好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

廉政文化教育中心图纸会审(非人防)7.6

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

警示教育及拓展中心建筑部分 1、建施-16 C71-1没有大样图,需补图 2、建施-15 4#楼梯详图踏步底标高为-0.600m,需补图。 3、卫生间顶棚做法:轻钢龙骨PVC扣板吊顶。 4、门厅中空部分内墙面做法:混合砂浆内墙面(内墙3 12YJ1第78页)+调和漆内墙涂料(涂301 12YJ1第108页) 另注:建施原图纸中,用于内墙面及顶棚涂料做法采用涂301 12YJ1第108页。 6、爬坡梁下面用蒸压加气混凝土砌块砌筑,强度等级A3.5,体积密度级别B06,容重≤6.5KN/m3,砂浆等级Ma5.0。 7、外墙面均为干挂石材,取消面砖。 8、门窗大小尺寸以门窗大样及平面图标示为准;具体哪个窗户尺寸与平立面存在不一致时,可直接与设计人员沟通。 9、建施图卫生间釉面砖墙裙高定为2.6米,考虑到它的使用性和吊顶高度,卫生间墙砖高度是否可调整为4.2米。 10、建施图卫生间、门厅、电梯厅、休息缓冲厅吊顶,墙砖高出卫生间吊顶150,门厅、电梯厅、休息缓冲厅吊顶按梁底平。 11、建施图钢结构屋面无屋面板详图构造及天沟(钢结构屋面坡度与钢骨架不一致)需补大样,坡度以钢骨架为准。 12、建筑图油漆墙裙距楼层地面1米高。 13、建施图沐浴间墙体底部做250高素混凝土止水带,压顶100厚,2根直径为8的通长筋,6@250分布筋,均为三级钢。 14、门窗详图中超标大窗户是幕窗,需要二次设计。 15、屋面为钢结构岩棉复合板屋面,需要二次设计 配套服务用房结施 1、结施-17、18.1#/2#楼梯,TB3两个1.8转身平台配筋,楼梯斜板配筋参照1-1剖面节点。 2、结施-03基础沉降、温度后浇带基础均设,位置按照结施-12(-0.05板图)所示设置,可根据施工现场实际情况稍作调整。结施-03中10轴/E轴集水坑取消。 3、结施-03墙顶标高应为-1.55/-0.35/-0.05。 4、结施-03集水坑及电梯基坑大样,集水坑坑深1m,电梯井坑深1.6m。 5、结施-03抗水板顶标高为-5.9m,建施图中地下室地坪标高-5.4m,抗水板与地下室地坪之间有0.50m高差为回填土,考虑到地下室为停车、行车路面建议以下做法: a.150mm厚C30细石混凝土内配三级钢8@200双层双向钢筋,面撒3厚非金属耐磨地坪材料,专用抹平机压实抹平(集水坑周边按1%坡度找坡) b.回填350mm中粗砂压实系数0.94 c.带筋抗水板,详见图纸 6、结施-08、结施-12,车库顶梁-1.550板顶-1.200,根据建施-10,1-1剖面图,车库顶应为-1.550。 7、基础回填选用素土或2:8灰土,素土及2:8灰土回填范围:地下室顶板(-1.55)以上选用素土回填,其余回填选用2:8灰土。 8、结施-03中所示筏板即抗水板支撑筋设置如右图: 9、室内地坪±0.000由原设计的黄海高程128.4改为128.7。 配套服务中心建施 1、建筑地下车库送风、排风井在墙体A轴线、J轴线上为二次蒸压混凝土块砌块砌筑,强度等级A3.5,体积密度级别B06,容重≤6.5KN/m3,砂浆等级Ma5.0。 2、地下车库送风、排风井混凝土墙顶部标高为±0.000。

廉政文化教育中心图纸会审(非人防)7.6

警示教育及拓展中心建筑部分1、建施-16C71-1没有大样图,需补图2、建施-154#楼梯详图踏步底标高为-0.600m,需补图。3、卫生间顶棚做法:轻钢龙骨PVC扣板吊顶。4、门厅中空部分内墙面做法:混合砂浆内墙面(内墙312YJ1第78页)+调和漆内墙涂料(涂30112YJ1第108页)另注:建施原图纸中,用于内墙面及顶棚涂料做法采用涂30112YJ1第10
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7co680gnjs25ui718xfz9x6b742rz501dvp
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享