江南大学现代远程教育 第二阶段练习题正确的答案是 江南大学2020年12月
考试科目:《建筑设备概论》 采暖、通风 (总分100分)
学习中心(教学点) 批次: 层次: 专业: 学号: 身份证号: 姓名: 得分:
一、单项选择题(20分)
1、在采暖居住建筑节能设计中,计算住宅的耗热量指标时,室内计算温度应取( )
A、16℃ B、18℃ C、20℃ D、22℃ 2、当热水集中采暖系统分户热计量装置采用热量表时,系统的公用立管和入户装置应设的地点是( )
A、明装于楼梯间 B、设于临楼梯间或户外公共空间的管井内 C、明装于每户厨房间 D、设于邻厨房的管井内
3、分户热计量热水集中采暖系统,在建筑物热力入口处没必要设置( )装置
A、加压泵 B、热量表 C、流量调节装置 D、过滤器 4、法定热量单位是( )
A、W(瓦) B、kcal/h(千卡每小时) C、RT(冷吨) D、℃(摄氏度) 5、下列对空调机的描述,正确是( )
A、只能降低室内空气温度 B、只能降低室内空气含湿量 C、能降低室内空气温度和含湿量 D、能减少室内空气异味
6、在组织自然通风时,下列哪一种建筑群的布局最不利于自然通风( )
A、错列式 B、周边式 C、斜列式 D、自由式 7、机械通风系统进风口的底部距室外地坪,不宜小于( )米。
A、0.5 B、1.0 C、2.0 D、3.0
8、炎热地区的民用建筑和工业辅助建筑物,避免屋面受太阳辐射的较好方式是( ) A、采用通风屋面 B、增加净空高度 C、加吊顶 D、增加屋顶厚度 9、设置全面采暖的建筑物,其围护结构的传热阻( )
A、越大越好 B、越小越好 C、对最大传热阻有要求 D、对最小传热阻有要求
10、对可能突然散发大量有害气体的生产厂房应设置( )
A、进风 B、排风 C、事故排风 D、排烟
1
二、填空题(20分)
1. 我国《采暖通风和空气调节设计规范》规定:供暖室外的计算温度,应采用历年平均每年
不保证 天的日平均温度;
2. 通风按其通风系统作用的动力不同可分为 通风与自然通风两种方式; 3. 供暖系统主要有 、输热管道、 散热设备三部分组成;
4. 在集中供暖系统中,按照所用的热媒不同,集中供暖系统可以分为 供暖系统、蒸汽
供暖系统和热风供暖系统;
5. 自然通风的方式有:有组织的自然通风、 自然通风和 渗透通风 ; 6. 自然通风的作用力是由 和热压产生的。
7. 大型体育馆、礼堂、剧院、通用大厅以及高大空间的工业厂房或公用建筑常用的送风方式
为 ;
8. 无论采用哪种通风,都应该保持 平衡,即进入房间的空气总量等于排出房间的
空气总量;
9. 热量的传输方式有 、 对流换热 、辐射换热;
10. 为满足各类通风房间及邻室的卫生要求,一般使洁净度要求的房间维持正压,使机械送风
量略大于机械排风量(5%-10%)。
三、名词解释(20分) 1、供暖系统热负荷 2、建筑通风 3、全面通风 4、局部通风
四、简答题(20分)
1、 简述建筑通风的主要任务
2、简述机械通风的特点
五、计算题
2
1、某车间形式如图所示,车间总余热量Q=800kW,有效热量系数m=0.42,室外空气计算温度tw=30℃, 室内工作区温度td=tw+5℃,已知窗孔的局部阻力系数?1=2.78,?2=4.25。如果仅考虑自然热压作用,试求利用自然通风排除室内余热时,所需进排风窗孔的面积(要求进风窗孔1面积为排风窗孔2面积的1.2倍)(15分)
2
10m 1
第2阶段 (采暖、通风)测试题2a参考正确的答案是
一、单项选择题(每题2分,共20分)
1、A 2、D 3、A 4、A 5、C、6、B 7、C 8、A 9、D 10、C
二、填空题(每题2分,共20分)
1、5 2、机械 3、热源 4、热水 5、管道式 6、风压 7、喷口送风 8、空气质量 9、导热 10、正压
三、名词解释(每题5分,共20分) 1、供暖系统热负荷:为达到建筑室内要求的温度,供暖系统在单位时间内向建筑物提供的热量。 2、建筑通风:是将室内被污染的空气直接或经过净化后排至室外,将新鲜的空气补充进来,从而保持室内的空气环境符合卫生标准和满足生产工艺的要求
3、全面通风:指对整个房间进行通风换气,用新鲜空气将整个房间的有害物浓度稀释到卫生标准以下。
4、局部通风:利用局部气流使局部地点不受有害物的污染,创造良好的工作环境。
3