(五)承担辖区内公共场所集中空调系统卫生监督信息的收集、整理、汇总、分析与上报。
第六章 附 则
第二十一条 本规范下列用语含义
(一)集中空调通风系统 central air conditioning ventilation system为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定要求而对空气进行集中处理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。
(二)集中空调系统清洗 central air conditioning system cleaning采用某些技术或方法清除空调风管、风口、空气处理单元和其他部件内与输送空气相接触表面以及空调冷却水塔内积聚的颗粒物、微生物。
(三)集中空调系统消毒 central air conditioning system disinfecting采用物理或化学方法杀灭空调风管、冷却塔、表冷器、风口、空气处理单元和其他部件内与输送空气相接触表面以及冷却水、冷凝水、积尘中的致病微生物。
(四)专用清洗消毒设备 special equipment for cleaning and disinfection用于集中空调系统的主要清洗设备、工具、器械,风管内定量采样设备和净化消毒装置、消毒剂等的总称。
(五)专业清洗机构 professional cleaning organization从事公共场所集中空调系统清洗、消毒的专业技术服务单位。
第二十二条 本规范自2014年4月11日起实施,有效期5年。
- 6 -
附件1
集中空调空气系统输送设备卫生监督监测设备(用品)
1 目的
为监督检查公共场所集中空调系统空气输送设备内部状况,卫生监督机构开展此项工作应配备以下卫生监督监测设备(用品)。 2 防护用品 2.1 防护隔离衣; 2.2 护目镜;
2.3 N95等防尘口罩; 2.4 一次性防护手套; 3 卫生监督监测设备
3.1 中央空调风管视频检测机器人; 3.2 中央空调风管定量检测机器人; 3.3 采样用密封袋;
3.4 便携式电子天平:精确度0.0001g; 3.5 强光手电筒;
3.6 其它必要的采样工具。
- 7 -
附件2
公共场所集中空调系统空气输送设备
卫生监督监测操作规程
1 目的
为规范对公共场所集中空调系统空气输送设备的卫生监督行为,制定本规程。 2 适应范围
公共场所集中空调系统空气输送设备。 3 操作流程 3.1 采样准备
3.1.1 检查机器人电源连接、控制台指令及运行是否正常; 3.1.2 检查采样盒安装情况及备件,检查采样盒刮板(刮板表面不得毛糙)及备件;
3.1.3 将棉签于干燥器皿内24小时后,放入密封袋,称量初重并标号备用;
3.1.4 便携式电子天平、一次性手套、毛刷等。 3.2 样品采集 3.2.1 样本数量
3.2.1.1 抽样比例不应少于空气处理机组对应的风管系统总数量的5%;不同类型的集中空调系统,每类至少抽1套;
- 8 -
3.2.1.2 每套应选择2个~5个代表性部位(如送风管、回风管、新风管)。 3.2.2 采样布点
3.2.2.1 宜选择主风管(送风管、回风管、新风管)的下风方向,离风口3米以上处为宜;
3.2.2.2 宜选择风管内管道底部中间部位; 3.3 采样步骤
3.3.1 连接电源、开启控制台开关、设备完成自检; 3.3.2 完成记录准备工作(如:采样时间、被采样单位、采样点位、编号等);
3.3.3 将机器人经风管管道开口处放入管道内,操作机器人运动到采样位置;
3.3.4 启动采样开关,机器人完成自动采样程序; 3.3.5 操作机器人运动到风管管道开口处,取出采样盒; 3.3.6 将采样盒中的样品精确取样;
3.3.7 使用便携式天平现场称出样品终重,样品的终重减去其初重,得出所采样品的积尘重量。 4. 结果及反馈
4.1 每套系统根据每个采样点积尘重量和采样面积换算成每平方米风管表面的积尘量;
4.2 每套系统取风管各个采样点积尘量的平均值,以g/m2表示为风管清洁程度或污染程度的判定指标;
4.3 以笔录及意见书的形式,将结果现场反馈被监督单位。
- 9 -
5. 采样注意事项
5.1 监督员采样操作应佩戴一次性手套;
5.2 机器人进入风管采样时,应避免竖直管道、大角度管道、细小支管、软连接等处;
5.3 采样点应选择风管底部平整处,避免坡度、障碍物、边、角和接缝等部位;
5.4 机器人对采样过程进行录像,并制作影像资料,监督与被监督单位各留存一份,建立档案。
- 10 -