) 前端设备的安装应牢固,不得脱落。
3) 中心设备的安装位置应便于操作人员的使用及操作,兼顾美观。
系统调试、验收
1) 按照巡更路线图检查系统的巡更终端、检查巡更钮信息的读取是否正常: 2) 检查巡更管理系统编程、巡更路线的调整等功能;
3) 检查系统中心设备(如信息通讯座)的工作状态、信息传输、故障报警
的功能;
4) 检查巡更管理系统对巡更人员的监督和记录情况、安全保障措施和对意
外情况及时报警的处理手段:
5) 巡更系统的数据存储记录保存时间应满足管理要求。
周界入侵报警系统 施工工艺流程图
报警集成软件调试 系统安装调试(同上) 按规范绘制布线竣工图 隐蔽工程验收 线缆敷设是否符合规范 是 填写管线施工记录 管理软件安装调试 否 返工(重新敷设) 否 测试自检符合规范 测试调整 检查线缆是否符合要求 是 线缆敷设和标识 报警主机调试 否 调换线缆 接地等电位接线 排管至各探测器的管线敷设 报警主机安装 施工图纸是否符合要求 是 制订具体的施工计划 上报审批 探测器校准 否 深化/变更设计 否 设备安装是否符合要求 是 防雷设施安装 调整/重装 对照图纸勘查施工现场 探测器安装 设计交底 支架安装 是 系统试运行
进入设备安装阶段 报警系统总测试/试运行 设备安装 A. 红外对射探测器,安装位置需注意被动红外探测器的防范区域与对射路线。 B. 防区模块的安装位置主要考虑在室外周界设备箱体内,安装位置及高度根据现
场情况而定。
C. 安装箱体内必须预埋好各种所需的管道和线缆,如电源线、与通讯控制报警主
机的通讯数据线、各探测器的防区线等。
防区模块接线
防区模块接线中,每一个防区有二个接线柱,主机判断防区是否正常的标准,就是看该二个接线柱间的电阻是否为主机的要求标称值(不少主机的电阻标称值都)。主机在布防状态时,如果防区的二个接线柱间的电阻值是主机要求的标称值的误差范围内,主机处于正常状态,如果电阻值在主机的误差范围之外,则主机报警。所以,如果我们探测器的输出信号为常闭接点,则把探测器的输出信号线串上标称电阻后接上防区的二个接线柱。如果我们探测器的输出信号为常开接点,则把探测器的输出信号线并上标称电阻后接上防区的二个接线柱。当然,为了便于发现故障及断线报警的功能,只要条件许可,探测器都应该使用常闭接点。
二个常闭接点的探测器接入同一防区时,二探测器的信号线采取串联,而二个常开接点的探测器接入同一防区时,二探测器的信号线采取并联。在下图,我们把二个常闭探测器接入一个防区中:
报警分析:探测器1、2处于正常状态时,各自的COM、NC都输出吸合信号,控制主机的防区1、C接线端之间的电阻值就是为匹配电阻值,控制主机处于正常状态;
当探测器1或探测器2触发时,探测器1或2的COM、NC输出断开信号,控制主机的防区1、C接线端之间的电阻值为∞,如主机处于布防状态,主机即报警。
断线报警分析:当信号线断线时,控制主机的防区1、C接线端之间的电阻值为∞,如主机处于布防状态,主机报警。如主机处于撤防状态,则主机布防操作时,主机将提示防区异常。
短线报警分析:如果匹配电阻是串接在最后一个探测器,则匹配电阻与主机防区接线之间的信号线如果短路,控制主机的防区1、C接线端之间的电阻值为0,只要该主机的匹配电阻值不为0,如主机处于布防状态,主机报警。(但如果匹配电阻串接在主机防区接线端,则无法实现该功能)
门禁管理系统 施工工艺流程图
图纸会审 现场勘察 预埋管线 管内穿线 设备安装 系统调试 设备安装
1) 读卡器安装:读卡器一般安装在门外右侧,距地高度米,距门框3-5cm 2) 控制器安装:控制器的安装位置分二种情况:
控制器分别安装于对应门室内天花上方,距天花30cm。并在正下方天花上开一400mm×400mm检修孔。
控制器全部安装于弱电井内,此时要求从弱电井控制器穿三组线分别至读卡器、电控锁及开门按钮,读卡器距控制器不超过120M。 3) 开门按钮:开门按钮安装在室内门侧,高度与读卡器高度平齐。
4) 电控锁:根据电控锁型号分别安装于不同的位置,电控锁扣、电夹锁装于门柜
侧面,磁力锁、电插锁、装于门框顶部,剪力锁装于门框底部。
5) 电锁线与通讯线、读卡器线等信号线要分管敷设,且不能靠得太近,应保持10CM
以上的距离。
6) 在实际安装过程中,为防止电锁通、断电工作时,反向电势干扰门禁控制器,
要求在安装时在电锁的正负极上并接续流二极管,以消除反向电势干扰。 7) 如果电控锁的功耗大于继电器触电容量(最大允许通过的电流量2A)时,要使