7)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔 米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时, 在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5 米处进行固定。
8)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80 毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。
9)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位, 转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔 米固定在缆线支架上。
10)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4 对线电缆以24 根为束,25 对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于 米,扣间距应均匀,紧适度。
11)桥架水平敷设时,支撑间距一般为,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。
12)金属线槽敷设时,在下列情况下设直至架或吊架:线槽接头处;间距3m; 离开线槽两端口 处。
4、桥架的安装注意事项
支架安装应注意以下要点: 在金属结构上,采用焊接方法固定; 在混凝土结构上,采用膨胀螺栓固定;
支架必须固定牢固,整齐美观,支架间距要保持均匀;
支架不得安装在具有较大震动、热源、腐蚀性液滴的位置,也不得安装在具有高温、高压、腐蚀性及易燃易爆等介质的设备、管道以及能移动的构筑物上。
为了保证智能化系统的可靠接地,桥架的节间除用连接板连接外,还应用等电位铜带作连接。等电位铜带每隔20—30米还应与大楼联合接地系统引出的接地点可靠连接,以保证整个智能化系统的接地电阻不大于1Ω。在桥架的交插、转弯、分层、分支部位,应保证各段桥架之间接地的连续性。工程实路证明,良好的接地系统是智能化系统中各类电子设备正常工作的可靠保证。
分支管路施工
本工程中采用KBG钢管及PVC管。分支管线的施工敷设在墙体内、地面内和吊顶内三种方式。在墙体内、地面内的敷设应与土建、装修工程密切配合,须追踪相关专业的
施工进度,协调埋管线问题并相应做好管线敷设及出口保护问题。在吊顶内安装的分支管线采用吊杆固定。吊杆采有8—10mm圆钢,吊杆固定角钢为30×30×3mm、长度60mm,用膨胀螺栓加以固定。
镀锌钢管由桥架侧面引出,端部采用端接头,并用锁母固定。采用钢管的分支管线与桥架连接时,还应在连接处用不小于6mm黄绿双色接地线与等电位铜带连接。
KBG管要用专用螺丝刀将直接头、螺接头侧顶螺丝必须拧断,管路连接后,要做防水处理,在连接处用防水胶布缠绕。
钢管管口锉光滑平整,接头处牢固紧密,被连接管管口应对严,连接时,管箍选用与KBG钢管相适配。
当不同用途的钢管在同一吊杆上安装时,按以下要求实施: 电源线管(安装在上层),与中层间距250—300mm; 控制线管(安装在中层),与下层间距250—300mm; 信号线管(安装在下层),与中层间距250—300mm。
管路超过一定长度需加装接线盒,其位置便于穿线,需加接线盒的情况: 无弯曲,管路长度超过30m; 有一个弯曲,管路长度超过20m; 有二个弯曲,管路长度超过15m; 有三个弯曲,管路长度超过8m。
分支管线的施工除符合上述要求外,其路由、焊接、除锈、弯曲半径、与分支线盒的连接等还应符合设计要求和有关施工规范的要求。
对于室内管道:
(1)各房间内按需预埋钢管,同时要适当预留一些备用走线管。走线管与水平桥架连接;
机房工程 静电地板
1) 活动地板的铺设应在机房内各类装修施工及固定设施安装完成并对地面清
洁处理后进行;
2) 建筑地面要符合设计要求, 并清洁、干燥。活动地板下空间作为静压箱时,
四壁及地面均要作防尘处理, 不得起皮或龟裂;
3) 现场切割的地板, 周边应光滑、无毛刺, 并按原产品的技术要求作相应处
理;
4) 活动地板铺设前应按设计标高及地板布置严格放线, 将支撑部件调整至设
计高度;
5) 在活动地板上搬运、安装设备时, 应对地板表面采取防护措施。
接地处理
接地铜排必须搭接,其搭接长度应为其宽度的2倍,接地铜排的连接接点应烫锡,若用螺栓连接,其直径不宜小于10mm,并应配用弹簧垫圈。
各种功能接地系统接地引线的布设应符合实际要求,并应做出区别不同功能接地地线的明显标志。
接地连接应选用有焊接或月连接器具连接的方式,连接器具应能与接地对象坚固可靠的连接,不允许用接地导线自身缠绕被接地物体上。
防静电工程中不得有对地绝缘的孤立导体,所有金属结构件都可靠接地。
UPS供电系统
控制主机的安装,应在机架定位完毕并加固后进行,应牢固、端正,保证机房的美观;
固定螺丝、垫片和弹簧垫片圈均应按要求紧固不得遗漏。 电池柜固定安装,落地生根,四角平稳,考虑地板的强度。 电源连接线穿电线管;
缆线布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符;
电缆敷设时应根据设计图上各段线路的长度来选配电缆。避免电缆接续,当必须中途接续时应采用接插件;
缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰、
端正和正确;
缆线的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤。
防雷系统
1) 一般规定
楼内通信设备及其供电设备正常不带电的金属部分,进楼电缆的保安装置接地端,以及电缆的金属护套均应做保护接地。 模拟通信设备的机架保护接地,可直接与引入机房的直流电源地连通。
数字通信设备的机架保护接地,应从接地总汇集线或机房内的分接地汇集线上引入,并应防止通过布线引入机架的随机接地。 数字通信设备和模拟通信设备共存的机房,两种设备的保护地线应分开,并防止通过走线架或钢梁在电气上连通。
大楼顶的微波天线及其支架应与避雷接地线就近连通。天线馈线的上端和进入机房口处均应就近接地。 2) 各种设备接地
机房直流电源接地线必须从接地总汇集线上引入。其他机房的直流电源接地线亦可从分汇集线上引入。
机房的直流电源接地垂直引线长度超过30米时,从30米开始,应每向上一层与接地端子连接一次。
给智能化系统设备的交流供电电源必须与等位器联接接地。 大楼内所有交直流用电及配电设备均应采取接地保护。交流保护接地应从接地汇集线上专引,严禁采用中性线作为交流保护地线。
3) 各种设备的接地方式
该工程项目安装有大量的电子设备,这些设备分属于不同的系统,由于这些设备工作频率、抗干扰能力和功能等都不相同,对接地的要求也不同,在实际施工安装中,宜按下述方法进行接地。
电子设备的信号接地、逻辑接地、功率接地、屏蔽接地和保护接
地,一般合用一个接地极,其接地电阻不大于4Ω;当电子设备的接地与工频交流接地、防雷接地合用一个接地极时,其接地电阻不大于1Ω。
停车场管理系统 施工工艺流程图
图纸会审 现场勘察 预埋管线 管内穿线 设备安装 系统调试 设备安装
感应线圈埋设
1) 感应线圈预埋在距地面60—100MM深的水泥基础内,且基础内无金属物
体。
2) 感应线圈预埋后及设备投入运行中,感应线圈的周围严禁其他的作业行
为,以免损伤感应线圈。 道闸安装调试过程中的方法 1) 接线时一定要按接线图操作。
2) 接好线后先测试地感是否正常,地感红灯闪烁时用一铁板放于线圈上方,
红灯长亮时拿走铁板,道闸自动下落则产品正常。
3) 地感线圈布线时,将地切一10CM深,的方形槽,将地感线圈一圈圈放入,
共放6-8层。地感线圈输出端双绞至道闸。接好后用水泥将巢封住。 4) 道闸调试时将其”上”与”停”短接,闸杆自动上起,则道闸正常。 5) 读卡器连线用8芯屏蔽线按图纸接,布线时小心不要将线弄破。 6) 系统设备控制器与读卡器有不同的电源需求,须根据设备的技术参数进
行供电。
7) 地感线圈装在道闸下方,道闸到读卡机距离为3-5米。 道闸平衡状态调节方法
1) 将摇臂螺丝松开,使上活节与摇臂脱开,脱开后主轴即为自由状态。 2) 将闸杆按正常使用状态装好。 3) 将闸杆用手推到竖直状态。
4) 将下拉钩调至与弹簧下拉环轻轻接触。并旋紧螺母将下拉钩固定。