1. S120 AC/AC 变频器为单机设备, 由控制单元CU310和功率单元PM340组成. 可通过标配的DP接口连到自动化系统中.见下图

SIMATIC S7

FSD with

FSB with

FSGX with

图1

2. CUA31 控制单元适配器,它能转化PM340的PM-IF接口到DRIVE_CLIQ接口, 允许CU320来间接控制多台PM340 , 取消CU310控制器.见图2

5 x A with

图2

3. 具体配置步骤: CU320只控制PM340,见图2

A. 用STARTER软件配置一个CU320系统, 但不选配整流和功率单元.

B. 点击插入驱动, 在配置功率单元的连接电压选项选择AC类型及相应功率单元.

C. 对功率单元的配置按实际操作.

4. 具体配置步骤: CU320有DC系统,还控制PM340,见图3

P350

CU320 + LM +

FSA with

图3

A. 使用STARTER配置一个CU320系统, 选整流和功率单元系统, 配置好所有的DC功率单元.

B. 点击插入驱动, 在配置功率单元的连接电压选项选择AC类型及相应功率单元.

C.对AC功率单元的配置按实际操作.在TOPO图上可见DC和AC功率单元,都由CU320控制.

5. 注意事项

A. CUA31为接口适配器, 对PM340的控制还是由CU320控制的.

B. CUA31的DC24电源由PM340提供, 如要在PM340工作前CUA31有显示,必须外供DC24V电源.

C. 一个CU320可带多少个CUA31, 必须有SIZER计算,尤其CU320本身还控制DC驱动.

6. 如何使用SIZER配置CUA31和计算负荷量

A. 使用SIZER先配好系统1, 控制模式假设为V/F, 从图可见CU320的负荷为%

B. 由于PM340为AC系统, 必须按”NEW DRIVE”来选择AC单机驱动,配置好所有项.

C.选择闭环控制:外部控制CU320和适配器CUA31

D. 在双击项目的闭环控制夹,将AC分配到CU320上

当将S120 AC分配到CU320上, 系统总负荷超过100%,必须再安排一个CU320控制器.