好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外脚手架施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

力:

NG2K=0.5(Lb+0.3)La*∑Qp1+∑Qp2+∑Qp3

=0.5*(1.3+0.3)*1.5*1.4+0.28*1.5+0.005*1.5*50 =1.95KN

施工荷载标准值产生的轴向力:

NGQK=0.5(Lb+0.3)La*∑Qk=0.5*1.6*1.5*6=7.20KN.

组合风载时立杆的轴向力设计值:N=1.2*( NG1K+NG2K)+0.85*1.4*

NGQK

=1.2*(7.04+1.95)+0.85*1.4*7.20

=19.36 KN

不组合风载时立杆的轴向力设计值:N=1.2*( NG1K+NG2K)+1.4*

NGQK

=1.2*(7.04+1.95)+1.4*7.20 =20.87KN 6、 立杆的稳定性验算 组

N/

φ

A+

Mw/w=19.36*1000/0.305*489+0.082*1000000/5.08*1000

=129.81+16.14=145.95N/m㎡<205 N/m

满足要求。

不组合风载时:N/φA =20.87*1000/0.305*489

=139.93N/m㎡<205 N/m㎡ 满足要求。

(五)、连墙杆件计算

1、扣件连接抗滑承载力验算

连墙件均匀布置,受风荷载作用最大的连墙件应在脚手架的最高部位,按50米考虑。风压变化系数为1.67,则:

Wk=0.7μsμzw0=0.7*1.67*1.1258*0.35=0.46 KN/㎡. 连墙件轴向力设计值:

NL=NLw+N0=1.4*0.46*4.5*3+5=13.69KN<2Rc=16KN

所以,连墙件与外架的连接最少采用2只扣件;与建筑物的连接也

不应少于2只扣件(或相当于16KN的拉结力)。 2、连墙件的稳定性验算

杆的两端均采用直角式扣件与外架和建筑物连接,杆件的计算长度可取脚手架距离墙的距离,取L0=0.5米; 长细比λ= L0/i=50/1.65=30.3<150

根据此长细比查JGJ130-2001附录C得稳定系数:φ=0.961; 则:NL/φA =13.96*1000/0.961*489

=29.71N/m㎡<205 N/m㎡

满足要求。

(六)、立杆地基承载力计算

上部结构传至基础顶面的轴向力设计值N=20.87KN;

地基土经过处理后地基承载力标准值达到240KN/㎡,则地基承载力设计

值:

fg=Kcfgk=0.4*240=96KN/㎡;

假设采用0.15米宽的型钢垫板,作用长度取1.5米, 则基础底面面积A=1.5*0.15=0.225㎡

立杆基础底面平均压力:N/A=20.87/0.225=92.76KN/㎡<96KN/㎡ 满足要求。

五、搭设技术措施 1、外架搭设

(1)立杆垂直度偏差不得大于架高的1/200。

(2)立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采取对接扣件,对接应符合下要求:

立杆上的对接扣件应交错布置,两相邻立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3,同一步内不允许有二个接头。 (3)立杆顶端应高出建筑物屋顶1.5m。

(4)脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应用直角扣件固定在距垫铁块表面不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

(5)大横杆设于小横杆之下,在立杆内侧,采用直角扣件与立杆扣紧,大横杆长度不宜小于3跨,并不小于6m。

(6)大横杆对接扣件连接、对接应符合以下要求:对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm。并应避免设在纵向水平跨

的跨中。

(7)架子四周大横杆的纵向水平高差不超过500mm,同一排大横杆的水平偏差不得大于1/300。

(8)小横杆两端应采用直角扣件固定在立杆上。

(9)每一主节点(即立杆、大横杆交汇处)处必须设置一小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm,靠墙一侧的外伸长度不应大于250mm,外架立面外伸长度以10Omm为宜。操作层上非主节点处的横向水平杆宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,施工层小横杆间距为0.75m。

(10)脚手板一般应设置在三根以上小横杆上,当脚手板长度小于2m时,可采用两根小横杆,并应将脚手板两端与其可靠固定,以防倾翻。脚手板平铺,应铺满铺稳,靠墙一侧离墙面距离不应大于150mm,拐角要交圈,不得有探头板。 (11)搭设中每隔一层外架要及时与结构进行牢固拉结,以保证搭设过程中的安全,要随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差,适度拧紧扣件。

(12)拉杆必须从第一层与窗口连接,拉杆与脚手架连接的一端可稍微下斜,不容许向上翘起。保证垂直3m、水平9.81m拉接。

(13)脚手架的外立面沿环行通长设置剪刀撑,由底至顶连续设置。

(14)剪刀撑的接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均必须采用对接扣件连接。 (15)剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。

(16)用于大横杆对接的扣件开口,应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口朝上,以防雨水进人,导致扣件锈蚀、锈腐后强度减弱,直角扣件不得朝上。

(17)外架施工层应满铺脚手板,脚手架外侧设防护栏杆一道和挡脚板一道,栏杆上皮高1.2m,挡脚板高不应小于180mm。栏杆上立挂安全网,网的下口与建筑物挂搭封严(即形成兜网)或立网底部压在作业面脚手板下,再在操作层脚手板下另设一道固定安全网。

(18)剪刀撑是在脚手架外侧交叉成十字形的双杆互相交叉。并与地面成45°~60°。夹角。作用是把脚手架连成整体,增加脚手架的整体稳定。 2、过门洞的处理

过门洞,双排脚手架可挑空1.2根立杆,即在第一步大横杆处断开。悬空的立杆处用斜杆撑顶,逐根连接三步以上的大横杆,以使荷载分布在两侧立杆上,斜杆下端与地面的夹角要成60°左右,凡斜杆与立杆、大横杆相交处均应扣接。 3、过窗洞的处理

单排脚手架遇窗洞时,可增设立杆或吊设一根短大横杆,将荷载传递到两侧的小横杆若窗洞宽超过1.5m时,应于室内加设立杆(底部加铺垫木)和大横杆来承担小横杆传来的荷载。 六、地基处理

1、地基做80mm厚C10混凝土地坪,以保证地基不变形。 2、并设法将扫地杆固结到地面上,尽量约束立杆的水平移动。 3、场地平整不得积水。 七、搭设工艺流程、搭设图 1、架子搭设工艺流程:

在牢固的地基弹线、立杆定位→摆放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆,并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横

外脚手架施工方案

力:NG2K=0.5(Lb+0.3)La*∑Qp1+∑Qp2+∑Qp3=0.5*(1.3+0.3)*1.5*1.4+0.28*1.5+0.005*1.5*50=1.95KN施工荷载标准值产生的轴向力:NGQK=0.5(Lb+0.3)La*∑Qk=0.5*1.6*1.5*6=7.20KN.组合风载时立杆的轴向力设
推荐度: