施工现场临时用电施工方案

一、 工程概况

本工程位于成都市老马路;配套水、电、通风、消防安装;通讯网络线路工程; 总平道路;场地照明;配套管网设施工程绿化工程中的花台砌筑工程组成。农贸市 场建筑面积约11478.58平方米,为地下1层,地上4层的全现浇钢筋混凝土框架结 构。

现场施工用电由甲方指定的配电房内接出,现场临时用电线路敷设采用三相五线 制,以穿电缆沿围墙埋地敷设为主的方式。照明和动力用电分开,采用“一机一闸 一保护”安全用电的方案,分配电箱严格采用安全部门监制的标准电源开关箱,并 配有安全用电漏电保护系统,对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。

严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和 JGJ59-99《建筑施工 安全检查标准》,编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工 用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身 安全及机械设备安全的目的。 二、 施工现场主要用电机械

主要施工机械配备一览表

序 设备名称 号 型号规格 数量 产地 年份 制造 额定功率KW 总功率KW 备注 2000 1

塔吊 QTZ5012 1台 成都 年 35 35 专业知识分享

完美WORD格式

混凝土输送 2 泵 1台 成都 60 60 3 电焊机 BX3-300-1 3台 成都 96年 13KVA 39KVA 混凝土搅拌 4 站 1处 1 插入式振动 5 器 HZ6X-50 10台 成都 99年 1.1 11 6 平板振动器 电渣压力焊 7 机 BL10 2台 成都 99年 1.5 3.0 MBX500 4台 成都 96年 40KVA 160KVA 8 9 10 11 12 13 14 15 对焊机 弯钢机 切断机 调直机 圆盘锯 刨木机 100型 CJ7-45 GQ40A GT4/8 MJ106 MB904 2台 2台 2台 2台 2台 1台 2台 成都 成都 成都 成都 成都 成都 99年 99年 98年 98年 99年 99年 100KVA 3.0 5.5 7.5 6.0 7.5 3.5 200KVA 6.0 11 15 12.0 7.5 镝灯 成都 7 照明用电 15

16 安装用电 60 三、施工临时用电计算:

(一)总用电量计算

专业知识分享

完美WORD格式

电动机额定功率艺P1=444.5KW 电焊机额定功率艺P2=599KVA 照明用电按动力用电的10%十算: P 计 1.05 XI.1(KiE R/COS^ + 心艺 P2) K=0.7 K 2=0.6 COS ①=0.75

P计= 1.05 X.1(0.7 X144.5/0.75+0.6 X599)=894.3KVA 实际施工中应合理安排机械设备的工作时间, 工作时间错开。因而实际用电量按同期使用系数

(二)变压器的选择

业主已为现场施工配备了一台 400 KVA的配电柜,根据现场用电实际情况还应再 配一台500KVA的配电柜才能满足施工要求。为保证工程质量,现场配备一台 120KW 发电机,并与市电进行连锁,为停电应急用,不影响施工。

为了使各分支电路电荷基本均衡,

电路从配电总屏出来后,分别按4路供电(一

砼浇筑时间同电渣压力焊、对焊的 0.7。

路供办公用电,一路供生产用电;另一配电柜出来的线一路供生活区用电,另一路 供生产用电),并对每一支路实施独立设置断路控制。具体供电线路走向为:第一路

生产用电供塔吊1号、塔吊2号、北面钢筋房及木工房、商砼搅拌站;在第一路线 路走向中的塔机1、塔机2及钢筋房、木工房、商品砼搅拌站等均设专用配电箱,所 有用电均由箱中引出。第二条办公用电线路主要供办公区和管理人员住宿区用电。 第三条供电线路中生产用电线路主要供塔机

3、塔机5、塔机6及行政楼外的钢筋房、

木工房,每个用电点为一个专用配电箱引出用电线。第四条供电线路中生活用电主 要是供厕所、浴室、食堂、及民工宿舍区;施工楼层用电从两条生产用电线路中引 出并设成为2条供电